发表于 2010-12-28 00:29 |只看该作者 |倒序浏览
本帖最后由 wwxlym 于 2010-12-28 00:50 编辑
. ^" s1 V' k. V. n, c  S5 T7 }- t3 ]
    前两天又改装了一个30P的螺杆空压机,现在把参数图片发上来让大家看看,到底空压机变频改造的节能效果怎么样。让大家在将来遇到客户需要节能改造时,心里有个底。( p2 g+ T1 H3 C+ R, T2 f
   我们这个客户的机器是从我公司购买,购买时就要求进行变频改造,通过到用户工厂考察,用户的用气需求具备节能空间。因此,我们对新机进行了改造。3 y& _& t: |. t7 _9 ?
   改造后,我们通过图片的方式记录了全功率运行,节能阶段,卸载阶段的输入电流,电机实际运行功率等参数。
) _' a8 a. u7 @! V9 ?. X. a   在高手面前,我们不敢说我们很专业,也不敢说我们的方案很完美。$ Y& {8 ?9 [' y9 `
   用我过去的变频器设计经历,在这里必须告诉大家,任何节能的前提条件是,对象设备具备节能空间,不然,改造后不但不省电还更废电。. [! E# A5 q3 l# ]9 P- V! I" U
   请看图片,有不当之前请指教。看图片
! J% g2 g. G4 T9 `7 ]

" P0 n" m  r( h; e/ _; b; \! v4 g* L; }8 C
    在这样,说明一下,钳标的电流值为整个空压机的输入电流值,包括变频器的输入电流和其他控制电路的消耗电流的综合,当前,风机没有打开,因此,基本功率由电机损耗。. S; O% Q2 T1 g* p; ?  v
- Y6 ]" j4 x& @( U  {0 f/ R
8 A8 _6 b" \& W  D: a5 g

9 m- N( ?/ u6 x9 [# e' Q8 q* e+ @, W% I* r. X
/ D" W# y9 Y; C2 ?' I/ o) {
7 V6 w6 ^& {! s# W- S8 f
专业维修MAM-KY02S,MAM-KY06,MAM-KY01、MAM-230、MAM-280、MAM-270、MAM-670、MAM-680等全系列MAM-KY系列专用/通用空压机控制器/主控器,维修各类控制器不能开机(不开机),锁机,保养过期锁机,报错相故障,使用错误,显示不良,缺划,显示器模糊,不通讯等软件硬件故障。
5 V8 ]. X6 H8 j3 s" H3 w3 D% }* t3 n   提供破解MAM-KY02S,MAM-KY06,MAM-KY01、MAM-230、MAM-280、MAM-270、MAM-670、MAM-680等全系列MAM-KY系列控制器用户密码服务。国内唯一掌握空压机控制器密码破解技术的公司。0 P: q5 D0 y" b) j
$ h+ D; p0 I5 g% x- k9 T" F
   专业维修阿特拉斯空压机、寿力空压机、柳州富达空压机、日本三井空压机、AULP空压机、康普艾空压机、复盛空压机、凌格风空压机、博莱特空压机等进口国产各类型空压机控制器。! W5 W/ T, J& p0 M8 x  @

3 f2 c8 I. d2 ]& A& E- v% d   专业维修各类变频空压机,空压机变频改造。(自家技术,非转包,非聘请外面维修变频器)
2 k9 n9 g6 V- e% k2 w
8 S% A' _' Z5 J   专业维修各类变频器。
( f. @0 g+ K1 a
6 ?2 ?/ z8 E1 y8 I   维修各类工业控制器、工业控制板、电路板。6 n. [) U1 p9 Y# V; v

3 K- s5 }9 w1 u, n$ ~   节能方面/变频器控制器方面/中频加热器应用方面,我公司邀请华南理工自动化学院游教师担任我们的技术顾问。& t7 K4 d. G! R  k3 h

. E  y1 o, U( I7 A    更多信息,请登陆我公司网站或至电我公司电话。
  x; Z' x/ N) r; Q" E    东莞市瑞普机电设备有限公司( s+ m9 x% v! u0 M
     .dgrichpower点com/8 p/ a; h+ K$ F4 Y) p$ x5 W( h& ~$ h
    13650053973
" d: D7 y; v  N9 k" h    QQ:147543560

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

回复

使用道具 举报

23

主题

0

好友

622

积分

高中生

Rank: 4

威望
1 点
经验
202 点
积分
622
帖子
169
2
发表于 2010-12-28 14:09 |只看该作者
顶起  还要学习 多多交流啊
回复

使用道具 举报

3

主题

0

好友

620

积分

高中生

Rank: 4

威望
2 点
经验
158 点
积分
620
帖子
64
3
发表于 2010-12-28 16:48 |只看该作者
是18.5千瓦的吗
回复

使用道具 举报

26

主题

0

好友

2491

积分

硕士

售后服务工程师

Rank: 6Rank: 6

威望
12 点
经验
668 点
积分
2491
帖子
209
4
发表于 2010-12-28 16:48 |只看该作者
纯粹的广告,都不介绍介绍具体方案,太吝啬了,拉出去打屁股
回复

使用道具 举报

28

主题

0

好友

2048

积分

硕士

Rank: 6Rank: 6

威望
7 点
经验
1106 点
积分
2048
帖子
158
5
发表于 2010-12-28 22:31 |只看该作者
楼上的,我已经发过方案上来了,也已经将改造需要设置的参数什么的在上面写清楚了,是你自己没有留意吧。7 F1 }2 m; d9 j7 d4 s. u2 I
0 D4 R4 j5 H! y0 Z9 }; `+ ~3 d
我对大家也算是个小贡献,带个公司名称在图片上,这个没有什么过分的吧。
回复

使用道具 举报

28

主题

0

好友

2048

积分

硕士

Rank: 6Rank: 6

威望
7 点
经验
1106 点
积分
2048
帖子
158
6
发表于 2010-12-28 22:37 |只看该作者
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

    推荐主题
      热门主题

        压缩机生态圈

        压缩机网 ( 陕ICP备12001613号-6 | 网监备案号:XA11394S ) | 联系我们 | WAP

        © 2001-2026 压缩机论坛 中国通用机械工业协会 | 西安交通大学压缩机研究所

        压缩机网 ComVac 展会 《压缩机》杂志 制冷网 康沃真空网 压缩机商城

        GMT+8, 2026-6-28 11:00 , Processed in 0.166686 second(s), 25 queries .

        回顶部 安全联盟站长平台