1、由三相五线制AC 380V电源获得AC 220V电源,有哪几种方法?分别是?
* f: I3 M1 C- K% p) s- ]& }7 a: A+ W; d1 G( [5 V- j5 T3 P$ U9 f
2、三相功率的计算公式是什么?   o* o) ?4 I, L5 @# Z
( u) O. `$ t: _
3、1.5平方的铜导线可承受多少安培的电流?有一由三相380V供电的35KW的纯电阻性负载,三相平衡,需选用多大线径的铜导线? 8 g* g9 T& p8 D5 v6 F
, K1 u/ ^5 J+ z2 Y8 z/ e
4、大功率三相电机直接启动时,启动电流较大,常采用哪些方法启动?
5 n' a; @- g4 g4 X$ ^8 N4 @3 g; o5 N* G: G- i: l
5、简述单片机和PLC的区别和联系?列写你用过的PLC品牌。
1 V1 |& O4 J5 l# P4 D$ C! _1 @
9 H0 |6 D& A, F& L& I. C6、绘制三相电机星-三角转换启动的主回路电路图。 # ?8 m6 K4 n5 w3 e) M% N% U
# C- d0 w& O/ [- @% l8 T
7、用PLC(三菱、西门子等)编制三相电机星三角转换启动的程序并绘制电路图。要求如下:按启动按钮则按星三角的启动顺序启动;启动后,按停止按钮,则电机延时20秒停止;有故障或急停时,电机立即停止。
回复

使用道具 举报

1

主题

0

好友

88

积分

幼儿园

Rank: 1

威望
0 点
经验
30 点
积分
88
帖子
28
2
发表于 2011-5-16 20:22 |只看该作者
嘛呀,这问题好像太单一了,第一个用变压器 !其他的不知道哈哈
回复

使用道具 举报

1

主题

0

好友

88

积分

幼儿园

Rank: 1

威望
0 点
经验
30 点
积分
88
帖子
28
3
发表于 2011-5-16 20:28 |只看该作者
三相有功功率' C8 [1 z3 I: m) i  U$ w
P=1.732*U*I*cosφ# C6 ^0 {/ Q7 l. I& Q7 \$ p' P
三相无功功率# n% E" d; J" y6 F3 x* D9 p- p/ H- g
P=1.732*U*I*sinφ" Z) \4 X. v- j; D9 a) _
对称负载,φ:相电压与相电流之间的相位差
6 B; w( ]: ?8 ^- S+ O0 ?) E( Z5 lcosφ为功率因数 ,纯电阻可以看作是1,电容、电抗可以看作是0
回复

使用道具 举报

38

主题

0

好友

1910

积分

大学生

Rank: 5Rank: 5

威望
17 点
经验
729 点
积分
1910
帖子
358
4
发表于 2011-5-16 22:58 |只看该作者
期待答案我也想学习呀
回复

使用道具 举报

3

主题

0

好友

170

积分

小学生

Rank: 2

威望
0 点
经验
67 点
积分
170
帖子
37
5
发表于 2011-5-17 21:30 |只看该作者
我靠,这问题貌似都知道点点,但是具体又说不出来,,也期待个高手解答下哈
回复

使用道具 举报

28

主题

0

好友

4068

积分

博士

Rank: 7Rank: 7Rank: 7

威望
34 点
经验
1362 点
积分
4068
帖子
481
6
发表于 2011-5-23 22:09 |只看该作者
对于“由三相五线制AC 380V电源获得AC 220V电源的办法”是:/ q1 I) Y; f7 O6 w4 d2 q

& o9 A( }( A# H  w" r! l0 q1 c% p, t1、取任意一相火线与一相零线是将AC380V转换为AC220V的最简单最省钱最实用的方法。+ [* Z* m9 a9 t

8 C8 Z, W3 b4 n2、根据220V电源的所需输出功率的大小,选用合适的初次级电压为380/220的变压器,也可将380V转换为220V,这种办法适用于要求220V电源与原380V电源隔离的场所。/ H3 ~0 Z( N+ ]7 S7 W1 J+ F
! W% o: t. A# D" A6 Y$ S
3、从理论上可以变380V为220V的办法有:1 n; ^4 l& T! \8 t
1 p/ `  I! ~2 W2 ~  v
      1)、用R、C 移相电路可实现变380V为220V电压
* `/ E$ e+ K8 t& a( N
$ j% U2 \( J6 q, ^& l+ x      2)、用R、L 移相电路可实现变380V为220V电压
* G, w2 m6 Q* t0 r# o
. v5 o: v- K. \      3)、用R或 L或 C串联分压的方法也可实现变380V为220V电压
6 F6 P+ @$ d) [( a& T2 P( o. L- V9 ^! t/ J1 `. i* e4 k6 d% @3 k
      4)、用可控硅进行交流调压或调功的办法也可实现变380V为220V电压$ @9 h4 e' n- [1 T& g4 m
5 m' m9 F$ u$ l1 l* F
    以上这4种办法对AC3相5线制的380V电源来讲,虽然能变为AC 220V电压,但都不实用,不仅多花费用,而且还需设计计算,一般情况下是不提倡的,除非有特殊要求
回复

使用道具 举报

28

主题

0

好友

4068

积分

博士

Rank: 7Rank: 7Rank: 7

威望
34 点
经验
1362 点
积分
4068
帖子
481
7
发表于 2011-5-23 22:11 |只看该作者
三相有功功率
  n! D1 L& ~  u4 _P=1.732*U*I*cosφ
. h& _  T+ N! w- R* K' W三相无功功率
, ?4 z% }$ x# L. @5 }7 MP=1.732*U*I*sinφ
; A5 G+ n# _/ Y0 W$ F7 A2 M0 U对称负载,φ:相电压与相电流之间的相位差
: r( `9 q/ v% M; ^" Gcosφ为功率因数 ,纯电阻可以看作是1,电容、电抗可以看作是0
回复

使用道具 举报

28

主题

0

好友

4068

积分

博士

Rank: 7Rank: 7Rank: 7

威望
34 点
经验
1362 点
积分
4068
帖子
481
8
发表于 2011-5-23 22:28 |只看该作者
本帖最后由 g9922360 于 2011-5-23 22:40 编辑 + d3 s$ ~' z) }& F5 T% [
/ J- I- S; t# ~- m  M" w
估算方法
) e6 o5 F1 ?: v# Z十下五,百上二,二五三五四三界,七零九五两倍半,温度八九折,铜材升级算 9A左右
2 g# W. o7 e2 G5 S$ F" m1 i% X% V; u0 f( l
  I=P/1.732*U=53A    在三角形电路中相电压等于线电压,线电流是相电流的根号3倍    53*1.732=92A 所以可以选择16平方铜线
回复

使用道具 举报

28

主题

0

好友

4068

积分

博士

Rank: 7Rank: 7Rank: 7

威望
34 点
经验
1362 点
积分
4068
帖子
481
9
发表于 2011-5-23 22:43 |只看该作者
1、定子串电阻降压启动;( Z) N* _) T  C% \' D* U( I

6 J7 p9 P9 x9 G9 l2、星-三角降压启动;& s, S+ M& t  D3 }
: A" R2 ~8 Q( v( I
3、自耦变压器降压启动;
$ @: ]! ~) T3 r: Q; U3 m8 F9 J- i0 B; f7 ?9 P
4、软起动器启动;
9 b' C# B5 _6 n5 U8 U& S) ~& n* M1 D6 {( C- X0 }
5、变频器启动;- j6 O9 `6 s& B8 Z4 v2 U
) @: {  q; X5 s6 n
6、转子串频敏变阻器启动(绕线式电机);
' `7 D5 q8 o0 [2 f# c2 A4 y0 _
! ~* S7 X8 J) _7、转子串电阻启动(绕线式电机);
回复

使用道具 举报

28

主题

0

好友

4068

积分

博士

Rank: 7Rank: 7Rank: 7

威望
34 点
经验
1362 点
积分
4068
帖子
481
10
发表于 2011-5-23 22:51 |只看该作者
本帖最后由 g9922360 于 2011-5-23 22:54 编辑
$ }$ f, e  O/ @- \- D) E+ ]4 `- @+ t* i6 ~$ ~) i" N5 P
PLC与单片机的区别
( U0 |8 T! N" s1 Q1 K
% J; q+ C; j/ ]0 [, s, }; _# }2 g/ k(1) PLC是建立在单片机之上的产品,单片机是一种集成电路,两者不具有可比性。 . f8 N6 p+ @/ ?, L* x) p
(2) 单片机可以构成各种各样的应用系统,从微型、小型到中型、大型都可,PLC是单片机应用系统的一个特例。 / [+ ?- _0 |* Z1 I: K
(3) 不同厂家的PLC有相同的工作原理,类似的功能和指标,有一定的互换性,质量有保证,编程软件正朝标准化方向迈进。这正是PLC获得广泛应用的基础。而单片机应用系统则是八仙过海,各显神通,功能千差万别,质量参差不齐,学习、使用和维护都很困难。( ^: ^: M$ r$ ~4 j) |, }- s  u
) v6 n6 @- @8 l( \) O
1.三菱 ?
. `  K2 y/ h9 m2. 西门子  ?
3 v3 Q) E$ x/ K1 b+ P) h3. 施耐德  ?
, c& u  T4 e; G- Z3 |6 s# V  W) }4 S4. 欧姆龙  ?
% y& ~; ^4 v% C/ ~# U5. AB  ?: X* a6 z0 f: Y3 A! {, W
6. 台达?
& K! N5 h$ r1 Z9 P6 @- ?3 j7. 信捷 ? + p) O; G4 ~1 g6 @  `. H" M7 I
8. 海为?
回复

使用道具 举报

28

主题

0

好友

4068

积分

博士

Rank: 7Rank: 7Rank: 7

威望
34 点
经验
1362 点
积分
4068
帖子
481
11
发表于 2011-5-23 23:07 |只看该作者

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

回复

使用道具 举报

28

主题

0

好友

4068

积分

博士

Rank: 7Rank: 7Rank: 7

威望
34 点
经验
1362 点
积分
4068
帖子
481
12
发表于 2011-5-23 23:11 |只看该作者
真能把以上题目答完。3K谁鸟他。呵呵
回复

使用道具 举报

28

主题

0

好友

4068

积分

博士

Rank: 7Rank: 7Rank: 7

威望
34 点
经验
1362 点
积分
4068
帖子
481
13
发表于 2011-5-23 23:13 |只看该作者
最后一题我还没有找到答案,貌似我也不会。呵呵!!要加强学习才行!!
回复

使用道具 举报

640

主题

0

好友

11万

积分

QQ游客

宇宙无敌超级白骨精

威望
158 点
经验
5727 点
积分
119639
帖子
2337
14
发表于 2011-5-24 15:19 |只看该作者
楼上的身价绝对不至3K
回复

使用道具 举报

0

主题

0

好友

546

积分

高中生

Rank: 4

威望
2 点
经验
141 点
积分
546
帖子
131
15
发表于 2011-5-25 14:43 |只看该作者
我可以答上95%,可拿多少K