怎么改造空压机 2 y+ K- Q2 l! P3 C6 y& ]3 a+ q
132kw-8级电动机实际运行电流为220A~240A,4台空压机共用一个储气罐,实际所需压力为0.6~0.7Mpa,远传压力表指示为0.64Mpa 。 要如何改造?2 ]2 [& g' _, w1 W
/ E* L" {' E' c K3 Z4 u
一、 四台空压机只改一台(132kw-8)辅加一个压力变送器,采样管网的实际压力反馈给变频器。变频器通过软件(PID功能),自动调整输出电压。(即降低实际功率)来满足实际用气量。经商定,为了不让变频器影响电动机温度,我们采用RB600-3P160G型(160kw变频器)
. Y0 m% O p$ n6 }% F
+ k# y# C9 u0 J- d' g 二、 采用工/变频手动切换,假如变频器有问题时,可以改为工频运行。真正不影响工厂的实际生产,确保空压机的长期运行。8 \) b5 W0 p4 k4 K
: S8 A6 G3 E; Z7 E) M 三、 根据客户压力所需,可以将网管压力设定为0.6Mpa,因为是四台空压机同时作功,我们将其中的没改的三台所浪费的电能,通过变频改造的一台节约下来。
# q4 r n; W5 m9 j d# a, h: y; B, a4 G6 G9 z3 b5 `, l) L4 [/ G( K/ r) H
四 、根据实际经验,改造进线电流为190A左右,大约节约功率为30/2=15kw。电度数=千瓦/小时(即15度/小时),24小时运行,一天节约电度数=15*24=360度。每度以0.5元计算=360*0.5=180元/天。每月=180*30=5400元
( t5 W% `( o% R5 N+ H/ a& Y, V9 O1 n9 u/ S- s
五、 空压机变频改造后的效益:) x7 @1 |' ]1 R0 X7 v, m8 I
* }# ` Z3 y; J# x
1. 节约能源
* ?6 X. I# j5 ~$ P+ r" f! G7 @; K# b
2. 运行成本降低$ w$ p& E! f% C% c( \% u* @
, M0 j( n# A" D- U) P( q) w
3. 提高压力的精度, t0 A/ [4 q% H( g3 F
, Z- T! ]: O% i0 t* N9 m
4. 延长压缩机的使用寿命8 V9 t, i4 r' s- h8 |
5 E) u1 z* a1 Y9 |8 ?2 n
5. 低了空压机的噪音 |
|