冷库压缩机上的吸排气阀和氨截止阀出现泄漏时,应及时进行检修,修理方法如下:' n9 _; A* e, X9 Z
1、阀体修理方法
4 B. q7 b0 w8 ]  g7 Y& y若阀体有砂眼而泄漏,可用铸铁焊条焊补,焊补后必须试压,用水压2.94MPa、气压1.96MPa试压5min以上不漏则为合格。" D8 C9 k+ _2 d, @# r

1 B% c8 X7 b  m  ^, O2 Z+ g) D若阀体裂纹,则应更换新件。1 b' A" g& x% ~+ @
2、阀杆的检修方法$ B2 x. I( j% O
阀杆磨损后与密封圈密封不严而泄漏时,轻者,可用油光锉或油石打磨光滑,配上新的密封圈即可使用。严重磨损或出现& K7 z% z! \+ p  a
* R' G  J: z7 z& n! s5 {
拉痕者,则应更换新件。" C  t0 {! P6 U3 r2 h
3、倒关时泄漏的检修方法' J; M- I( q8 ]
倒关时泄漏,一般是阀杆密封圈损坏或阀芯裂断,更换即可。