1. 安装场所的选定5 i2 i+ a9 u* ]/ I# X0 a- c
空压机安装场所的选定是最被工作人员所疏忽,往往空压机购置后就随意找个地方,配管后随即使用,根本无事前的规划。殊不知如此草率的结果,却形成了日后空压机的故障,维修困难与空气品质不良等后果,所以适当的安装场所是正确使用空压机系统的先决条件:
) Z1 P: _; q# v \
) D! O4 M9 P+ _ (1) 选择采光良好的宽阔场所,以利于操作、保养和维修时所需的空间和照明。" h! i+ v/ F2 L6 Z. P. {" N
(2) 选择空气湿度低、灰尘少,空气清新且通风好的场所,避免水雾、酸雾、油雾,多粉尘和多纤维的环境。
2 B; x r& s- m4 b* g; ]5 w (3) 按照GB50029-2003《压缩空气站设计规范》的要求,压缩空气站机器间的采暖温度不宜低于15℃,非工作时间机器间的温度不得低于5℃。
0 S! \" M4 t, g/ e9 L6 B. r (4) 当空压机吸气口或机组冷却风吸风口设于室内时,其室内环境温度不应大于40℃。
0 A4 H: d8 i0 y: d. z8 e. W (5) 如果工厂环境较差,灰尘多,须加装前置过滤设备,以保证空压机系统零件的使用寿命。
0 i- g1 v' e7 {. n! x5 }& I (6) 当单台排气量等于或大于20m3/min,且总安装容量等于或大于60 m3/min的压缩空气站,宜设检修用起重设备,其起重能力应按空压机组最重部件确定。/ s2 W a; B- N4 r1 x
(7) 预留通道和保养空间,按照GB50029-2003《压缩空气站设计规范》的要求,空压机组与墙之间的通道宽度按排气量大小为0.8~1.5m的距离。
- L8 w/ u9 @) C# [8 E& w) r4 ?& H信息由螺杆空压机(.shunlico点com/)整理,欢迎转载。# R( e( F7 G, d- d0 z3 b$ E
2. 压缩空气管路配管应注意的事项
- [) z$ z2 Q8 M' W v (1) 主管路配管时,管路须有1°~2°的倾斜度,以利于管路中冷凝水的排出,如图1、图2所示。( n% C' }/ j U7 s) h
% D3 J* H9 }9 W6 }
* n2 y T, K; S
" N9 W4 {: w2 n! C- j) K6 G (2) 配管管路的压力降不得超过空压机使用压力的5%,故配管时最好选用比设计值大的管路,其计算公式如下:: f: g+ I! R* C8 F$ e: h0 Z: v |
- U& z4 A' F+ w) @0 ~0 n
管径计算d= mm= mm& D$ W7 ]5 U+ H9 O' Q2 G8 F
其中Q压-压缩空气在管道内流量m3/min8 r% ~8 ^9 K+ J/ U( J
V-压缩空气在管道内的流速m/s
1 d) ?: x4 B* U) N z/ `4 Z7 } Q自-空压机铭牌标量m3/min
* f( L) a$ F/ C! h6 m p排绝-空压机排气绝压bar(等于空压机排气压力加1大气压)
0 ?" `. m# O" S( K, v4 E3 k: q% Z. O7 W2 i) o* b! L& S/ v7 }6 q
(3) 支线管路必须从主管路的顶端接出,以避免主管路中的凝结水下流至工作机械中或者回流至空压机中。
L8 U8 d* G" K0 W, L/ N (4) 管路不要任意缩小或放大,管路需使用渐缩管,如图2所示。若没有使用渐缩管,在接头处会有扰流产生,产生扰流则会导致大的压力降,同时对管路的寿命也有不利影响。
1 b2 W6 l8 i" n! M. A (5) 空压机之后如果有储气罐及干燥机等净化缓冲设备,理想的配管顺序应是空压机+储气罐+干燥机。储气罐可将部分的冷凝水滤除,同时也有降低气体温度的功能。将较低温度且含水量较少的压缩空气再导入干燥机,则可减轻干燥机负荷。2 {; s5 i* C* Y* C
(6) 若空气使用量很大且时间很短,最好另加装一储气罐做为缓冲之用,这样可以减少空压机加泄载次数,对空压机使用寿命有很大的益处。4 x( N) _+ p; a
(7) 管路中尽量减少使用弯头及各种阀类。
8 L, w, Q9 [- L! I; O0 | (8) 理想的配管是主管线环绕整个厂房,这样可以在任何位置均可以获得双方向的压缩空气。如在某支线用气量突然大增时,可以减少压降。除此之外,在环状主管线上应配置适当的阀组,以利于检修时切断之用。
' w) f# Q, j+ N* r! o+ t- Q (9) 多台空压机空气输出管道并联联网时,空压机输出端无须加装止回阀。
5 X) n) l! W" l6 W$ s7 I' r3 h8 z# M( a. t3 g. P. b
3. 空压机的基础
5 G3 L+ ]) i* W0 t. P' z; f 空压机的基础应建立在硬质土壤上,在安装前将基础水平面抹平,以避免振动发生。如装在楼上,须做好防振措施,否则振动传至楼下或产生共振现象,极易对空压机与建筑物造成危害。一般螺杆空压机的振动速度值在11.2mm/s(皮带传动)和7.1 mm/s(联轴器传动)以下,可以不做特殊的基础,建议砌一个高约120mm,长宽略大于空压机底面积的平台地基,以利于排污。- p6 U$ D0 Y$ [5 W
; M9 U% M% Z4 M
4. 冷却系统0 j4 ^! l$ L+ N' X
水冷式空压机冷却用水的水质标准,应符合GB50050《工业循环冷却水处理设计规范》的规定。当企业内部有软化水可以利用,且系统又经济合理时,系统内的循环水可采用软化水。主要是避免水中的钙、镁等离子在冷却器中因高温而起化学反应,最后在冷却器中结成水垢,从而影响冷却器的冷却效率。冷却水水压一般在0.15~0.4MPa之间,冷却水出口温度应保持在大于入口温度6℃~10℃之间。其冷却水进水管道应安装过滤网,且进出水管道需分别安装压力表、温度计和截止阀。
) q" z' q. ^! c# s/ p7 P/ q! R. q& g7 \. @/ M+ X, o+ f
风冷式空压机须注意其通风环境,不得将空压机置于高温机械的附近或通风不良的封闭空间内,以免导致排气高温而停机。若放置在一封闭空间中使用,须加装进、排风设备,进风口设在机房的下部,排风口设在机房的上部,以利于冷空气循环。一般而言,其进、排风风量须大于空压机散热排风量。4 y: t; O( ?& z( Q6 I& P+ ~
, \; B9 H' `0 v; M6 I$ k( \ 5. 电力系统: { ]1 H, p; r
空压机配电时,须保证电源电压的正确性。 @5 }# Y/ d; Q6 H( F# y+ V
# V' _1 w! X1 N, n) l3 A$ W: d" N
依据所使用空压机的功率大小,选择正确的电源线线径,不得使用小的电源线,否则电源线会因负荷过高产生高温而烧毁。电源线须采用多股铜芯电缆,三相四线制其中一相为接地线。
! @6 k v$ Z. h7 R
3 U( J- R- V5 M* H2 U 空压机最好单独使用一套电力系统,尤其要避免与其他大的电力消耗系统并联使用,否则可能因过大的电压降或三相电流不平衡,而造成空压机主电机过载而停机,大功率空压机尤其须注意。且供电网络负荷应均匀,电压波动在±5%内,三相电压不平衡允许在±1%。配电柜至空压机的供电电缆中间不能有连接点。
, K4 F3 Q: d) L" g
5 B# v1 M+ G/ z2 L$ [ 依据空压机的功率大小选择适当的空气开关,以维护电力系统与维修保养的安全。! {5 F* i8 f/ ^, m
电力系统的接地线应确保架设,而且接地线不可直接接在压缩空气输送管或冷却水管上。
4 Z8 M9 d6 E9 m3 S, F0 d) Z
* k! A) E7 A3 T+ c1 {! L0 g 6.附录" \: s8 F( L8 D: y/ n
1kW相当于2安培额定电流,1平方毫米铜线可以通过4~6安培电流。3 ^' k, A/ a3 i' }0 _5 O
常用电线(橡皮铜线)规格(芯数×截面mm2+芯数×截面mm2)
3 p* j* n* Z+ C1 a! |2 ` 3×10+1×6、3×16+1×10、3×25+1×10、3×35+1×109 e5 o: | [8 |) A" K
3×50+1×16、3×70+1×25、3×95+1×351 F) U: A _0 ^" a- `5 _" W
低压380V变压器支承容量是3倍的电机额定容量,高压6000V变压器支承容量是2倍的电机额定容量。, }$ m! u2 Z5 F/ Y& f
5 W# a+ r9 w# i4 Q! H+ q* y 管道的经济流速:, D) L d0 s3 M- u7 Z7 C
' }/ \6 ^6 g# Z1 h# m( T 工业供水<0.8MPa 1.5~3.5m/s
7 A( x* o- e4 d! j# ?) v 压力回水 0.5~2m/s
' Q; W* r! _8 R+ v, ~8 M! s! } 压缩空气 0.1~0.6MPa 10~20m/s
5 b& k& m" M; O3 i, F7 ]0 Z2 Z6 c 0.6~1.0MPa 10~15m/s/ R6 t1 t5 |8 {0 a
1.0~2.0MPa 8~10m/s
* |1 r2 y. G: f! e
4 A o4 U- U0 r& `, \3 n) R5 z信息由螺杆空压机(.shunlico点com/)整理,欢迎转载。 |
-
总评分: 经验 + 6