制冷剂R23(三氟甲烷)
' @7 b& f/ H1 D6 G制冷剂R23,别名R23、氟利昂23、F23、F-23、HFC23、HFC-23、三氟甲烷,中文名称三氟甲烷,英文名称fluoroform、Trifluoromethane,分子式CHF3。国标编号22032,CAS号75-46-7。由于R23属于HFC类物质(非ODS物质Ozone-depleting Substances)——因此完全不破坏臭氧层,是当前世界绝大多数国家认可并推荐使用的环保制冷剂,也是目前主流的环保制冷剂,广泛用于新冷冻设备(超低温、深冷)上的初装和维修过程中的再添加。
( \, r( k6 }/ u' o& I% xR23主要用途; Q! x _: g7 h
R23作为广泛使用的超低温制冷剂,由于HFC-23 良好的综合性能,使其成为一种非常有效和安全的CFC-13(R13、R-13、Freon 13、氟利昂-13)和R-503的替代品,主要应用于环境试验箱/设备(冷热冲击试验机)、冻干机/冷冻干燥机、超低温冰箱或冷柜、血库冰箱、生化试验箱等深冷设备中(包括科研制冷、医用制冷等) ,多见用于这些复叠式制冷系统的低温级。三氟甲烷同时还可用作气体灭火剂,是哈龙1301的理想替代品,具有清洁、低毒、灭火效果好等特点。
& J. W+ v- v* O9 k1 Y% p虽然制冷剂R23是新装超低温制冷设备上替代氟利昂R13和R-503的最普遍的选择,但是由于R23与R13、R503物化性能、理论循环性能以及压缩机用油等均不相同,因此对于初装为R13和R503制冷剂的制冷设备的售后维修,如果需要再添加或更换制冷剂,仍然只能添加R13和R503,通常不能直接以R23来替代R13、R503(也就是说通常不可以进行换血式的替换)。' R j, Y x$ t, G5 \
R23物化性质. Y# ?( E: Y7 B7 U# g+ O* Y
冷媒名称 R23
, z* _+ `2 |4 I, R+ f分子量 70.0
. i3 g3 Q; t" C" G沸点(1atm),℃ -82; R9 r6 W" F1 M J
冰点,℃ -155.00
6 X9 O: m- h* ]/ N6 l1 M3 r液体密度(20℃),kg/m3 806.6
2 I- u- u# F" w, A7 o/ p比热(液体,25℃),kJ/kg•℃ 1.55
0 L" G a$ W# ~- |6 T8 ]' a' r: N临界温度,℃ 25.9
/ u( ~3 b3 i4 Y临界压力,kPa 4836
2 \# v- s1 ^( K% A# A6 s( z0 t9 X4 \饱和蒸气压(25℃),kPa 4728
9 N$ b* U( F4 y. d汽化热/蒸发潜热(沸点下,1atm),kJ/kg 243
2 K2 ^) A* `7 F7 R5 B: O, I. E破坏臭氧潜能值(ODP) 05 I& p; O- k, s, \
全球变暖潜能值(GWP,100 yr) 12000) q& ]1 c2 z' M: j0 G0 K
ASHRAE安全级别 A1(无毒不可燃)
- P. A$ b/ q% a' o( b# f4 W% n* Z* V( E: R0 M' F$ x6 B0 O& p
质量标准:
2 X9 m2 Z. A0 e+ \项目 灭火剂技术指标 制冷剂技术指标
( b3 p: ~4 j+ a! A1 z& q纯度,%≥ 99.5 99.5$ ~6 _0 u/ L9 ?
水分,mg/kg≤ 20 10# l( W8 N& a) i1 P
酸度(HF计),mg/kg≤ 1 1
: n3 [* \, p. m, m `6 z蒸发残留物,%≤ 0.1 0.01
1 u) z5 R o+ v% {) k悬浮物或沉淀物 不可见 不可见
- M& k6 @. A6 h' H/ O氯化物 — 合格
7 x2 {+ k. c$ R3 u气相中不凝性气体,%(v/v) — 1.5
1 u! W" y5 U1 H; I+ e" }) s气味 略带醚味3 j) N1 R/ q- Q7 Q; ^
危险品货物类别 2.2$ ]% E8 S& C) A& `
包装类别 Ⅱ/ C) q! j$ u& V4 h- k, _
( b1 u' O7 y! jR23冷媒包装, Q" s# r0 C8 f1 }/ ?9 E* j$ P+ Y
可重复使用高压钢瓶包装(需回收包装钢瓶):9.08kg/瓶,30kg/瓶。
# u3 F* g: ]6 f+ J( c Y
4 v$ [0 u/ H8 w& v7 |" l3 VR23储存、运输
: ^9 F+ `: S* i& V& A9 N, ` I& E制冷剂R23钢瓶为高压容器,储存时应远离火种、热源、避免阳光直接曝晒,远离热源,通常储放于阴凉、干燥和通风的仓库内;搬运时应轻装、轻卸,防止钢瓶以及阀门等附件破损。: L- U- p) s$ [, [ |7 X; Q1 _
, v! j7 Z% ^4 j2 @- |- S2 o+ H. G
R23配套使用冷冻机油
+ K0 {9 h& u/ @: w通常与制冷剂R23配用的冷冻机油有:THERM-32T(特殊配方)、CPI Solest LT-32 等;在不同设备、不同应用场所最终使用何种冷冻油,应遵照冷冻压缩机和制冷(空调)设备厂商的建议、或根据该制冷压缩机、制冷设备使用的具体情况来确定使用同等设计要求的冷冻机润滑油,即选用对等的冷冻机油。$ O$ p5 Y+ ^( K( l7 R8 t
, E8 ]0 X* t t5 P2 M9 p/ R4 D/ s泄漏应急处理 1 Q, a3 J P% X. i
迅速撤离泄漏污染区人员至上风处,并进行隔离,严格限制出入。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器,穿一般作业工作服。尽可能切断泄漏源。合理通风,加速扩散。漏气容器要妥善处理,修复、检验后再用。 |
|