有几台新机组调试:
4 T& y1 T1 |- u' Y7 v' k    高压6kv,250kw,0.8mpa,水冷机型。3 T$ a, W! S: ?2 `- {: B- a
空压机plc控制器里有一个高压故障点,需要的是常闭的,无源接点。7 h7 h/ B7 G  F+ A8 r

+ Z: X8 ~  N2 P$ s4 X    结果,高压柜过来了一组常闭点,但是它是220v的,而空压机plc控制器的高压故障常闭点控制电源是24v,和它的不匹配,怕把plc烧了。. ~6 r& Z  }& F) h4 ^- [) W8 Z
    所以需要把220v的常闭点转换成无源(不带电压,干接点)接点。. B0 Y, s3 i5 P9 R
1 x# W3 E% h% V! |
    忘各位大虾、大侠、高人、高手。帮帮忙。
9 C; Y! n6 T; V' z 转换应该是很简单,可关键是本人对电器实在是不太感冒。只听说过可以用继电器转换,可具体怎么弄,不知道。。
回复

使用道具 举报

9

主题

0

好友

2346

积分

硕士

Rank: 6Rank: 6

威望
12 点
经验
1132 点
积分
2346
帖子
295
2
发表于 2012-5-14 18:59 |只看该作者
本帖最后由 jsxp1975 于 2012-5-14 19:00 编辑
  L+ e- x4 ~: p) @
6 ^! @( ~3 \$ I5 }9 R高压柜过来的220v的一组常闭点接中间继电器的线圈,24v控的制电源经中间继电器的常开点后接到空压机plc控制器上。
回复

使用道具 举报

18

主题

0

好友

1688

积分

大学生

Rank: 5Rank: 5

威望
20 点
经验
603 点
积分
1688
帖子
249
3
发表于 2012-5-16 20:38 |只看该作者
嗯,,这个方法不错。
+ g  b$ ^1 Z" B  不过这个最终是解决空压机高压故障问题。5 A, Y+ J: [1 x+ @) l* b9 g/ j2 x
可是你选用的是通过220v线圈来增加出常闭点。。可有没有办法把高压柜上面的常开点转换成常闭点,无源的。
回复

使用道具 举报

18

主题

0

好友

1688

积分

大学生

Rank: 5Rank: 5

威望
20 点
经验
603 点
积分
1688
帖子
249
4
发表于 2012-6-1 21:09 |只看该作者
最后把高压的柜的故障点给断封住了。9 ?* T6 a+ @: e* w' t) e
  开启,。。。以观后效
回复

使用道具 举报

1

主题

0

好友

125

积分

小学生

Rank: 2

威望
1 点
经验
24 点
积分
125
帖子
18
5
发表于 2012-6-7 10:54 |只看该作者
增加一个中间继电器或接触器,采用里面的辅助锄头就可以了