空压机配件冷却系统存在的问题及影晌' u) L' y; `: |' v0 s% X0 w

3 v' a4 D: {6 k& R; V首站位于乌兹别克斯坦境内,地处沙摸腹地,上接阿姆河气田和康采恩气田,是中亚天然气
1 \% g& [; |9 y, S& O) H0 e' x7 A
& x) N& j# w+ [% x' N/ E* n% @1 e管道的龙头站,首站共设5套压缩机组,其中3套笑国GE公司生产的PGT25+/PGL8U3型和2套美国
1 ~( L5 M8 ]& K$ f; u9 r' o, I. g, {) v. F  q" k
SOLAR公司生产的TITAN 130/c453型离心式压缩机,年愉气量为300亿标方,安全平翻吞行的任务6 w9 Y6 E6 n3 s! q8 }$ j& T
& ?- T5 \+ ~1 d0 ^3 {- \
异常繁重,首站的停输将导致中亚天然气管道停止进气。受地方资源所限,首站为自发电站,站7 `  T! w! g. F7 Q3 W& ~

" d7 M/ [; g6 H' J( L0 o! E% v1 Y场配备了3三台额定功率为1300kW的GE Jenbacher J420 GS燃气发电机组.由于站上夏季最高环境
. }5 u( s7 U6 V  N! [+ {6 V( `" U2 U* ~8 M) p
温度可达50度以上,超出了发电机的设计适用温度范围,受高温影响,发电机频致故障停机,造9 D% h/ V6 C8 m: M! Y) e. l

( A- e* _: n  V! K9 |) y  U成全站生产用电中断、压缩机组停机、站场停愉口据统计,仅2010年5-8月份就发生了5次水温高
: I1 ~9 b, u0 b5 G( W1 n, @$ x# O; C
停机,占到了总停机次数的62.5%。
; f$ F; ]9 D2 d, u3 d  H( @% [) N2 c/ P% R6 w
首站的燃气发电机组故障停机不但造成生产用电中断、压缩机组停机、站场天然气大量紧急
8 x, p8 t- z+ X  }7 @9 j( A9 s2 f: B0 }' n2 @% G3 E( a" ]0 }2 E0 B+ \
放空,还曾触发站场ESD系统在短时间内无法恢复正常愉气生产,而且导致上游两个气源大量放空
; u, v) Y" k. v5 g: P: n: o
% o7 B+ d; p3 l( `; u6 B" w天然气、净化处理装置停运、气田关井,土库曼斯坦康采恩公司曾经以外交途径或企业信函的方
1 \* Z( v7 T" G6 N$ I/ h
8 ~; U: X, q, w  f0 V4 ?5 Y( b式提出严重抗议.因此,解决发电机冷却液高温问题,已经成为中乌夭然气管道投产以来.在生2 B1 i' \1 ^" C4 m. `( F

( C8 {$ T2 {. A' L产方面所要解决的首要课题,该问题也引起了中石油集体公司和中亚夭然气管道有限公司的高度
! q0 P0 L& t9 }: Y$ w/ k
) `. [2 u3 S4 z: H. E3 a. d( e; m重视。富达空压机配件# ^) J  r6 f/ K

' @- S$ _7 u6 M. O8 d- O0 d5 r0 k. r
改造后的效果4 X1 l/ V+ R% c" x
2 W5 c# B- Y5 E  r; L
改造完成后,在2012年6月7号环境温度达到45度时进行了满负荷测试,通过对相关运行参数
+ M) q3 K0 c, }6 r# {- ?; e; j; e3 ?2 u- J9 l; c5 Y- ^% p
的分析,空冷器冷却效果良好,没有出现以往的水温高停机问题,基本达到了发电机组对循环水
/ x5 V. v, }& G, ~: t0 l( X+ S6 I5 H' ?) U% m- N% y
的冷却要求。同时在环境温度较高的7月8~16日对发电机组的各个关键运行参数进行了连续监侧
5 e6 @0 ?0 y9 B1 h0 ~2 a! q4 ]9 E( v- P
,设备运行正常。斯可络空压机配件
2 |: `. n6 r+ ^" }: _- z; z. x+ k$ Z( j: P0 E. y
备注:室外散热器环境锡度为当日最高环境锡,度,发电机组负荷在1150kW左右波动,冷却风
  ^2 Y2 Q! m1 {' O0 }0 q; A7 t
8 h* X: \% `: r. X! X9 ?扇运转台数在4一6台。% S$ o) }- w- _: h: N$ _
* G8 R" `: Y- `, ?; G& k$ r
8月17日,首站出现了52.5℃的2011年度最高环境温度,此时发电机组负荷为1150kw,空冷器0 S7 `' R7 @, [1 r* N6 S* l

# X( b- Q9 z0 p# m9 \6合风几扇全部运转,冷却水温度为89.5℃,完全满足发电机组高温下高负荷运行的要求。经过近3
1 Y8 M5 N! W9 }& k$ w
8 ], F& k) P& k个月的观察和分析,发电机冷却水温高停机概率从62.5%降到了0%,改造后的冷却系统冷却效果显: L- s  a4 R$ s" U) X; P& `
; K% ]$ Y$ g. }' B0 O2 _5 h( S9 z
著。