[运行保养] 热气旁路阀在冷干机中的作用

[复制链接]

32

主题

0

好友

410

积分

初中生

Rank: 3Rank: 3

威望
0 点
经验
164 点
积分
410
帖子
117
跳转到指定楼层
1
发表于 2012-7-4 10:10 |只看该作者 |倒序浏览
压缩空气在蒸发器中冷却时,有大量凝结水析出,如果冷媒蒸发温度过低,使蒸发器铜管表面温度在负荷条件下低于水的冰点。6 q' [2 N6 _) _& b) s
则凝结水就会在蒸发器里结冰,严重时阻塞气流通道,使供气管道瘫痪。为了防止这种情况的出现,必须对冷媒蒸发温度加以控制。) A& H$ x% J  z( n" ~2 Z  `/ H/ ^) \1 G
其简单有效的措施就是在冷凝器和蒸发器之间加设一只热气旁路阀。热气旁路阀的测压管与蒸发压力直接连接,当蒸发压力低到一定程度时,热气旁路阀开启,
: `8 \6 q' B$ l4 n/ `) v冷凝器中的高温冷媒蒸气直接进入蒸发器,提升蒸发温度,避免冰堵现象。7 Y# [2 x7 Z4 Q. p
由于蒸发温度降低往往是由冷干机负荷过低造成的,而冷凝器中的高压蒸气总是在空压机全负荷状态时压出的,! t, Y1 a; j0 ~/ L+ z4 h
所以使用热气旁路阀虽然能在一定范围内防止蒸发温度过低带来的麻烦,便不是节能之举,在大型冷干机中往往采用压缩机卸荷或变频调速等办法来限制蒸发温度过低。
回复

使用道具 举报

32

主题

0

好友

410

积分

初中生

Rank: 3Rank: 3

威望
0 点
经验
164 点
积分
410
帖子
117
2
发表于 2012-7-4 10:10 |只看该作者
坐自己的沙发就是不一样呀 呵呵
回复

使用道具 举报

3

主题

0

好友

166

积分

小学生

Rank: 2

威望
0 点
经验
64 点
积分
166
帖子
33
3
发表于 2012-11-14 10:57 |只看该作者
看了一下,有点长知识
回复

使用道具 举报

133

主题

1

好友

7173

积分

教授

Rank: 8Rank: 8

威望
25 点
经验
4957 点
积分
7173
帖子
447
4
发表于 2012-11-15 13:01 |只看该作者
原来是这样的呀,明白了,终于
回复

使用道具 举报

0

主题

0

好友

25

积分

幼儿园

Rank: 1

威望
0 点
经验
19 点
积分
25
帖子
3
5
发表于 2013-12-20 09:14 |只看该作者
看了LZ的帖子,我只想说一句很好很强大!
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

    推荐主题
      热门主题

        压缩机生态圈

        压缩机网 ( 陕ICP备12001613号-6 | 网监备案号:XA11394S ) | 联系我们 | WAP

        © 2001-2026 压缩机论坛 中国通用机械工业协会 | 西安交通大学压缩机研究所

        压缩机网 ComVac 展会 《压缩机》杂志 制冷网 康沃真空网 压缩机商城

        GMT+8, 2026-5-11 02:43 , Processed in 0.157014 second(s), 23 queries .

        回顶部 安全联盟站长平台