螺杆空压机安装注意事项
* j" {% K1 ~; D. L, }( ^+ M3 `4 E- B% H$ x5 |9 A6 L9 z& t
1. 安装场所的选定
5 |- c, i9 h) \. n- U6 w: R
' | K. Z- H# C0 S2 M空压机安装场所的选定是最被工作人员所疏忽,往往空压机购置后就随意找个地方,配管后随即使用,根本无事前的规划。殊不知如此草率的结果,却形成了日后空压机的故障,维修困难与空气品质不良等后果,所以适当的安装场所是正确使用空压机系统的先决条件。: G3 _0 }6 l' c- x$ e
, I* {: |7 X; s- w, v
(1) 选择采光良好的宽阔场所,以利于操作、保养和维修时所需的空间和照明。# r1 w3 U& l" F! w$ k" v
* k3 h9 |5 o; o0 Y+ l(2) 选择空气湿度低、灰尘少,空气清新且通风好的场所,避免水雾、酸雾、油雾,多粉尘和多纤维的环境。+ l2 }: }- V! L( G. W
) Y; M4 {2 S ^/ ?) d
(3) 按照GB50029-2003《压缩空气站设计规范》的要求,压缩空气站机器间的采暖温度不宜低于15℃,非工作时间机器间的温度不得低于5℃。
1 d; Z7 E* q0 z( `+ q8 i+ Z4 I% c- O' V7 r% S5 ^
(4) 当空压机吸气口或机组冷却风吸风口设于室内时,其室内环境温度不应大于40℃。7 ~5 X, X/ Z' J; l4 N
% g# S' \$ m3 Y/ `(5) 如果工厂环境较差,灰尘多,须加装前置过滤设备,以保证空压机系统零件的使用寿命。3 @7 |6 O ~8 Z% J9 G) M
! N6 t: g( x3 f( ~- S) H& \(6) 当单台排气量等于或大于20m3/min,且总安装容量等于或大于60 m3/min的压缩空气站,宜设检修用起重设备,其起重能力应按空压机组最重部件确定。+ p' _& p# {- R) [
2 w! _5 Y1 e0 c5 G9 W2 @6 K
(7) 预留通道和保养空间,按照GB50029-2003《压缩空气站设计规范》的要求,空压机组与墙之间的通道宽度按排气量大小为0.8~1.5m的距离。
# d5 C! m. Q. G, ?/ f4 ^' O# u# y Y
2.压缩空气管路配管应注意的事项, _6 n' v0 s, w' [7 y+ _ N
. y; m# j- ]- j4 ]/ p(1) 主管路配管时,管路须有1°~2°的倾斜度,以利于管路中冷凝水的排出,如图1、图2所示。4 h2 W4 n; r. W' n* ?/ a; u) Q& P
4 g# I' s' o* z( w, {/ r(2) 配管管路的压力降不得超过空压机使用压力的5%,故配管时最好选用比设计值大的管路,其计算公式如下:3 ]- P# i, H3 d$ D& p
+ j' P1 q+ }, J( `! n( Q( h: r+ p管径计算d= mm= mm }5 b3 j6 e5 u
d4 p5 @7 V1 H9 l+ v( G
其中Q压-压缩空气在管道内流量m3/min' T8 s$ I+ f6 D; t3 }
7 y& C- r) j( M Y+ Y2 X V-压缩空气在管道内的流速m/s
7 s0 G5 f E4 U6 D9 U/ W) S% y' P& X, L' N
Q自-空压机铭牌标量m3/min
0 X0 F( ^1 S& ]- B
) E* B& H8 g1 { p排绝-空压机排气绝压bar(等于空压机排气压力加1大气压)2 X2 @2 `/ n2 h. ]% i4 V0 K: A4 l4 Q
, E$ m; l2 g& r+ H
(3) 支线管路必须从主管路的顶端接出,以避免主管路中的凝结水下流至工作机械中或者回流至空压机中。6 P" L! x$ z' U& R/ E8 V
0 l/ ]1 a: e5 E7 y6 S(4) 管路不要任意缩小或放大,管路需使用渐缩管,如图2所示。若没有使用渐缩管,在接头处会有扰流产生,产生扰流则会导致大的压力降,同时对管路的寿命也有不利影响。 |
|