有些小哥哥会问鸟,4/20mA报警信号,咋嘛去驱动报警装置鸟?
4 @ G: V( K$ i4 | b1、直接支持4/20mA信号驱动的装置,好像不多?,,,俄也仅见过2样日本鬼子的玩意鸟1 D0 M7 _! H* n: p# H2 ~" [
2、不过您别怕,俺给您配个不需要供电的小模块,你象电阻一样,把它串接到4~20mA回路里,就中鸟( P. b# D; V/ x, l! P0 N6 ?( G
上图:
' }9 H: X9 t1 O3 t, ?9 U, x. {, k' M; F
3、嘿嘿,您使唤过二次表上那继电器吧?, 就是带(常开+常闭)那种6 B- h* U- `" v( P$ q' @& u' ^
使唤过呢! N6 S5 c+ U' Y% T L2 M1 b1 v
那您看图上那是个啥,那三个端子,你是想接220V交流还是接12V、24V直流,那随便你整呀
* t2 [( L. ~0 ~4 w( Y 呵呵
0 j0 }, s& {/ g# o6 P* n 也就是说呀,这变送四用器呀,分明就是个远传10公里30公里,也毫不衰减的报警开关鸟,& r5 ~: g! D3 s
抗干扰能力强强强强强,强日太鸟,爽歪歪呀
# N: E3 Z" D ^/ d 嘿嘿嘿 |
本帖子中包含更多资源
您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册
|