我们公司买了三台110KW空压机,水冷的,冷冻干燥机也是水冷的。我想请教一下:1、需要选多大的冷却塔;2、冷却水管道用什么材料,钢管还是塑料管;3、管径要多大。还有什么需要注意的?
公司领导不想再找设计院,叫安装公司装安装公司说反正照图施工,没图至少得有个参数。销售空压机的人员好像对技术上面一点帮不了,那位大虾能指点指点?
使用道具 举报
11
3000
博士
至尊教主
4
3265
5
499
初中生
+ |( s% C9 N/ R v; Q8 y
选用3-5方的就可以了,管子最好是钢的,水压经过软化处理
54
1万
教授
告诉水塔供应商你的压缩机的冷却水参数,他们会帮你计算
冷却水流量和温差
16
2627
硕士
我也遇到个问题:此客户有7台132KW的水冷活塞机,正常运转时需要开5或6台机。冷却塔是两台,型号是:NBLZ-50 JLH/QR-6.3-0.3 主 进水管是3寸吧(好象是),回水管略粗些。水泵是100M3/小时的单级离心泵,效率是78%。工作时水压0.23MPA,同时供应7台机器
请教专家此配置是否合理?会不会小了点?
132kw压缩机典型的冷却数据是:温差10度,水流量170l/m(约10吨/每小时),
这个时候压缩机需要带走的热量大约是102000千卡,用这个数据选择冷却塔就可以了,
要注意一点就是压缩机冷却器允许的最大水流量(取决于压缩机冷却器管径等因素)要和冷却塔匹配,如果无法匹配就要安装中间冷却器来解决冷却水流量问题
例如最大允许水流量为温差为10度,170l/min,我们选择温差为5度的水塔,水流量大于或等于340l/min,但是压缩机冷却器无法通过这个水流量,我们就需要加装一个中间冷却器来同时满足压缩机冷却器的高温差低水流量的、水塔的地温差较大的水流量的要求
12
3118
需要散发的热值 / 每单位水量带走的热值 = 水量
而每单位的水量带走的热值 = 比热*温差
剩下的就是中学物理的课程了
以上是高手教我的,以供你参考。