- 在线时间
- 7 小时
- 经验
- 86 点
- 威望
- 0 点
- 压缩币
- 5 ¥
- 最后登录
- 2013-1-24
- 注册时间
- 2012-12-11
- 帖子
- 26
- 精华
- 0
- 积分
- 197
- 阅读权限
- 20
- UID
- 324239

- 威望
- 0 点
- 经验
- 86 点
- 积分
- 197
- 帖子
- 26
|
1工程概况
0 n) T' A/ g- I0 u 该建筑物,基地面积约38800m2,地上部分建筑面积约46512m2,地下部分建筑面积约12800m2,地下室为大型汽车库和人防工事等。大型超市位于该建筑的一层和二层以及三层的一部分,建筑面积约为27381m2,其余部分为另行出租的餐饮、娱乐和商场等。由于该大型超市空调通风系统与其他出租区域的系统完全分开,本文仅就该大型超市的暖通设计作介绍和说明。
2 x7 l a F) N! e! \2 e 该大型超市包括仓库区、卖场区、出租商铺区和超市办公区。仓库区位于一层,卖场区位于一、二层,办公区位于三层局部。
$ M( g! w6 z& |* W0 e3 ? 2 设计参数6 J% {8 d5 E5 U$ R2 R- u9 r
室内设计参数见表1。2 I* D+ R6 ~, \5 E/ W0 S

* H& v& h# D8 C3 q" F: g) y0 S 根据空调负荷计算结果,超市卖场区空调冷负荷为2210kW,热负荷为1460kW;超市办公区空调冷负荷为353kW,热负荷为218kW。
, @$ m3 G. l+ H; | N" q; s4 T 3 空调冷热源( Z! ^+ V6 D0 }1 _) ^% \
由于考虑到超市卖场区和超市办公区在使用功能和使用时间上不同,故对这两部分分别设置独立的空调冷热源系统,以便于不同区域空调系统的灵活使用。特别是在过渡季节,卖场区采用通风方式,办公区可先行使用空调,既可改善办公环境,又比较节能。
; K& m7 Y- m) [" C: b6 Z& N, {$ n 3.1超市卖场区空调冷源, k: w7 W3 y7 X5 T) k0 ]
采用二台螺杆式冷水机组,每台制冷量为1118kW(318RT),冷水进出水温度为12/7℃,冷却水进出水温度为32/37℃。冷水循环泵和冷却水循环泵与冷水机组相对应,分别选用3台(2用1备),均为定速水泵。冷水机组、水泵设于地下室机房内,冷却塔设于屋面。
) ^" f k$ D7 w9 E# j2 } 3.2超市卖场区空调热源' A8 Z( o: a' z1 Y- N, i' O) w
采用二台常压燃气热水锅炉,每台热功率为756kW (65x104kcal/h),热水供回水温度为60/50℃。热水循环泵与热水炉相对应,选用3台(2用1备)。循环水泵设于地下室机房内,热水炉设于屋项层锅炉房内,锅炉的烟囱直接排出锅炉房屋面。' h# [! I) f: O6 L* m4 \
3.3超市办公区冷热源7 D! ^7 ~& I) w
办公区空调冷热源采用一台空气源热泵机组,制冷量为315kw(89RT),冷水进出水温度为12/7℃,制热量为274kW,热水供回水温度为40/45~C。循环水泵1用1备,选用2台。 6 通风及防排烟设计2 Z+ |7 y4 W1 S( m( p$ v3 n4 T) w
4 空调水系统设计7 D5 d0 V; Z' t( L
超市卖场区和办公区空调水系统均采用二管制、定流量一次泵系统,夏季循环冷水,冬季循环热水。超市卖场区空调水系统分别设冷冻水循环泵和热水循环泵,在空调机组和风机盘管回水管路上设电动控制阀,用以控制室温;在冷热源侧采用压差旁通控制,实行变流量节能运行。办公区空调水系统由于规模较小,故仅在空调机组和风机盘管回水管上设置电动三通调节阀, 以便于各个房间单独控制审濡。
" o+ D4 n# V4 r; D* f6 G# U 5 空调风系统设计 Q9 s' B% P }# A+ I9 n5 ~. J; l/ p
5.1空调系统划分
, Q2 I% M$ x+ {: R7 m, j; J 由于大卖场空间大,功能区域多,如二层大卖场空调面积约有10000m2,功能区域有日用百货、家电、冷冻食品、熟食、烧烤蒸煮、普通食品、鲜蔬瓜果等,故按柱网设置空调系统,每个系统负责约300m2,共分为大小33个空调系统。空调机组吊装于服务区域的上空。在卖场的周边设若干新风空调机组,室外新风经新风空调机组处理后,分别接管到各空调机组的主风管中,送入卖场。对于体量大的建筑物而言,这样设计使新风取风点相对集中,新风的分配又比较均匀,并且配合自控系统,有利于新风量的调节和控制。* b5 ?2 Z t6 d8 ^
5.2 气流组织: ~& R* J: F3 k% F
因为大卖场有单层面积大、层高较高、无吊顶等特点,决定了其送风口的选型有别于通常的舒适性空调场所。普通场所的送风系统采用散流器,适合层高比较低的房间,一般需要有吊平项,便于送风贴附在天花板下形成稳定的气流,可以输送到较大的空间范围;另外,如果风口安装位置太高,在冬季送暖风时,热气会聚集在房间的上部,形成比较大的温度梯度,相应使空调区域达不到设计温度。
0 H, F' K0 p/ E; o 在本设计中,卖场区的大卖场采用吊装全空气空调机组、低速风管送回风系统,上送上回。送风口距地面为4.80m,为保证空调效果,采用了可手动调节的旋流风口,其旋流状的出风形式保证了高诱导比和出口风速,气流温度衰减迅速,一定程度上减弱了送风温差引起的热压,便于将热风送至人员活动区。同时,旋流风口可以安装特定的导风叶片,形成外旋、内旋和垂直送风等多种气流形态,适应建筑布局上的变化。冬季送热风时为喷口流态,夏季送冷风时为散流流态。根据送风口距空调区域的距离、风量及送风到达空调区域临界风速不超过0.3rrds的要求,大卖场中每个空调系统选用直径为600ram的旋流风口8个,均匀布置。每个风口均配套静压箱,在其连接支管处设有风量调节装置和密封圈,起到稳压、均流和降低送风噪声的作用。$ E" `3 k1 Z5 c( c% {: ~
另外,在大卖场的冷冻、冰鲜区的范围内,为避免气流直接吹到商品上,采用了侧送风口。
# F( d3 W- Q: C& R (1)由于大卖场内不设吊顶,所有空调机组、空调风管及送回风口均为明装。5 D }5 g( i4 E# G0 h
(2)超市卖场区一层商铺采用全空气空调机组低速风管送回风系统,上送上回。8 _- @$ U/ R, f( Z; m
(3)超市卖场区二层小商铺采用风机盘管加独立新风系统,以便于室温的自主控制。
9 P. X' j+ z( h; W (4)位于三层的超市办公区的办公室、会议室等房间采用风机盘管加独立新风系统,以便于室温的自主控制。 y6 l6 Y$ K+ q0 W
6 通风及防排烟设计 N& B4 y3 `! v8 h3 _5 k
(1)本工程的超市仓库区、卖场区、出租商铺、餐厅及设备用房等均设置了机械通风系统。
% w6 W8 D B# c6 g6 K5 s (2)本设计中,将一、二层超市仓库区、卖场区和三层出租商场的防、排烟系统设计与排风系统的设计结合了起来。根据建筑的使用功能和建筑布局,设计采用了垂直排风兼排烟系统。先根据建筑平面布置图所划分的防火分区,将较大的防火分区用挡烟垂壁分隔成不同的防烟分区,按照《民用建筑防排烟技术规程》(DGJ08—88—2000),计算出各个防烟分区的排烟量;再根据各个层面的平面分隔及使用功能和性质,计算确定其排风量。然后选择风机。系统风机采用双速风机,根据每个区域的排烟量和排风量,选择合适的风机转速运行,消防排烟时高速运行,平时排风时低档运行,风机二路供电,系统由消防控制中心监控。系统排风口设于人员活动区域,排烟口设于储烟仓内。为保证每个排烟风口作用半径不大于30m,在一个防烟分区内设有多个排烟口,经过模块化整合,当任何一个防烟分区着火时,设定负担该区域的若干个排烟系统同时启动,并打开所有该区的排烟阀门,同时关闭非着火区排风口的电动防火调节阀;在排烟风机人口处设280℃熔断的电动防火阀(与风机连锁启闭),当风道中烟气达到熔断温度、阀门动作后输出关闭电讯号,关闭排烟风机。由于设计为垂直系统,排烟管道穿越了不同的防火分区,所以采用排烟用无机玻璃钢风管,管道的耐火极限必须满足1h以上的要求。
: A& s1 }8 i# t (3)有外窗的各个房间,采用自然排烟的方式,排烟窗的有效面积<2%的室内地面面积。, m$ u6 H. @- Z7 k
7 设计体会, u3 w0 j, G% b" r
(1)大卖场是人员出入频繁的公共场所,其人员指标按收银条每单2人估算,在繁忙时段约0.2 0.3人/m2。
% G9 w$ z1 v+ \ (2)在计算空调负荷时,须充分评估大卖场内各功能区域的负荷特点:在冷冻食品区,由于冷凝器均置于室外,应考虑冷冻冷藏柜对于卖场空调区附加的冷量;而在烧烤区,除选用合适的排气罩及时排除余热、余湿外,还应适当地增加冷量及新风量。& X' L4 r+ y. U* J
(3)在卖场区的高大空间采用了可手动调节的旋流风口,冬夏季节采用不同的送风流态,经系统的实‘际运行,效果良好,室内各区域均达到了设计要求。空调机组按区域吊装,不仅有效地利用了卖场的高大空间,节约了空调机房面积,而且便于就地控制,体现了灵活的特点。% m8 o! d, N8 I+ L: \
(4)垂直排风兼排烟系统,将大的系统拆分成几个小系统,利用空间内的柱边设置排风兼排烟的管道,既满足了平时排风和消防排烟的要求,也减少了水平管道,缩小了管道的尺寸,降低系统的噪声。该工程已通过消防验收,并且平时使用的排风达到了预期效果。4 H0 Q& v. v1 c1 j/ F T
(5)办公区和卖场区使用功能和时问段上差别较大,办公区空调使用时间较长、负荷变化较大,且系统较小,在设计中对两个区域分别设计独立的空调冷热源系统,很好地满足了办公人员对工作环境舒适性的要求,解决了办公与卖场营业区空调需求不一致的问题,业主在使用过程中反映效果较好,能灵活控制、达到了节能目的。 |
|