离心式冷水机组变频调速装置即VSD(VariableSpeedDrive)采用独特的控制逻辑,同步调节导流叶片开关度和电机转速,通过变频驱动改造,机组运行节能效果显著。适用于宾馆、医院住院大楼等24小时运行、且昼夜冷负荷有明显差异的场所。本文针对离心式冷水机组的变频调速装置,从优点、改造内容、经济性分析三方面入手,阐述了变频改造的可行性。
& P2 E5 V8 y% O! A& t4 `6 s9 V 一、VSD优点 4 C: {" I! K6 h3 P) D3 p+ I
1.节能显著
/ ]: q8 E6 v' N: G 使用变频器后,离心式冷水机组主要从两个方面实现节能:一是部分负荷运行状态下的节能,二是低冷却水温度下的节能。
9 b3 m5 @8 a) x6 i ①部分负荷状态下运行的节能: % I) x: B6 G* h$ L: ?) J$ y2 M4 F2 x
众所周知,冷水机组99%以上的时间运行在部分负荷工况。通常,在部分负荷下,恒速离心机通过调节导流叶片开度来调节机组输出冷量,最高效率点通常在70%~80%负荷左右,负荷降低,单位冷量能耗增加较显著。而VSD不断监测下列参数:冷冻水温度,冷冻水温度设定值,冷媒压力导流叶片开度和电机的转速。然后自适应容量控制逻辑定出有效的调节方法。它将优化电机转速和PRV(导叶)的开度,使机组运行转速最小而效率最高,能耗达到最小。
7 |. X5 D) ?! k/ l1 E3 \5 ]( o 以约克500冷吨的离心机组为例,在冷却水温度为25℃时,恒速机和变频机的运行参数如下表所示:
3 V8 M8 C% P$ t) Z 从以上图表可以看出,在部分负荷的情况下,变频离心机组和相同型号的恒速机组相比,其单位制冷量的能耗要低很多。这对于长期处于部分负荷的机组来说,使用变频机组无疑给用户节省了大量的电费。 . D% D9 z; F6 f0 @/ E; W' O1 K
②低冷却水温度状态下运行的节能:
6 _, f( \ M J# G 机组在夜间、过渡季节甚至是冬天运行时,冷却水的温度往往比较低。对于恒速机组,需要有恒定的工作条件,即需要有恒定的蒸发压力和冷凝压力。但冷却水温度降低后,必然使得冷凝压力相应地降低,此时,为了满足离心压缩机的工作条件,只有通过关小进口导叶,减小输气量,从而调整离心压缩机的工作点,以适应更低的冷凝压力。但以上调节却降低了机组的效率,无端地消耗了更多的能量。而使用变频器后,则可以通过调整压缩机的转速,以适应冷凝温度的变化,最大限度地利用低冷却水温的节能效应,达到节能的目的。 " R) x' i1 A. P$ v: _
同样以500冷吨离心机组为例,在70%负荷时,不同冷凝温度下,恒速机和变频机的运行参数如下表所示: , Z) }( {4 J6 g( f; [- B; {4 v
机组在低冷却水温下,使用变频器有非常明显的节能效果,且冷却温度越低,节能效果越显著,当负荷变低时,这个效果还更加明显。对于在过渡季节甚至冬季投入使用的机组来说,安装变频器的优越性是非常明显的。- y* h1 L; ^, M9 _
变频离心机组的众多工程应用表明:变频离心式机组节能显著,与恒速离心机组相比,同样冷量的机组,使用变频驱动,年运行费用节省30%左右。
+ M: }, Z* Y& r, ~, O 此外,VSD还能自动修正功率因数,在机组正常运转时保证功率因数不小于0.95。 / D' b; l3 e$ Z" h9 f. c
以上表明加装VSD后,利用独特控制逻辑,变频离心机能大大提高部分负荷性能指标,并能够充分利用过渡季节以及冬季室外温度低的优势,从而达到节能的目的。
2 a7 _7 V8 D( p- S2 G# g1 m( k 2.优化冷冻机组启动性能,延长设备寿命
# F3 _4 W: U6 m0 l; F% m 恒速离心机通常配置星三角启动器,启动电流可能高达满负荷电流(FLA)的500%,而变频离心机的启动电流绝不会超过机组满负荷电流(FLA)的100%,这减少了设备的电流冲击,降低电器设备投资,且延长设备寿命。
# X6 n$ I+ U. ^% z! K3 i 3.运行更安静
8 [7 |; A$ b: W5 O 离心式冷水机组的大部分噪声是由制冷剂高速排气造成的。约克设计冷水机组时,根据机组的性能和噪声控制要求,研究了机组的气体动力学特性。通过低负荷下降压缩机转速,从而降低了制冷剂气体的速度。VSD使机组的运行更宁静。VSD能大大降低机组在非设计工况下运行的噪声。同样由于速度的降低,延长了机组部件的寿命。 7 g% ^1 O' X. p
4.防止喘振、提高机组可靠性 # U( I9 D/ j: K5 X7 }: [& @
“喘振”是离心机组发生故障的罪魁祸首。配置了VSD后,变频离心机组可通过变速和导流叶片协同调节容量。机组能测定现在的工作点,选择相应的容量调节模式,并能精确地预测喘振区,从而可以在100%~10%负荷范围内避免“喘振”现象的发生。 / M) ]0 F- M L7 ?/ W
二、VSD改装 0 u* Q3 L" _ N
1.拆除原有星三角起动柜,加装VSD驱动装置。
1 i) f: t3 Y; A2 S 2.加装VSD驱动器的冷却水管及循环泵。 e; m) E: ~9 |& o5 f
3.更换控制中心(或其中CMII版)。 / S# t# {! A' z4 C
4.增加ACC自适应控制板。 # E: H- d" X1 h$ q
5.更换原有的键盘,换适应VSD操作的键盘。 % x* p8 d5 N. C; ^2 k- p
6.加装导叶的位置反馈传感器。
! ~& P9 P2 Q' S; r2 }0 g1 R 7.安装系统控制软件。
& Y' l: T% o& b) ^/ }+ ?7 m8 I; x 8.更换全部或部分的压力变送器。 ( C3 u- S9 A% Z% b
9.系统的静态与动态调试。 1 e& x* V- C# x; \6 U; n
三、经济性分析
; p8 t& x, u' T3 `3 t& J 1.投资费用
: w2 l; K/ A0 h( F- t 以1台约克离心式冷水机组实施变频改造为例,则总的费用如下:
- g4 y6 m. u: |( o9 w2 m% H 2.节电分析
7 P0 x; L. W3 r 以对约克YKNINIG45COBS(600冷吨)离心式冷水机组进行变频改造为例。变频装置的采用,会大大节约冷冻机组的运行费用,应用相关电脑软件分析系统,根据该大楼离心机组运行的一般规律,现做经济性分析如下: # g4 A8 }6 q4 }2 H( K
恒速机组年耗电:1847777kWh X! z& W4 e) x* F s' _. @$ n
变速机组年耗电:1547006kWh
) Y# f9 n' i0 x- I& H; p 年运行总节省电:300770kWh
5 h; x0 Y9 N0 s; A3 R& }* v/ v' d 3.投资回收期
* i7 J0 @& g: P7 D# O 将装有变频器的机组置于整个系统,其节电总值将超过单机系统的节电值,这是因为机组有更多的时间在高负荷、低冷却水的情况下运行,这将更加体现出变频器的优点。 $ {8 p3 ^& |- F* G* n
根据以上结果,我们可以计算出变频器的回收周期(取平均电费为RMB0.90/kWh): ) u$ r- G, I$ m" W- ^
YR1=750000/(300770×0.90)=2.8年
4 B u$ Q* [: ~ C5 Y w$ q7 Z; f 四、结论 r1 H4 H8 i. k( F4 K
1.若采用变频VSD装置,将在三年内即可收回投资。
/ \" f9 H5 X- ?5 Q% y3 y. ` 2.如果使用负荷安排合理,变频装置的优越性还将得到更加充分的体现(增加“机房自动控制系统”可以对机组的运行自动进行优化,最大限度地发挥VSD变频装置的节能效果)。 ; O, K& F& G8 c. g7 q
3.我们可以采取调整机组不同时间段运行的冷水温度设置,使机组的运行效率进一步提高,加快缩短投资回收周期。
& e. Q8 \7 {0 C* T4 [1 ^9 C' ^( x4.变频装置辅之以正确的操作和维护,还可以大大延长离心式冷冻机的使用寿命。
3 k5 A; V. h& r本文源自苏州艾迪克小编整理:.szidk.net/ |