1.旁通柜隔离开关处在变频位置时,用户6kV高压开关合闸只相当于给变频器送电,电机并不启动。需要启动电机,还必须给仟亿达空气压缩机变频器改造发运行命令指令;
' V& S# V9 {! L2.启动仟亿达变频器以前,风机挡板或水泵出口阀门最好处于关闭位置。并确认电机没有因为挡板或出口阀门不严和其他原因而反转,否则容易引起仟亿达空气压缩机变频器改造启动时过流停机;
4 D  z/ m* c/ r5 h, T& ^3.变频器需要启动时,如果风机或水泵刚停机不久,应确认风机或水泵已经完全停转,否则容易引起变频器启动时单元过电压;
$ t6 S; P& |* F+ i# ?; n4. 仟亿达空气压缩机变频器改造的输入6kV电源高压开关必须待变频器给出的“高压合闸允许”信号时,才能合闸;% P; G  j. A! F+ k% n) {
5.如果变频器始终没有提供“高压合闸允许”信号,请确认变频器控制电源是否合上,柜门是否关好,旁通柜隔离开关是否正确到位,仟亿达空气压缩机变频器改造本身是否处于故障状态,以及和变频器相关的系统信号是否正确;% ~1 n9 D8 z( k" j, F. D
6.每次分断6kV高压开关后,必须至少在160秒后方可再次送电。
  k3 v5 |: {7 x0 w" y固话:0371-55910277 / b( ^/ Z. I6 \  p+ f