设为首页收藏本站
欢迎加入QQ交流群:
压缩机行业论坛 压缩机行业论坛
空压机行业论坛 空压机行业论坛
搜索
查看: 2625|回复: 8
打印 上一主题 下一主题

制冷机水质分析

[复制链接]

4

主题

0

好友

576

积分

高中生

Rank: 4

威望
0 点
经验
162 点
积分
576
帖子
37
跳转到指定楼层
1
发表于 2005-5-5 16:38 |只看该作者 |倒序浏览

下面是我公司制冷机组近期两次的水质报表,请各位前辈分析,存在什么问题?应该怎么改进?

- A" a9 k- M0 V% z: [6 n+ {. ?8 _: X: X

* e6 d2 @& ]/ X0 y1 |! v

3 ~% d3 S4 C6 J2 n }' O3 ?3 g$ @" [: H9 L% y6 Q* `0 j! v& t& {$ r7 ~1 b# n5 w4 t: y+ S) u& ?9 Y. j+ M+ M9 B. B7 M+ Z/ f. [( l; V ^% [! {% l7 _" I6 f& r/ E2 }4 K0 V# }9 A. g5 S/ U" N \* }! n1 \9 C" a8 N: D5 P* Z' V7 C! _7 P4 a* Q/ R5 v3 X! h+ U& D) G! c, |2 g- Q4 X8 n* e5 A4 c& B' |) Y$ A: K$ O) ]1 t! _( `2 z2 r- w2 M! p' \6 N9 N6 Y P1 V; q8 n; A4 A1 |' j8 x# U3 q4 e5 p! h0 i7 l$ R E ?) v9 K- z) Q7 u- A0 m( m% G) X) P b5 Y& t; D7 O4 L1 u. Y1 q! C+ k! a r! z* @ i1 E" b- \! n: f7 W3 f/ `6 }- e* _6 E5 ~/ ?% U4 |& r9 L7 \% j4 X @1 {. l' ^+ F; ]! H& z4 c. g8 a1 [" N- ~0 ?: }: }, Y5 k" e$ c, B$ h; F s O% e' U/ R3 T" K' \& t: u3 W. z+ h* f1 ?6 f. X' S m! \# S j7 C' O( |3 q& d% N! j4 [/ d/ s! N" E, y9 b, A. y) R4 I* K9 ~' G* W2 M; r" H+ \; S% A3 d7 R1 S y p u f( F& Z: r9 @% G+ b- l- G# g0 W2 r4 X6 g1 r; R z' L0 D* [( R7 N5 P9 r/ T1 G% O5 k9 ?' f0 R ]- W) I8 b! o& d) a* i2 @: K) U5 T. l% _% ~6 N, q- ~7 V, S! M: t- Z9 {" o O- j/ _: g/ f; Y( v. L# K+ x* s. s* S( V1 ^3 `7 c* B' G: L% O* M# v3 q ]+ A3 x6 V" J" V: q9 L; s& l: u" g" }( P/ a. _4 N7 e" l. w% y( I$ P0 K H0 }2 D! p8 J0 h, T- f9 M* K9 u- E3 y/ l) J; X; d; |6 i: E1 Q# Y/ k I) [: i" F5 N* [% w: l0 r0 Q& c$ j5 S+ y Z' P- y1 R z: N! _0 Y$ q a8 L; S' {( r% [8 q. M4 p# U) X/ a# q( P t: O9 G( w$ \6 t, K" a9 i: b2 N7 [( G2 F( D( j$ }9 @# Q7 f6 U2 U& {) f H4 E1 p$ ]$ G( N9 ]' Q; x. V' ~ J& f1 ?: t6 I% i6 D, j0 _, I* G3 \0 E- N2 d+ l$ m/ r4 g6 s( Z3 i1 j+ c: o" I t, q# j0 B" H$ a( V6 E( |# q% s/ |3 n, C8 Z5 K* Y/ f6 h0 G/ v$ h) j9 \( \. q- ?4 ~ Y, x' d* I5 S! z, b# j) O7 T0 |) Z: ?+ P2 Z+ `( T+ e. R, Z# Z' X4 C- E! r+ }# l y/ S( g/ Q7 H! f! a0 N8 p6 H8 m9 ^! [; d% A% S9 K9 M6 e, }# U2 E" Y4 w0 d& u& f( M0 \2 L" \3 }$ C5 |+ J9 M* o: l* U' H% l6 [. a2 `; v- T4 k+ @/ {% i5 r! O- O$ D6 A$ ]! g" A- s7 V3 ` [5 m3 f a* u7 D2 R3 M1 x9 Z% M, L* H) U& V- o& l/ `8 e7 G4 h9 D/ D; G9 i. z2 R5 R' j' F4 |7 t! j* |, ?3 _3 k8 z3 M& A* G9 c' f* d ]) W1 e Q! S2 n5 U; T7 N {9 b# j& \# H/ i2 `* i1 y% Z4 p) ^! }$ R) z! p7 T& u! u, N6 ]) Z# E5 U/ F
循环水水质报表
2005-4-29
项目 PH 氯离子 总铁 硬度 浊度
1 8.24 19 3.6 30 4.6
2 8.98 20 3.71 17 5.9
3 9.27 22 0.76 15 0.4
4 9.46 23 1.48 5 0.8
5 9.58 22 5.32 20 4.4
6 9.27 21 1.59 22 1
7 9.68 40 5.66 25 6.9
冷冻水 8.02 24 3.15 42 4.9
冷却水 7.79 38 0.36 112 0.3
8 7.52 55 5.13 47 43.2

* _+ `2 F& A" x8 V5 {7 t% |& M

2 g- m. K- J, V6 t

, D& O' t/ e% y/ ?$ b7 H; J6 ?7 w, u& i$ y# M8 x2 K5 }+ F$ T/ m; i2 d- x+ S1 a# i0 W1 u& A9 r1 |! n; ~" n" c- k1 `' [3 p1 B4 u, N) R v( U) `4 e: r, T$ d# D h2 g: a' _) E! g; _* g4 o$ S5 f+ q1 b u2 [6 m% [0 Z7 B2 k+ t: c) B. _% c; @0 Y+ h' J) w( ?8 y2 a ^% ~ O8 }+ z3 M. w7 k* w8 F, P: E; w7 B7 T# Y6 ]5 B, y( a z2 _0 h# o: ]6 o2 o D/ e2 x# I" n" H- A9 |: W, b" k2 V) P3 [9 R7 c; Z X1 _+ F& f/ y/ _4 p2 C) V% s7 U& S+ h3 P0 a# n9 b+ s" z0 Y" Y! S8 [% o8 A4 i9 b7 X9 R7 u. @2 G! {1 a/ J7 E, p! X+ z" o4 t4 ~& e F- z/ \$ ]0 Z( W# l2 e) \, w$ |: Q) u6 k) a5 F% Q4 j+ E. [8 K) i& T( o6 U+ U. p. P: j) ~5 ?- c' h) F; T* e7 g8 ~% q7 d& X: f6 L( K; A: h5 P# G" O' |8 a" Y' G. r" J* F! ` a( O+ r2 w0 `1 H4 _6 e9 J3 o1 [6 `; l+ N M8 p+ V( y) b' H5 D) F( ^& c6 V+ J2 V; Y0 W b; b- a; }1 A: m- U1 _' g2 ~* R- y& @- e6 C: r9 k/ L) X% P* \) Z2 ~* n0 o! L! G0 ~* e% F L3 V/ r. ? F( P$ |; E5 E( p. M$ g A7 K" m- i) D! V, i3 k @2 Z" m- F; a+ o9 c5 T) W+ _- |+ L* ?0 ^6 b4 t- e+ M, q# W. S$ t7 V) k6 m. S6 j/ c3 k% R4 a R; J7 B* [2 z6 |- b0 K6 ~/ E, q/ H8 ~5 Q" J; z+ x8 J" s: J4 I X2 ~- Z1 f# E4 {3 @; Q7 d/ T! [' e# a% K( m9 Y/ n) a* y9 g) g+ r8 F4 y; i \ @' }% w7 Y/ ^; Z: S y, E; u, P& o! r% |$ l! V+ u" h& G/ u+ f; p N1 a) _$ Z0 ]0 \* S9 [+ I$ S" ]9 E$ ?, u/ d: v# ~# \ D5 t( B; I9 h( F* K/ V/ J4 i9 i" }0 w& z+ ^6 ?: X- R5 f5 M# j- f& w7 ~( o3 p' s7 f' d7 S v0 e: {) }. X+ r6 u6 D! w1 L, \- {* o& @! a0 ?$ \/ J4 ]0 s; {3 t) e0 q+ i6 e2 L9 g A7 P; E/ f* M: j( Z( [. L5 n' f0 N) ^8 p: V1 x. l& \" J+ d" n# {) V: K, V8 G: i1 x) L3 `. E& z. g, M7 y$ b) Z- ~/ h" L, C' l; ?& ]* k6 }9 k2 ~2 \$ C! @4 Q; f# T% _/ |- d) F. o+ T4 C# {) u6 Q9 Q* u( J! N% T! [2 u( o8 U2 U6 {; r9 k. W3 P. {9 e% m; Z7 o: V: E' ?- u h* X0 l+ z% I/ ^1 ^9 z. K# r t8 ]; p9 s7 w; J9 U1 j6 K* i% I- e+ P0 z+ t* g1 d! c6 d% S$ a$ a( C5 v+ h, O4 p$ J" ^2 a3 M. Y: t# [. U( E( {) p0 ?- n' s z/ D7 ~, v8 @3 }2 o/ h: [# C. g" c4 d% h7 D6 _* A$ _2 @7 [/ {0 j. s* B+ l9 n3 U7 g3 c7 |3 }( ?1 G6 Q' k8 E" s- g0 m* | s( A" A8 L6 {# ]" ~( j$ V$ [- h y- n" H* t( x& B2 i I7 j' P) V' f2 E5 A/ C1 a+ t1 {% W8 w5 u/ g4 ^* L" t4 x C$ g1 l, J) ^8 `# d7 {" `' ?) G! [' j, p# z/ `6 Q7 ]4 z6 Q6 n/ h5 p- {
循环水水质报表
2005-5-5
项目 PH 氯离子 总铁 硬度 浊度
1 7.92 26 2.09 25 4.8
2 8.91 24 3.42 19 8.5
3 9.37 21 0.58 8 1.0
4 8.78 25 0.2 16 0.1
5 8.83 20 0.32 13 0.7
6 8.45 36 0.31 20 0.3
7 9.4 24 4.33 83 9.1
冷冻水 8.08 19 3.29 95 4.9
冷却水 7.76 38 0.57 114 0.4
8 9.37 34 5.32 71 49.9

( G" A3 S. K% }7 F
[此贴子已经被作者于2005-5-10 16:17:57编辑过]
回复

使用道具 举报

1

主题

0

好友

363

积分

初中生

Rank: 3Rank: 3

威望
0 点
经验
101 点
积分
363
帖子
28
2
发表于 2005-5-10 14:23 |只看该作者
除泵8,数值都很低,是不是做假?
回复

使用道具 举报

4

主题

0

好友

576

积分

高中生

Rank: 4

威望
0 点
经验
162 点
积分
576
帖子
37
3
发表于 2005-5-10 16:19 |只看该作者

请问你指那里作假??

根据标准8#泵水质最差

回复

使用道具 举报

70

主题

0

好友

5601

积分

教授

Rank: 8Rank: 8

威望
25 点
经验
1343 点
积分
5601
帖子
489
4
发表于 2005-5-11 16:16 |只看该作者

存在问题:部分总铁>1,浊度>20,需注意冷冻水硬度的恶化,需立即解决泵8所在部分的浊度问题.

综合还是蛮好的嘛.

动力行业,我喜欢!
回复

使用道具 举报

1

主题

0

好友

363

积分

初中生

Rank: 3Rank: 3

威望
0 点
经验
101 点
积分
363
帖子
28
5
发表于 2005-5-12 10:12 |只看该作者

水质报告谁出的?会不会唬你?

总铁>1是大了,但其它很小,如氯离子20-50左右,自来水大约也就40,要达到20不简单

回复

使用道具 举报

4

主题

0

好友

576

积分

高中生

Rank: 4

威望
0 点
经验
162 点
积分
576
帖子
37
6
发表于 2005-5-12 10:55 |只看该作者

在冷冻水补充水的选择上,有点疑问?是用自来水、软水还是蒸馏水呢?

泵8由于在投入使用是没有经过预膜处理,现在换水效果也明显,请各位给个意见,怎么处理?

回复

使用道具 举报

4

主题

0

好友

576

积分

高中生

Rank: 4

威望
0 点
经验
162 点
积分
576
帖子
37
7
发表于 2005-5-12 10:57 |只看该作者

要减少含铁,是否只有通过换水,有没有其他的办法?

回复

使用道具 举报

1

主题

0

好友

363

积分

初中生

Rank: 3Rank: 3

威望
0 点
经验
101 点
积分
363
帖子
28
8
发表于 2005-5-13 11:12 |只看该作者

加大换水,铁含量减少,意味着新水将循环水量的铁带走,没有解决水管的腐蚀问题。

做预膜处理才是正道。

回复

使用道具 举报

4

主题

0

好友

576

积分

高中生

Rank: 4

威望
0 点
经验
162 点
积分
576
帖子
37
9
发表于 2005-5-21 14:46 |只看该作者

有做预膜的吗?

回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册