6
0
278
小学生
现有三台空压机:寿力,富达,啊特拉斯,这三台机子是并联供气的,可是这三台不会同时启动,同时卸压,导致这台运行,那台休息,有没有什么办法让它们同时启动,同时卸压?谢了
使用道具 举报
31
1
9637
禁止发言
阳光会员
170
4
358
初中生
门主
你去看看斯可络的网吧,说不准可以帮你解决问题
5
1831
大学生
361
但也不能一台运行了半个小时,另一台才启动吧,相差十分钟是允许呀
8
2352
硕士
孤独一派
同意!
17
3992
博士
杀手五十六
做一个联动控制箱,就解决问题了。价格也不贵。实现的功能有:顺序加卸载,主机轮换等等。压力控制比较精确!
20
幼儿园
那机器的启动时间不同是否会有影响?一台启动的慢,一台启动的快?
发表回复 回帖后跳转到最后一页