大家好!我的问题是“为什么冷凝机组运转时,蒸发器的蒸发温度越低,压缩机的排气温度会越高?”
$ Z& f+ U) {1 _' Z2 j; Q+ p* a& \我不是学制冷的,但目前正在从事这方面的工作,急需了解一些相关的知识。若哪位专家有时间,希望不吝赐教,谢谢!& y* x* Y' L( |) i. X/ C, p" j
1 M" M$ [# p3 U* o/ e) k! v$ O" w+ w; C5 r( B2 \
' _+ o# Z, e- K" U- i: m[这个贴子最后由justin在 2002/11/28 09:09:03 编辑] |
|
|
|
|
|
|
|
- 在线时间
- 0 小时
- 经验
- 10 点
- 威望
- 0 点
- 压缩币
- 0 ¥
- 最后登录
- 2004-8-7
- 注册时间
- 2002-9-28
- 帖子
- 4
- 精华
- 0
- 积分
- 46
- 阅读权限
- 10
- UID
- 210

- 威望
- 0 点
- 经验
- 10 点
- 积分
- 46
- 帖子
- 4
|
|
对不起!!!应该是“为什么蒸发器蒸发温度越低,压缩机排气温度越高?” |
|
|
|
|
|
|
|
- 在线时间
- 0 小时
- 经验
- 665 点
- 威望
- 0 点
- 压缩币
- 150 ¥
- 最后登录
- 2007-8-3
- 注册时间
- 2002-10-14
- 帖子
- 290
- 精华
- 1
- 积分
- 4201
- 阅读权限
- 100
- UID
- 238
  
- 威望
- 0 点
- 经验
- 665 点
- 积分
- 4201
- 帖子
- 290
|
蒸发温度越低,压缩机吸气温度也越低,但同时吸气压力也会很低。
/ I. V% p- B2 y5 f. f* U- B在同样的冷凝压力下,压缩机压比会变大,所以排气温度也就会变高了。 |
|
|
|
|
|
|
|
- 在线时间
- 0 小时
- 经验
- 51 点
- 威望
- 0 点
- 压缩币
- 0 ¥
- 最后登录
- 2004-8-7
- 注册时间
- 2002-11-7
- 帖子
- 24
- 精华
- 0
- 积分
- 213
- 阅读权限
- 20
- UID
- 310

- 威望
- 0 点
- 经验
- 51 点
- 积分
- 213
- 帖子
- 24
|
--------------------------------------------------------------------------------3 D2 d9 {1 b& M
蒸发温度越低,压缩机吸气温度也越低,但同时吸气压力也会很低。: v$ G% s) d. g* @, i+ A
在同样的冷凝压力下,压缩机压比会变大,所以排气温度也就会变高了。
9 i& `9 S; [; q: O/ O( R. v是这样的 |
|
|
我的邮箱 ananan@enorth.com.cn
氨制冷系统维修,氨制冷压缩机维修
http://zhileng.6to23.com
|
|
|
|
|
- 在线时间
- 0 小时
- 经验
- 310 点
- 威望
- 0 点
- 压缩币
- 150 ¥
- 最后登录
- 2006-11-25
- 注册时间
- 2002-7-27
- 帖子
- 122
- 精华
- 0
- 积分
- 2726
- 阅读权限
- 100
- UID
- 120
 
- 威望
- 0 点
- 经验
- 310 点
- 积分
- 2726
- 帖子
- 122
|
|
|
|
|
|
|
|
- 在线时间
- 1 小时
- 经验
- 311 点
- 威望
- 25 点
- 压缩币
- 0 ¥
- 最后登录
- 2010-8-4
- 注册时间
- 2002-10-21
- 帖子
- 123
- 精华
- 0
- 积分
- 1510
- 阅读权限
- 80
- UID
- 249
 
- 威望
- 25 点
- 经验
- 311 点
- 积分
- 1510
- 帖子
- 123
|
压缩机排气温度升高直接的原因是冷凝压力升高,或者吸气温度升高(比如,过热度过大),这都是很常见的
8 v' w2 |: R. N1 H6 `7 x& J2 J* c# v但是如果蒸发压力过低时排气温度升高,而冷凝压力不变,很可能是液管堵了。制冷剂流通量不足,压比增大以及无法冷却压缩机。* E: q; w& o! \4 }* M- x$ f
有时蒸发器压力过低,排气温度也很低,那是因为结霜严重,有液体进入压缩机了。! \: m0 d, F6 L# R( ?
我的意思是,蒸发压力低当然有可能排气温度升高了,也许冰堵了,要换个干燥器了。 |
|
|
个人意见,欢迎指正
|
|
|
|
|
- 在线时间
- 0 小时
- 经验
- 665 点
- 威望
- 0 点
- 压缩币
- 150 ¥
- 最后登录
- 2007-8-3
- 注册时间
- 2002-10-14
- 帖子
- 290
- 精华
- 1
- 积分
- 4201
- 阅读权限
- 100
- UID
- 238
  
- 威望
- 0 点
- 经验
- 665 点
- 积分
- 4201
- 帖子
- 290
|
吸气温度和排气压力的变化都会对压缩机的排气温度产生影响。
( d, Y1 m, Y, g$ u8 X7 F哪个影响更大,难说。。。1 h$ e8 p& ~$ o/ X$ V4 p
不过我有实测数据,嘿嘿 |
|
|
|
|
|
|
|
- 在线时间
- 0 小时
- 经验
- 2 点
- 威望
- 0 点
- 压缩币
- 0 ¥
- 最后登录
- 2004-8-7
- 注册时间
- 2002-12-11
- 帖子
- 1
- 精华
- 0
- 积分
- 8
- 阅读权限
- 10
- UID
- 424

- 威望
- 0 点
- 经验
- 2 点
- 积分
- 8
- 帖子
- 1
|
|
主要是压缩比变化了,蒸发温度下来,蒸发压力低了,压缩比增加很快,排气温度就升高了 |
|
|
|
|
|
|
|
- 在线时间
- 0 小时
- 经验
- 706 点
- 威望
- 20 点
- 压缩币
- 0 ¥
- 最后登录
- 2008-9-9
- 注册时间
- 2003-7-17
- 帖子
- 237
- 精华
- 3
- 积分
- 2851
- 阅读权限
- 100
- UID
- 1394
 
- 威望
- 20 点
- 经验
- 706 点
- 积分
- 2851
- 帖子
- 237
|
|
如果你会看压焓图就明了了,高压压力不变,低压压力越低,制冷效率就越低,那么制同样的冷,耗的电就越多。电能最后变为作用于活塞压缩气体的能,该能最后转换成热量,这叫热功当量,就象向自行车胎打气一样,最后气筒皮管都发烫了。消耗的能越多,转换的热量就越多;可由于制冷效率降低,气体流量降低,转换的热量就积聚在有限的气体中,温度必然升高。 |
|
|
老实人说老实话
|
|
|
|
|
- 在线时间
- 0 小时
- 经验
- 51 点
- 威望
- 0 点
- 压缩币
- 0 ¥
- 最后登录
- 2004-8-7
- 注册时间
- 2002-11-7
- 帖子
- 24
- 精华
- 0
- 积分
- 213
- 阅读权限
- 20
- UID
- 310

- 威望
- 0 点
- 经验
- 51 点
- 积分
- 213
- 帖子
- 24
|
老菜梆子是干氨制冷的吗?/ S2 x6 ]. ^, M# T3 Q1 Y+ f: ]
是设计,还是维修,操作 |
|
|
|
|
|
|
|
- 在线时间
- 0 小时
- 经验
- 706 点
- 威望
- 20 点
- 压缩币
- 0 ¥
- 最后登录
- 2008-9-9
- 注册时间
- 2003-7-17
- 帖子
- 237
- 精华
- 3
- 积分
- 2851
- 阅读权限
- 100
- UID
- 1394
 
- 威望
- 20 点
- 经验
- 706 点
- 积分
- 2851
- 帖子
- 237
|
|
老菜帮子从59年就从事冷库氨制冷操作,65年华东制冷训练班学习了半年,67年开始从事冷库设计,经验和教训是有一点,现在退休了,闲着没事,上上网,想相互交流交流,要不就落伍了。 |
|
|
老实人说老实话
|
|
|
|
|
- 在线时间
- 1 小时
- 经验
- 40 点
- 威望
- 0 点
- 压缩币
- 0 ¥
- 最后登录
- 2012-12-4
- 注册时间
- 2003-7-23
- 帖子
- 17
- 精华
- 0
- 积分
- 163
- 阅读权限
- 20
- UID
- 1459

- 威望
- 0 点
- 经验
- 40 点
- 积分
- 163
- 帖子
- 17
|
|
我有一点看法。从现象分析原因,coolcom兄说的对,就是系统堵塞。但为什么温度升高,我看大家有一个重要原因没说。堵塞后,必然造成进、排气压差变大,这样会造成通过活塞环切口处从高压端泄露回低压端的气量增加,造成这一部分气体重复压缩,所以排气温度上升。当然,其他类型压缩机也存在泄露也是同理。另外,活塞压缩机有一个余隙容积问题,当进气压力降低时,被吸入的气体质量相对变小,但压缩后存在在余隙容积中那部分不能排出的气体质量却不变,这样这部分不能排出又被重复压缩的气体占总体吸入气体的百分比增大,同样造成排气温度的提高。 |
|
|
|
|
|
|
|
- 在线时间
- 0 小时
- 经验
- 4 点
- 威望
- 0 点
- 压缩币
- 0 ¥
- 最后登录
- 2007-4-14
- 注册时间
- 2007-4-14
- 帖子
- 1
- 精华
- 0
- 积分
- 14
- 阅读权限
- 10
- UID
- 14677

- 威望
- 0 点
- 经验
- 4 点
- 积分
- 14
- 帖子
- 1
|
|
对.主要在压缩比.不过压缩机的排气阀要是有问题的话也会导致排气温度变高 |
|
|
|
|
|
|
|
- 在线时间
- 228 小时
- 经验
- 5655 点
- 威望
- 80 点
- 压缩币
- 147 ¥
- 最后登录
- 2024-9-29
- 注册时间
- 2002-10-22
- 帖子
- 1362
- 精华
- 5
- 积分
- 14951
- 阅读权限
- 100
- UID
- 258
  
- 威望
- 80 点
- 经验
- 5655 点
- 积分
- 14951
- 帖子
- 1362
|
|
|
|
|
|
|
|
|
压缩机生态圈
|