经典11问 让你不想了解变频器都难!; V/ E1 o; p0 w
. D5 r3 I6 p% x0 Q6 ~& _7 a
来源:大连普传科技有限公司: [$ c4 {/ r2 L4 x! ~6 F
变频器是应用变频技术与微电子技术,通过改变电机工作电源频率方式来控制交流电动机的电力控制设备。你了解变频器吗?让小编通过11个问题告诉你什么是变频器!
# p2 q+ U0 Q4 a1 b9 J/ L 1、失速防止功能是什么意思?! ]4 J: n( W* a8 S6 T
如果给定的加速时间过短,变频器的输出频率变化远远超过转速(电角频率)的变化,变频器将因流过过电流而跳闸,运转停止,这就叫作失速。为了防止失速使电机继续运转,就要检出电流的大小进行频率控制。当加速电流过大时适当放慢加速速率。减速时也是如此。两者结合起来就是失速功能。
5 E* q( y- c) O J! e 2、有加速时间与减速时间可以分别给定的机种,和加减速时间共同给定的机种,这有什么意义?
2 q8 ]1 O7 X5 z7 X/ Y. f5 v) i 加减速可以分别给定的机种,对于短时间加速、缓慢减速场合,或者对于小型机床需要严格给定生产节拍时间的场合是适宜的,但对于风机传动等场合,加减速时间都较长,加速时间和减速时间可以共同给定。) g9 A$ ~+ G0 p4 R7 p- T
3、什么是再生制动?
. j6 }' l+ { T6 Q8 G 电动机在运转中如果降低指令频率,则电动机变为异步发电机状态运行,作为制动器而工作,这就叫作再生(电气)制动。1 u6 U9 U5 s% i8 s+ u9 p! g: i
4、是否能得到更大的制动力?
9 O" R; d# l R, J8 x l. o. F$ M 从电机再生出来的能量贮积在变频器的滤波电容器中,由于电容器的容量和耐压的关系,通用变频器的再生制动力约为额定转矩的10%~20%。如采用选用件制动单元,可以达到50%~100%。
8 ?2 X8 o' B" _0 v 5、请说明变频器的保护功能?
6 x9 ^+ a. I4 ` 保护功能可分为以下两类:(1)检知异常状态后自动地进行修正动作,如过电流失速防止,再生过电压失速防止。(2)检知异常后封锁电力半导体器件PWM控制信号,使电机自动停车。如过电流切断、再生过电压切断、半导体冷却风扇过热和瞬时停电保护等。2 |0 }+ k- I" X* r
6、为什么用离合器连续负载时,变频器的保护功能就动作?
2 y1 i" P. i3 s( K6 y$ y8 _5 v 用离合器连接负载时,在连接的瞬间,电机从空载状态向转差率大的区域急剧变化,流过的大电流导致变频器过电流跳闸,不能运转。& F+ H6 }+ w; \- y
7、在同一工厂内大型电机一起动,运转中变频器就停止,这是为什么?
/ \% U; e" L6 V3 O* r 电机起动时将流过和容量相对应的起动电流,电机定子侧的变压器产生电压降,电机容量大时此压降影响也大,连接在同一变压器上的变频器将做出欠压或瞬停的判断,因而有时保护功能(IPE)动作,造成停止运转。9 \, C8 a. m& G& o$ d9 Z9 A4 G
8、什么是变频分辨率?有什么意义?1 E1 g- [2 {8 n4 @$ M' r8 F
对于数字控制的变频器,即使频率指令为模拟信号,输出频率也是有级给定。这个级差的最小单位就称为变频分辨率。变频分辨率通常取值为0.015~0.5Hz.例如,分辨率为0.5Hz,那么23Hz的上面可变为23.5、24.0Hz,因此电机的动作也是有级的跟随。这样对于像连续卷取控制的用途就造成问题。在这种情况下,如果分辨率为0.015Hz左右,对于4级电机1个级差为1r/min以下,也可充分适应。另外,有的机种给定分辨率与输出分辨率不相同。
: \0 [4 w6 o* F+ K: U) f( k8 V 9、装设变频器时安装方向是否有限制。7 F3 g. E5 T/ x" h: d
变频器内部和背面的结构考虑了冷却效果的,上下的关系对通风也是重要的,因此,对于单元型在盘内、挂在墙上的都取纵向位,尽可能垂直安装。: Z' Z1 J4 g3 Y0 v. P. C2 ^
10、不采用软起动,将电机直接投入到某固定频率的变频器时是否可以?9 c% f% B3 ]' U) W
在很低的频率下是可以的,但如果给定频率高则同工频电源直接起动的条件相近。将流过大的起动电流(6~7倍额定电流),由于变频器切断过电流,电机不能起动。1 ]; _/ U- @: V2 v& @! h$ ?
11、电机超过60Hz运转时应注意什么问题?" x; e$ X& `4 Y9 h+ @! W2 |
超过60Hz运转时应注意以下事项
5 e4 s3 T, H r; l (1)机械和装置在该速下运转要充分可能(机械强度、噪声、振动等)。' T% {! u/ r6 \+ o; B7 w0 t `# {
(2)电机进入恒功率输出范围,其输出转矩要能够维持工作(风机、泵等轴输出功率于速度的立方成比
9 u% D2 `0 k5 \; N7 h8 U, ~# B+ {7 S 例增加,所以转速少许升高时也要注意)。(3)产生轴承的寿命问题,要充分加以考虑。 |
|