设为首页收藏本站
欢迎加入QQ交流群:
压缩机行业论坛 压缩机行业论坛
空压机行业论坛 空压机行业论坛
搜索
查看: 641|回复: 0
打印 上一主题 下一主题

如何排解冷库不制冷问题

[复制链接]

258

主题

0

好友

3175

积分

博士

Rank: 7Rank: 7Rank: 7

威望
2 点
经验
2501 点
积分
3175
帖子
262
跳转到指定楼层
1
发表于 2016-4-19 13:57 |只看该作者 |倒序浏览
西克制冷在制冷设备行业里摸爬滚打这几年,接触了许多大大小小的设备故障问题,接下来西克小妹整理了一些冷库不制冷等故障出现的原因,以及排除方法,希望对大家有所帮助。
6 g2 K" L1 W1 V; W" g1、检查电源:配电箱上没有电或显示屏不显示。请检查冷库的专用闸是否失灵。
+ L9 J" z: L1 K7 Q; h0 I  W2、冷库不制冷或制冷效果差。检查制冷机的冷凝器上是否脏。检查库内蒸发器上是否积霜过厚。检查制冷剂是否渗漏(用肥皂水涂在管路连接处,有气泡生成说明制冷剂渗漏)。并请专业人员补充制冷剂并对渗漏处进行处理。检查冷库门的密封是否完好并排除之。检查冷库的制冷机是否工作。检查冷库的电脑控制器的参数设定是否正确并重新调整。检查冷库的控制器是否失灵并更换之。检查库内堆放物品是否留有足够的间隙并疏通之。3 X  V1 I9 y  Z. U
3、机器运转时有异常的噪声,请停机检查,是否是振动引起或机械故障。配电箱里有异常的噪声,这是交流接触器发出的声音,是由于接触器的运动部件局部不灵活,请断电后来回按一下接触器的吸铁即可消除噪声。* d, _# `7 r( X* V/ p, Y
4、制冷机启动频繁或长时间不启动或长时间开机不停止或库温不到就停机。检查冷凝器上是否有污物,散热不好会导致制冷机冷凝压力过高,为了保护压缩机,在压力控制器的作用下机器停止运转,等到散热良好后,按一下压控器上黑色复位按扭,机器即可自动恢复运行。 8 g1 I9 r+ O" O/ K
5、合闸后冷库配电箱没有反应,而三相电正常。请检查零线,是否有220V电压。冷库的零部件(各种阀件、控制器)都已设定好,没有用户需要调节的零件。
. i0 `9 o8 `% l7 H; K6、库内照明灯不亮。请检查开关是否失灵,灯泡是否损坏。检查时要截断电源,安装灯罩时要注意灯的防水。
/ y* ]- E5 W  a& t0 P0 {7、当环境温度过高时,制冷机运转一段时间后,库温未到设定值而制冷机提前停机。这是由于环境温度升高而导致制冷机冷凝压力过高,为了保护压缩机,在压力控制器的作用下机器停止运转,等到散热良好后,按一下压控器上黑色复位按扭,机器即可自动恢复运行。并检查水冷凝器是否散热良好。不可任意调节压力控制器上设定值,否则压力控制器起不到保护制冷机作用。
, S7 l2 P! w* T! @0 k; C8、冷库门关闭不严密,请调节库门上的合页和门锁与库体之间的间距。
  Y; f- P" R* P0 e# A杭州西克制冷设备有限公司专业生产各型号冷柜,选用进口压缩机,微孔式出风,柜内温度稳定,食品不易风干,柜内采用不锈钢材料,耐腐蚀、易清洁、使用方便且不易污染,商用冷冻冷藏展示设备,中央空调,冷库,厨房设备,制冷机组,超市货架,风幕柜、岛柜、熟食柜、生鲜柜、冰台、点菜柜、玻璃门陈列柜、食品冷藏保鲜陈列柜、制冰机、蔬菜保鲜柜、水果保鲜柜、蛋糕柜、冰淇淋柜 、超市不锈钢设备,不锈钢工作台、厨房冰箱等系列冷藏展示设备的配套生产、安装。电话:0571-89182928 13819174777。公司网址:hzxike点com欢迎广大客户来电来函咨询。
5 w% K. g4 l2 \  Z- V/ A/ X* j, R5 ]
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

    推荐主题
      热门主题

        压缩机生态圈

        压缩机网 ( 陕ICP备12001613号-6 | 网监备案号:XA11394S ) | 联系我们 | WAP

        © 2001-2026 压缩机论坛 中国通用机械工业协会 | 西安交通大学压缩机研究所

        压缩机网 ComVac 展会 《压缩机》杂志 制冷网 康沃真空网 压缩机商城

        GMT+8, 2026-5-10 21:05 , Processed in 0.151698 second(s), 24 queries .

        回顶部 安全联盟站长平台