| 冷冻式干燥机常见故障排除指南 | " w2 J/ U! k9 _
+ W# g) u: F( H
| 1.故障现象:干燥机不运行
; o; G8 O1 V5 f# ~- _$ X$ @! ~
8 k- I( I5 E. N* c' X* d·压缩机线路断开# ?2 \7 S O1 [& M4 b {
·保险丝烧断1 w# {6 @5 X6 S, K1 m/ j; G
·热继电器动作1 I1 s; x7 W. _1 y2 u3 \
·高压开关动作
+ M [. @: }5 b% d2 U·压缩机堵转/ ?7 }# s6 f3 ~0 t+ M( l0 [
·线路虚接或松动2 _# H0 o$ [0 g* P W" \0 @, c' L
返回顶部0 K% \! W1 N- n* D% e* P
. y4 x5 ?$ A/ G( e
2.故障现象:干燥机起动后短时间内即停止
5 e3 J G4 c& |3 t" C
& Q+ R- f$ }( n- e% N- F·环境温度过高
2 @- B1 \3 S' l O# A·冷凝器堵塞
* ^' @" |( @) O6 U6 G/ H·压缩机过载
2 h- n: v' c9 l·缺少制冷剂
) ?0 g3 r! B6 ]/ i·低压太低
3 }( i/ M% Y6 E7 ]5 ^+ y, k·进气量过大8 w, P( ?1 z6 i8 n, ~/ B
·压缩机卡死
6 D% I- T3 ^ ^! ?% Q返回顶部0 i, D% k( S+ ^- Z( O
( i( N1 F- J8 ]
3.故障现象:压缩机不启动
9 u) z8 c( D# Z! k9 e7 w" q1 K2 c1 G# d' V$ _' n$ s% K
·接线不正确2 \: W8 V& t& Q
·电压过低
8 }% Y9 m# i8 c- F% ]·启动电容器损坏& i$ y6 r3 E: m$ |1 b
·继电器或接触器不闭合
x0 N. G4 \( r2 ~4 c, i·启动绕组开路
: Z9 `1 {4 G, c·缺相
: d; A$ v( k" t" ?% u' s返回顶部2 |! \9 |! Y) v3 s* X
$ g4 R: H7 U# w! N
4.故障现象:压缩机因过载保护动作而反复启停+ S" u$ Z n6 w3 h
/ [& {9 O' q/ Q: J# S& Y3 P·低电压或三相不平衡
" |: g l1 T# p! j3 C·过载保护器上接有其它电气设备7 {" s; N" H, q: |3 m# L+ `( P- [
·过载保护器失灵( ^; d3 s! e. ~1 @. w. I% P0 e
·运转电容器太小+ r, o$ T O8 z5 Y4 P
·排气压力过高
% M: C2 T5 A) }/ X" H·绕组间短路, ]# x1 Z: g/ r: S5 Z
·热继电器触点粘牢
- \$ D" Y9 N* `9 \返回顶部
9 a0 \, b. v Y& z9 u
g9 N. ~; ` s5.故障现象:继电器烧坏
; T( S. `& I; b5 g9 E2 r+ e9 [! o2 b' j( o% G, j- m
·电压过高或过低" s- @4 E' O5 A. ?
·运行电容器不正确
6 c( \8 h" G$ f; Y0 {; I3 \·反复启停(参照2和3)
( p9 \ C: x, `- @$ Y9 \6 D·继电器规格不符
+ o$ q' z' B( E6 z·安装座不正确
% N( `2 |* {1 b返回顶部$ g% T8 \5 }, Q5 C; b$ A2 ~+ a- y
8 J T. y5 @' ?6.故障现象:电容器烧坏
: Z7 l0 `; x7 z6 Y: k' ]" T7 R& e& j. F
·规格不匹配
# m) G- c' _5 M·电压过高
5 Q* D0 B# u& m& Q( X* j3 S返回顶部+ x) a. u; o+ w; ^# d
2 k9 v9 r( I5 L$ ?0 k( i7.故障现象:排气压力过高- p$ f9 Z# k$ a2 x4 g
) L' y3 Q; }+ }. t·制冷剂量过多3 L4 j; ]/ ]' c0 x
·制冷系统中有空气
% s$ w6 d5 Y3 {4 N6 {) X( r·冷凝器脏( L6 S) D. |* T$ S) e
·环境温度太高# r+ }6 U- W. D5 @6 e2 Q( \4 [
·风扇压力开关有故障" @+ J+ X( T6 e3 d
·风扇电机故障3 g6 E; i: b& E+ D
·风扇旋转方向不正确8 @/ [3 \/ f8 l, V+ t; \6 t
·冷却水流量调节阀故障4 e* M1 O, |/ w `1 b& X
返回顶部
: r4 h+ r( `$ S. y0 I$ P4 u
- b8 T# H8 Q) m. j; E/ Q8.故障现象:排气压力太低
9 {9 @9 g0 A/ L/ f' ^8 b6 {% `) P( W: G5 T9 L/ C8 Y$ ^
·制冷剂量太少