1、加热和冷吹温度,切换时间,二氧化碳含量( S& f5 T# ]$ e) B
2、使用一年后,要检查吸附器内情况2 [- Q5 a9 y4 g# R$ C L5 y
3、电加热器使用中通电和通气的先后次序,使用和停止中先后次序不同
5 i9 m+ S1 y' Q: V8 x8 F1 i- `' _4、空气进入的温度不能过高
! |* R) V, Z1 ^/ f l# W( ]5、再生气的温度,以及冷吹峰值在合适的范围内。, D6 V& I* O' r7 s. ~& I2 N
6、时间程序控制器在停车中的动作设置+ P5 \ ] Q, y% ?* c% y, ^% Q N) a
7.两组分子筛的工作情况应对比是否一样。3 L/ @ J* e% f4 z. B. ]
8.两组电加热器的工作情况应对比是否一样' p' v; k( e; x; {3 ?7 w
9.分子筛主要是满足设计要求;
, l8 @+ M/ a1 J7 e3 C4 q; }如;空气的进口温度,压力,冷吹峰值,再生温度以及再生流量如果蒸气加热的注意加热器的泄露。分子筛自身的原因或者设备原因也会产生CO2的无法吸附。: y# A& v: e$ J
东莞市宝泰空气净化设备有限公司专业生产压缩空气干燥净化设备。联系电话:400-865-1808 |
|