- 在线时间
- 56 小时
- 经验
- 2460 点
- 威望
- 8 点
- 压缩币
- 31 ¥
- 最后登录
- 2017-6-30
- 注册时间
- 2015-11-17
- 帖子
- 280
- 精华
- 0
- 积分
- 3466
- 阅读权限
- 120
- UID
- 556078
  
- 威望
- 8 点
- 经验
- 2460 点
- 积分
- 3466
- 帖子
- 280
|
正确安装阿特拉斯·博莱特空压机的流程详解
, S6 x) E/ }. P H
# n; R% ?0 Q* ? \! p, L .atlasblt点com; j' K4 s# m) f, q# B. w9 x- v
, U+ f; t4 s2 W! X6 [5 G 当用户从我司订购空压机后,我司会在合同规定期间内完成空压机的制作,试机,然后装箱,并按照客户指定发货地点进行发货。那么当空压机运输到生产现场的时候,就需要安装了,如何正确的安装空压机?相信很多人还不是那么了解,今天小编就给大家详细讲解一下7 m9 a; }# r' U
1 s8 A7 p3 x, ~, p9 _% }$ d
一、空压机的安装4 u/ F! S5 W R @3 C4 M7 a
3 b' u( O; y8 u- B( }1 O 1.安装前应检查包装箱是否完整无损,并检查机组有无损坏,开箱后机组的搬运安装工作要按照有关搬运的注意事项严格进行,机组底座下面设有2个叉车孔,铲车叉运时,应放上木方以防止叉车吧机组门板压坏了。另外如果使用吊索的话,则一定要使用横杆,横杆可以抵消吊索产生的压向箱体侧面的压力。4 h& V; V' m& p4 Y3 O: {. A1 E
* W# M' z* l& s$ z7 a
注意:在吊索和机组隔声罩之间垫些保护材料的做法是不可取的,会把机组上面两侧门板压坏。
& h$ C8 `/ M1 _( P3 Y3 v$ x! {8 I8 {
2.螺杆压缩机应安防在能支撑其重量的水平水泥地板上,工厂用户需要使用水平仪进行场地的水平定位。0 B# Y0 h6 Y% P7 W/ t, I
* G) s; Q: k* j) V/ |# P% z 3.螺杆压缩机应垫高150mm,以便于连接各进口管路。# \% ]7 B; ]. X$ g/ k2 w( s l
- r# n( t' y$ E, ?0 ^$ u
4.建议隔声罩的进风侧和出风口侧要空出1.5m 距离,使冷却空气气流能自由流通,便于冷却后的热风充分排出室外,避免冷却空气过多重循环的可能性。
: s4 h+ v0 U, `
( O) P3 H9 _9 ~) H ~. j 5.配管时,所有管子和管接头应满足额定压力,应尽量减少使用弯头及各类阀组,减少压力损失,配管内径应大于以下粗略计算值:d =3.85(L V 1.85 /P △P) 0.2mm,
- C4 k* u- M% a0 E4 u. o5 ~: e" \! ]% |8 S( M0 ]( F
其中L - 配管长度 m
1 H% H: q' ]1 j0 _
% s. A8 n. y% y0 G V - 排气量 m /min" y$ I5 g! h! S g+ R
; w# g# ~, i/ y" V
P - 工作压力(绝压)Mpa
; p, R/ U8 _; q8 k, ^7 x! I& I) R8 Z0 E H% a2 y6 J
△P允许压力损失(一般取0.01-0.02Mpa)
D e6 y& |* _) N1 @
5 m7 G/ C6 z2 m6 \3 X 6.对冷水机组冷却水供水压力应为0.2-0.6Mpa,进出口均应装阀门,如果冷却水可能有杂物,应装过滤器,供水量应不低于:4 [7 a$ O3 E+ l9 D: G2 u& H1 G3 _
$ P7 L9 L9 U% h% P! L' b
a、用质量符合规定的直流供水,供水量=参数表中规定的水量。
$ \! ]1 W3 x0 P8 \* r
( c8 b% }! n# Y6 p/ w3 B6 Q b、用循环水时,供水量=24×参数表中规定的水量/冷却塔温差。
+ @# a" z- S J9 x9 W8 n) E; w" H4 N0 D$ `
c、如果冷却水质量达不到规定要求,应加大供水量,使排水温度不超过50℃,供水量=24×参数表中规定的水量/进出水温差。- l1 w6 D+ o2 a# j3 {& U! D
5 B8 ?8 h: M$ @, E8 u/ Q5 f' H- l 7、如压缩机与干燥器配套使用时,理想的配管系统是在压缩机与干燥器之间加装一个储气罐,这样可以将压缩机排出的气体进行降温并分离出部分冷凝水,同时经过储气罐后较低温度且含水量较少压缩空气输送进干燥器,可以减轻干燥器的负荷,节约能耗。, f9 n9 e8 P( T' Y Q+ ~
E* S" r2 V" y6 p
, b/ j8 U0 o4 d9 y v4 H _ | _/ S; B1 X
二.压缩机组的通风
/ S/ X8 M/ B9 g2 c! Y8 U6 G' W1 R) ^1 ]8 L7 A
为使压缩机组的工作温度保持稳定,应保证空气能通畅地进出压缩机。因此压缩机组四周应留有一定的空间。环境温度须低于45℃,因环境温度愈高,则空压机输出空气愈少。 w7 N8 N9 @$ r
/ \# ^# a9 ^( X; a/ F9 B, ?- V
三.供气管路安装% _$ m+ r" b! a& \% X3 ^
" a: ~/ A) x9 w1 G1 M! `
机组供气口处装有一截止阀,管路须有1°-2°斜度,以利管路中的凝结水排出。; R8 Z2 \9 m' K1 U& u) F, l i$ a
. f. I& p3 i4 F, {' A& G 若系统的空气用量很大且时间很短,最好加装一储气桶作为缓冲,可减少空压机空重车次数,对空压机有很大的帮助。9 D& b) U) X- o6 m' S3 _ B
. t9 d4 w* i- T# g" w, o# E 至此空压机的安装流程以及需要注意的事项就都写完了,如果企业有不懂的地方可以直接联系我们,我们免费帮您解答您所遇见的空压机安装问题:阿特拉斯·博莱特' d5 V+ k% i0 D5 R% {% Y" c
|
|