制冷设备零线带电的原因及解决方法

[复制链接]

258

主题

0

好友

3175

积分

博士

Rank: 7Rank: 7Rank: 7

威望
2 点
经验
2501 点
积分
3175
帖子
262
跳转到指定楼层
1
发表于 2017-8-16 08:57 |只看该作者 |倒序浏览
正常情况下,零线上不应该有电。所以,一旦有电,肯定是故障的表现;最简单的就是电磁感应,而且这时候零线没有良好接地,未能形成回路;/ L/ W9 G2 o# W' E2 }( b
! I, q+ h1 @* X. f
其次,用电设备漏电或者相线碰壳,但是电流不算大,因此还没有跳闸。在三相四线制的供电系统中,如果零线接地不好或者接地端断了,其后果是在三相负载不平衡时使零线的电位不等于0,也就是说中性点发生偏移。& u5 _5 T/ b" \8 v+ \7 r
8 J* ~9 D( _% D9 j
: H$ Y. a5 L1 k! f% j
1 H# {; c3 @/ z/ `4 Z5 {$ B  g3 Y+ }
常见零线带电的原因及解决办法:
) @2 D8 p8 x- M# J0 m  A1、线路上有电气设备漏电,而保护装置末动作,使零线带电。
$ t8 W; o3 k5 {% t7 Y& j! m% f% q1 H, Z& b
解决办法:停电进行检修,找出漏电的设备进行修复,并查找保护装置末动作的原因。" E, `- k$ K0 s9 J( O

# Y( m& J2 W/ `- W) p& ^2 d# ~, W' z9 n. X" |% _+ m; }
* `$ e0 D% M. N" M' }
2、线路上有一相接地,电网中的总保护装置末保护,使零线带电。
8 S* @% t) T6 D  z/ s' U
. B; f3 Q8 ^/ \1 K+ D8 w解决办法:停电后,首先用摇表对线路进行测量,看线路是否有绝缘不好的地方,测量时要注意线路中的仪表要断开。
5 z. a/ ^' _5 S! t4 O: Z; E5 o) p, `4 n9 }8 X
+ M$ V2 _7 }! V0 w, i: h" {! v% M
3、零线断裂,在断裂处后面的电气设备中有漏电或有较大的单相负荷运行,使零线带电。
0 ~0 [* a- t& H
& d' K% ~) g. A: ~( ^1 e解决办法:停电后测试零线是否断裂,断裂的进行查找并修复。
, I2 k- J- z! a" r- h4 g! v6 G! A0 f1 f+ p/ I/ S

1 F0 V6 M$ v4 j) f! X2 g4、在接零电网中,有个别电气设备采取保护接地而且漏电,使零线带电。
$ X- j9 n* e0 Z' g: M( a# F: i
4 h$ T9 C% S0 l  s8 M解决办法:分清系统是接零系统还是接地系统,亦或是接零系统中进行了重复接地。然后进行正确的安装地线。' c; g( W, x: Q

; |- i! }2 y3 n: L' r
4 G- Z6 F  w$ q" Y3 f$ L+ c* i+ @
' j  q( j3 t% U5、在接零电网中,有单相电气设备采用“一火一地”即无工作零线,使零线带电。
4 f$ |9 Q8 X. X
! J. U$ `, e6 o; S, ]2 b解决办法:安装N线,不能把PE线当成N线用。
& K3 p4 ~; O  f0 [7 l6 T- w, C
4 Q2 d  a, D# b( A( b* A$ O3 f: I% i* l$ e* h6 ~
6、在电网中有的电气设备绝缘电阻,已有所破坏而漏电,使零线带电。
8 ~: ?- L9 p. v
& Y, c0 B" {6 l+ @解决办法:检查出绝缘电阻不符合规定的要求的设备,进行修理。
  B7 L0 a( M0 Q4 i" p! W- N8 l* n: K% ]; Y# P
: m8 w; |& @1 c% e
7、在变压器低压侧工作接地连接处接触不良,有较大的电阻,在三相负荷不平衡电流超过允许范围时,使零线带电。
* v! {% q$ T! g; P1 O+ W3 P
$ `0 u: h, ]5 y解决办法:接触不良不好查找,要每年或按规定的时间进行检修,不能偷懒,要按规程进行检修。. S0 T$ w: I  K1 d5 m0 K
' K8 H. B% ]* }3 Q8 [8 [

. L, F4 ]' h. X2 n7 F
' T; O, z8 k/ @8、高压窜入低压,使零线带电。: a- D+ F+ R4 S6 _
& p, _1 U  M6 {! }' \: B* O
解决办法:不好查找,有时还会出大问题。最难对付的一种,对人有危险。一定要按操作规程去操作。; A& y( [( A# D4 Q5 j0 e
  i$ L5 S6 F2 G" s' U) ^

% I9 H* c6 @8 a$ d0 z9、高压采取二线一地运行方式,其接地体与低压工作接地或重复接地体相距太近时,高压工作接地上的电压降,影响低压侧工作接地,使零线带电。
* O) X: g6 h2 N+ u% p3 L
! x7 V7 W) r4 b  V! ]1 F解决办法:查出原因,按相应的规程进行敷设。! F6 Q- X/ F- x1 F( ?' q" V

. c! h+ T1 W& ^3 k. \: S) E7 w3 [
10、磁场感应引起零线带电。
6 u0 d1 D/ h5 t
# ?9 m+ g: v6 g( f5 N- I: t解决办法:防止发生磁场感应。
  Z5 _$ _6 j4 I# z- h$ q. `: a
/ y1 D- m  y& R3 F7 T7 w$ q+ ?6 Z; j8 ?( ^+ B, _3 `- d
11、静电感应引起零线带电。
' J6 o& N7 c5 T! D7 ~- K
  k* ^( U4 A; T' L$ G解决办法:防止发生静电感应。
; {+ b+ N0 ?/ r3 P6 J2 C' B
2 t' D1 m* u! m12、由于绝缘电阻和对地电容的分压作用,可能导致电气设备外壳带电。