正常情况下,零线上不应该有电。所以,一旦有电,肯定是故障的表现;最简单的就是电磁感应,而且这时候零线没有良好接地,未能形成回路;4 d# a! `$ G1 V& | [& _" F0 i
! v) w3 Y1 o+ l/ f6 w2 I
其次,用电设备漏电或者相线碰壳,但是电流不算大,因此还没有跳闸。在三相四线制的供电系统中,如果零线接地不好或者接地端断了,其后果是在三相负载不平衡时使零线的电位不等于0,也就是说中性点发生偏移。7 j K: C/ F$ i9 f
6 i, d& u3 P# c2 F1 o
/ c# d9 u6 _8 ^! n# h
& U9 g1 M' J- |! | h常见零线带电的原因及解决办法:6 n) O9 L0 k4 e; }% t @
1、线路上有电气设备漏电,而保护装置末动作,使零线带电。
$ E: d) P0 A+ ? ~5 f5 |3 I8 B
# n* s8 @/ p- L. a( d2 O解决办法:停电进行检修,找出漏电的设备进行修复,并查找保护装置末动作的原因。, v [) \. K- m" i
6 z" [9 M# n8 G3 T; t, Y# D3 Q! T. A& d' E
2 U! R R* N* c1 a/ j
2、线路上有一相接地,电网中的总保护装置末保护,使零线带电。
2 s( Q0 i8 T4 f' [5 V) E0 L0 q
0 K- C! B( N; ]* q6 i5 b. o解决办法:停电后,首先用摇表对线路进行测量,看线路是否有绝缘不好的地方,测量时要注意线路中的仪表要断开。+ r; T& Y8 i& Y% C
# W2 m- r) \, w2 e% a- M
( |4 O( @; F5 b' K Z1 u; C" Q, q3、零线断裂,在断裂处后面的电气设备中有漏电或有较大的单相负荷运行,使零线带电。
5 _5 y/ S4 K+ ~4 e% [8 z: R) c! @2 z# M8 S. d* ]& ]
解决办法:停电后测试零线是否断裂,断裂的进行查找并修复。
4 x1 c( E( @% g, ^8 H8 V; ?+ ^
3 \6 R# p/ [1 p
0 l) B k# |! H' g4、在接零电网中,有个别电气设备采取保护接地而且漏电,使零线带电。
# o( K8 A( {- i) [0 J) L3 C5 x
7 h6 R1 S8 E9 q6 ?解决办法:分清系统是接零系统还是接地系统,亦或是接零系统中进行了重复接地。然后进行正确的安装地线。
! @8 p+ v) _! h. l! E9 Y0 o- z7 q/ ~; z. A8 {+ g. `
, B! P4 @8 u0 L
! }8 y) g1 Z4 \: l; |& o9 G5、在接零电网中,有单相电气设备采用“一火一地”即无工作零线,使零线带电。' w4 t- L9 V" u; ?4 f+ y
3 P5 b% D. ]1 E: p+ p. n& _解决办法:安装N线,不能把PE线当成N线用。
$ @- Q% A: Y, M- o$ X# I% W- d8 q+ F
8 f% _1 e! O1 X# Z& o+ G
6、在电网中有的电气设备绝缘电阻,已有所破坏而漏电,使零线带电。% B) h; ]0 I( M
$ P" S* _ v3 P/ r0 z+ z解决办法:检查出绝缘电阻不符合规定的要求的设备,进行修理。
$ l$ U% q) Z( l8 l' n- p/ d: I1 W; ^' I" d' D
' \0 K' |0 W- L1 P, P- f7 \1 X9 M
7、在变压器低压侧工作接地连接处接触不良,有较大的电阻,在三相负荷不平衡电流超过允许范围时,使零线带电。; e A) { I7 @. o
4 E- ?5 W- ^ L7 Q& M0 p- x7 \' ^0 o解决办法:接触不良不好查找,要每年或按规定的时间进行检修,不能偷懒,要按规程进行检修。
C1 F. u! w* q: T# m5 I3 }2 H- D; }6 Z; ], c7 E
- Y" h% A# f) }2 ?8 u0 y
; x( S# K N, T6 x3 N
8、高压窜入低压,使零线带电。
4 @4 N" W! K) K7 W% N! P8 w' c9 P4 `% e7 h1 L1 k& l: m
解决办法:不好查找,有时还会出大问题。最难对付的一种,对人有危险。一定要按操作规程去操作。, ?4 t" v6 e3 F' ]4 J, }& a! A
% u2 P! `; f0 ]% z8 U* Z; u
+ P0 H2 L# G6 N/ Z* m. w
9、高压采取二线一地运行方式,其接地体与低压工作接地或重复接地体相距太近时,高压工作接地上的电压降,影响低压侧工作接地,使零线带电。
9 M Y) j! | S1 O7 D3 s
8 X" w, [" O0 F* |0 \. F3 R解决办法:查出原因,按相应的规程进行敷设。 J t- r! {+ V Z' l1 K: [; V
( U, s$ X; }4 u7 j! I% }6 N# P
4 A# w& W6 D7 l# }, Y# Z$ `10、磁场感应引起零线带电。2 j. ^# h8 \6 t& b u
9 {- a3 j/ k: {& `( n5 N2 j
解决办法:防止发生磁场感应。+ v7 }. u% y4 i( `5 V6 f' b c
) y) K* m$ R4 c; d+ v
: B& `+ R& ~/ M% X11、静电感应引起零线带电。
3 N& k$ C$ B8 _) G( P3 o4 g5 [9 `* t
解决办法:防止发生静电感应。
" {) W& S$ w/ O" O' G% G0 Z
$ v$ |7 H0 ~7 |12、由于绝缘电阻和对地电容的分压作用,可能导致电气设备外壳带电。 |
|