- 在线时间
- 92 小时
- 经验
- 3311 点
- 威望
- 2 点
- 压缩币
- 13 ¥
- 最后登录
- 2022-11-14
- 注册时间
- 2014-8-7
- 帖子
- 316
- 精华
- 0
- 积分
- 4185
- 阅读权限
- 120
- UID
- 457080
  
- 威望
- 2 点
- 经验
- 3311 点
- 积分
- 4185
- 帖子
- 316
|
一:什么叫露点?它有什么有关?
/ D' M! u6 G7 a( q
# \+ I9 g4 O$ X2 m/ a5 n# x |' Z未饱和空气在保持水蒸气分压力不变(即保持绝对含水量不变)情况下降低温度,使之达到饱和状态时的温度叫“露点”。温度降至露点时,湿空气中便有凝结水滴析出。+ U8 h3 o) `2 h8 j8 Y/ M3 a
! E9 f+ U6 g; i. w m* Y
湿空气的露点不仅与温度有关,而且与湿空气中水分含量的多少有关,含水量大的露点高,含水量少的露点低。
2 V4 I, P/ V/ q: y: |0 ]) l7 y2 E- s
二:什么是“压力露点”?
3 S! J' K3 }, S: _6 m j6 |9 O( [+ p% Q: c1 p! G& \- r8 G( T
湿空气被压缩后,水蒸气密度增加,温度也不过升,压缩空气冷却时,相对湿度便增加,当温度继续下降到相对湿度达100%时,便有水滴从压缩空气中析出,这时的湿度就是压缩空气的“压力露点”。* S7 j- c4 L. \- ^: l
8 G: j9 h% i" X' J9 e* _
三:“压力露点”与“常压露点”有什么关系?. n- c1 z9 l# M' m8 N9 p
( {5 t9 s1 T: n8 ?
“压力露点”与常压露点之间的对应关系与“压缩比”有关,一般用图表来表示。在“压力露点”相同的情况下,“压缩”比越大,所对应的常压露点越低。例如:0.7MPa的压缩空气压力露点为2时,相当于常压露点为-23℃。当压力提高到1.0MPa时,同样的压力露点为2℃时,对应的常压露点降至-28℃。
' j2 u }1 _9 _3 a+ U) h5 N/ K; O# Q9 T1 n( X
四:压缩空气露点用什么仪器来测量?
9 [* f, h2 ^- u% c, h( D, O& V
- z$ V8 d: _* o( w+ i- f! e F压力露点单位虽然是℃,但它的内涵是压缩空气的含水量。因此测量露点实际上就是测空气的含水量。测量压缩空气露点的仪器很多,有用氮气、乙醚等作冷源的“镜面露点仪”,有用五氧化二磷、氯化锂等作电解质的“电解湿度计”等等。目前工业上普遍使用专用的气体露点计来测量压缩空气的露点,如英国的SHAW露点仪,该仪器的测量范围可达-80℃。另外还有德国TESTO(德图)露点仪/ K: i4 ~- Q: c3 @+ L' j% p Q
/ I5 q' O/ V# w! I( A
五:用露点仪测量压缩空气露点时应注意什么?6 j2 w# Z( D1 M/ f, E- }. e' j( ?
, K5 G+ p0 A3 I+ X3 V, B S
用露点仪测量空气露点,特别是在被测空气含水量极低时,操作要十分仔细和耐心。气体采样设备及连接管路必须是干燥的(至少要比被测气体干燥),管路连接应是完全密封的,气体流速应按规定选取,而且要求有足够长的预处理时间,稍一不慎,就会带来很大误差。实际证明用五氧化二磷作电解质“微水分测定仪”来测量经冷干机处理的压缩空气的“压力露点”时,误差很大。据厂家解释,这是由于在测试过程中压缩空气会产生“二次电解”,使读数值比实际高。并且冷干机处理后的压缩空气含水量约在1000PPM左右,已超出了该仪器的测量范围。所以在测量经冷干机处理的压缩空气露点时,不应当使用这类仪器。压缩空气的“压力露点”应在干燥机的哪个部位测量?
* o' u& _* Z* ] |6 H' g1 W9 ]+ ]! V8 `% k! O) h$ x _
六:压缩空气的“压力露点”应在干燥机的哪个部位测量?2 B$ \" z- Y6 e! z) v
/ N' s0 K4 R. z4 f' Y用露点仪测量压缩空气的“压力露点”,取样点应放在干燥机的排气管道内,且样气中不能含有液态水滴。其他采样点测出的露点都有误差。0 Z8 _3 Q9 W- G9 ~, r1 o
8 {& w8 G, Q6 {& x( e七:可以用蒸发温度来代替“压力露点”吗?- r! o) O* S B3 I
, b% n6 x6 l Y4 P3 s. b在冷干机里,蒸发温度(蒸发压力)的读数是不能用来代替压缩空气的“压力露点”的。这是由于在换热面积有限的蒸发器里,压缩空气与冷媒蒸发温度在热交换过程中存在不可忽略的温差(有时可达4~6℃);压缩空气所能冷却到的温度总比冷媒蒸发温度高。另外处于蒸发器与预冷器之间的“气水分离器”的分离效率也不可能是100%,总有一部分分离不尽的细小水滴会随气流进入预冷器,并在那里“二次蒸发”还原成水蒸气,使压缩空气含水量增加,露点上升。因此在这种情况下,所测得的冷媒蒸发温度总比压缩空气的实际“压力露点”来得低。) |$ V: u* h7 A( s5 j7 Y" b
7 W5 G" d6 d# ~) M八:在什么情况下可以用测量温度的办法来代替“压力露点”?. Q2 {" p( g7 R) ?8 [
% L; m+ b* m- E, d0 o工业现场用SHAW露点计间歇取样测量空气“压力露点”步骤相当麻烦,往往因测试条件不完备而影响测试结果。因此在要求不十分严格的场合,往往用温度计来近似测量压缩空气的“压力露点”。5 r5 j7 W5 x* C) W8 F) k
$ I$ S2 L8 X9 { g3 }. f
用温度计测量压缩空气“压力露点”的理论依据是:如果被蒸发器强制冷却后通过“气水分离器”进入预冷器的压缩空气,其中所带的凝结水在“气水分离器”的分离效率不可能达到100%,但在预冷器与蒸发器凝结水排出良好的情况下,进入“气水分离器”并需通过“气水分离器”排除的凝结水只占全部凝结水量的很少一部分。因此用这种方法测“压力露点”误差并不很大。) Q, O) e. Z+ ?( y* q
- C7 B% y2 |: `( f4 J+ K c
用这种方法测量压缩空气“压力露点”时,温度测点应选择在冷干机蒸发器末端或“气水分离器”内。因为这点压缩空气温度最低。
1 C+ o* G5 f1 U( Y, G 0 Q c, ~3 b% {) C6 t* P
在国外原装进口的冷干机中也有这种方法来测量成品气“露点温度”的。
4 g9 ~9 q. _& Q$ }; q2 K. a; Z, y6 c9 [' Z( B
贝腾模芯干燥机及高效精密过滤器,不仅为完全解决压缩空气中的水、油、尘等问题提供了技术保障,能耗也较传统净化设备大大降低;无热机型需5%的再生气耗,微热机型仅需2%的再气气耗,大大降低了企业的能耗和生产成本。+ J% H" n) T. x8 D8 e- y& W* d
, ]6 l% E$ r7 N a( |
如果您对贝腾模芯干燥机感兴趣或有疑问,请直接致电:0755-275794019 @8 R, ^- M K8 o7 B" J
, W) o9 \" C5 ^' \4 h+ u( a7 q( u
来源:贝腾科技 |
|