一:什么叫露点?它有什么有关?
. o: Y" z! {0 q, O1 c7 b0 `( o : ]: Q# H$ E( A
未饱和空气在保持水蒸气分压力不变(即保持绝对含水量不变)情况下降低温度,使之达到饱和状态时的温度叫“露点”。温度降至露点时,湿空气中便有凝结水滴析出。/ y: a7 c4 c% s1 M" h& C% X
+ ~5 |0 @2 ]0 i# }% Z, I湿空气的露点不仅与温度有关,而且与湿空气中水分含量的多少有关,含水量大的露点高,含水量少的露点低。5 `; S- q2 P% F$ C# l
. O. t4 a. P" l; P+ M d( @6 F
二:什么是“压力露点”?
8 N- ~" U9 |0 ~. Z3 s' F( Q: c
% l% @( b: f! A0 [湿空气被压缩后,水蒸气密度增加,温度也不过升,压缩空气冷却时,相对湿度便增加,当温度继续下降到相对湿度达100%时,便有水滴从压缩空气中析出,这时的湿度就是压缩空气的“压力露点”。
2 V) s) K) W( O8 Z2 n! }
5 Q3 j) c. O# l' B: f三:“压力露点”与“常压露点”有什么关系?- B+ l( t; C8 L$ O
) l; Q. e9 }. d5 c+ C3 u) w4 E“压力露点”与常压露点之间的对应关系与“压缩比”有关,一般用图表来表示。在“压力露点”相同的情况下,“压缩”比越大,所对应的常压露点越低。例如:0.7MPa的压缩空气压力露点为2时,相当于常压露点为-23℃。当压力提高到1.0MPa时,同样的压力露点为2℃时,对应的常压露点降至-28℃。% ?7 L8 ?) H+ z( t$ c
: x* j0 u! @% D0 k2 d7 q) S: |6 N8 e
四:压缩空气露点用什么仪器来测量?
" f; Y! m8 X t0 |: L & s3 F' L0 |; r8 r& F- |) j
压力露点单位虽然是℃,但它的内涵是压缩空气的含水量。因此测量露点实际上就是测空气的含水量。测量压缩空气露点的仪器很多,有用氮气、乙醚等作冷源的“镜面露点仪”,有用五氧化二磷、氯化锂等作电解质的“电解湿度计”等等。目前工业上普遍使用专用的气体露点计来测量压缩空气的露点,如英国的SHAW露点仪,该仪器的测量范围可达-80℃。另外还有德国TESTO(德图)露点仪$ R, Y9 {) N3 Y* s) C
$ w* @7 c! ]- D8 d五:用露点仪测量压缩空气露点时应注意什么?. @# k' q& y+ [1 @# y! {
( W- O/ \& Z* d" A! S
用露点仪测量空气露点,特别是在被测空气含水量极低时,操作要十分仔细和耐心。气体采样设备及连接管路必须是干燥的(至少要比被测气体干燥),管路连接应是完全密封的,气体流速应按规定选取,而且要求有足够长的预处理时间,稍一不慎,就会带来很大误差。实际证明用五氧化二磷作电解质“微水分测定仪”来测量经冷干机处理的压缩空气的“压力露点”时,误差很大。据厂家解释,这是由于在测试过程中压缩空气会产生“二次电解”,使读数值比实际高。并且冷干机处理后的压缩空气含水量约在1000PPM左右,已超出了该仪器的测量范围。所以在测量经冷干机处理的压缩空气露点时,不应当使用这类仪器。压缩空气的“压力露点”应在干燥机的哪个部位测量?
1 X" u( Q; ?9 L; Z6 }* g
3 c* }. m K* \4 O+ O) `2 q) A六:压缩空气的“压力露点”应在干燥机的哪个部位测量?% ~4 \4 @& L I, m9 G& X* `0 q) O
: l4 f6 l" J% K用露点仪测量压缩空气的“压力露点”,取样点应放在干燥机的排气管道内,且样气中不能含有液态水滴。其他采样点测出的露点都有误差。
2 u e* Y9 V9 o% \6 e3 V ]" |3 B
* S; d3 y5 E( n! f# j5 l5 f1 y七:可以用蒸发温度来代替“压力露点”吗?
" J: T: X0 T( i l0 H1 b# |, d& g7 D4 p$ y Q' V9 F
在冷干机里,蒸发温度(蒸发压力)的读数是不能用来代替压缩空气的“压力露点”的。这是由于在换热面积有限的蒸发器里,压缩空气与冷媒蒸发温度在热交换过程中存在不可忽略的温差(有时可达4~6℃);压缩空气所能冷却到的温度总比冷媒蒸发温度高。另外处于蒸发器与预冷器之间的“气水分离器”的分离效率也不可能是100%,总有一部分分离不尽的细小水滴会随气流进入预冷器,并在那里“二次蒸发”还原成水蒸气,使压缩空气含水量增加,露点上升。因此在这种情况下,所测得的冷媒蒸发温度总比压缩空气的实际“压力露点”来得低。
7 I; @( k2 l: }4 Y/ b" v3 @ ?0 I; ^4 I2 a: `6 A* ]1 P" `" |0 n" Y. \- l8 Q
八:在什么情况下可以用测量温度的办法来代替“压力露点”?3 O7 @- f0 \; {( p5 l% G
$ H$ \8 R* q: g8 L7 i6 c8 \8 C- N
工业现场用SHAW露点计间歇取样测量空气“压力露点”步骤相当麻烦,往往因测试条件不完备而影响测试结果。因此在要求不十分严格的场合,往往用温度计来近似测量压缩空气的“压力露点”。
& I( T9 x& _% W+ i. n+ [+ ]
3 O+ k' L* U+ ^5 B1 V9 A* }用温度计测量压缩空气“压力露点”的理论依据是:如果被蒸发器强制冷却后通过“气水分离器”进入预冷器的压缩空气,其中所带的凝结水在“气水分离器”的分离效率不可能达到100%,但在预冷器与蒸发器凝结水排出良好的情况下,进入“气水分离器”并需通过“气水分离器”排除的凝结水只占全部凝结水量的很少一部分。因此用这种方法测“压力露点”误差并不很大。
# `6 M3 S) _, N5 [
* |& U7 U, }8 D* |5 ]' N' }用这种方法测量压缩空气“压力露点”时,温度测点应选择在冷干机蒸发器末端或“气水分离器”内。因为这点压缩空气温度最低。3 c* M2 p5 p* q: }( A
4 k. M- ?) d# b( }% D5 h' ?在国外原装进口的冷干机中也有这种方法来测量成品气“露点温度”的。5 E% S" _: E4 n# N