一、分析原因; U; x" [( g6 m$ z7 A9 C
' b! r# v; Q1 ~3 [, z8 y3 x: q. m, j检查整个制冷系统确认冻坏的原因,并查出漏点。2 t1 O$ ^' ^+ @, Z6 V/ `
; U# G! d9 S) f# N1 y
二、分段吹污
1 g/ i O' `0 V4 x& k0 `! B: K1 b+ A. {& C! ^
可先用空压机吹水分(节约氮气),直到无水雾析出。再用高压氮气吹,在吹的同时可加热氮气(氮气钢瓶禁止加热)。6 k) }# z9 g0 E5 q! C) m5 O' E/ q9 l
0 I$ e4 q3 s: F( j 由于冷媒系统管路复杂,可根据具体情况在某些部位用焊枪烧开管路分段吹出水分。
2 j" i* ?$ q7 b9 p5 V) C
8 p' F8 h! E" f) |( }( U8 E/ m 加热烘干,对毛细管、热力膨胀阀、压缩机等小部件可以选择放在烤箱内烘烤干燥。压缩机在进水烘干后后必须更换冷冻油; \- C) ~- w* z5 Q a6 @
, I- e; `1 G" ?3 ~三、真空干燥# Y7 W4 F9 u2 \7 I1 ^
+ M" a# j* u! _( e/ o! s
将管路复原,打氮气保压确保系统气密后连接真空泵进行真空干燥。(须将干燥过滤桶加在真空泵的前端,以避免水气过多的进入真空泵内)在真空干燥过程中可以加热管路中容易存水的部位,时间根据现场来定。2 A4 R3 o3 k# e7 u" { H
/ J2 b1 l# P$ v# N4 S9 S! g7 [四、调试运行/ R8 L& E1 H4 O. J4 t* k r
; S& S" R3 z$ v; K 确认系统中水分基本排除干净。
6 ?, @ L# \1 J; T& ]1 {" D: u0 T- @& A6 ~- s
把外置干燥过滤桶连接于系统中,运转5分钟后更换干燥剂。同时观察机组运行参数,关注压缩机运行声音,如出现干燥过滤器冰凉、膨胀阀结霜、回气滤网前后有0.5公斤以上压差,应立即停机.
' b; H3 w+ T. ^1 n* `0 ^/ z. j9 S1 w2 P8 e! a2 J8 Y' y E
重复上面的工作,连续更换干燥剂,间隔时间可随着次数逐渐加长。(干燥剂:氯化钙干燥颗粒吸水量大,在开始水分过多时使用、变色硅胶能准确检测水分含量,可以在后期干燥使用)。( Z/ A; ^3 K @/ v
, q7 f4 Q9 \+ Q/ A' i' W9 w1 ` 最后把干燥剂换变为变色硅胶,运行24小时确认变色硅胶维持原色0 X& R2 N4 Y6 M/ K
. x* N) z0 ]! [, y8 n8 D
五、维修完成) [9 Y- M4 U% n) p. m& W
! L' u2 D0 X( N; m 把干燥过滤桶取下冷媒管路复原。检查补充冷媒量。开机检查机器运行参数确认正常。' ]8 i, d, w7 v5 M' k
3 p. s! t0 \4 b' k$ V# _* r
" F6 F9 }, L- H8 d! E1 }注意事项
" n0 T |* ~ r6 m/ f
8 ~7 [/ a% e. W1 S 干燥过滤桶:由于外置干燥过滤桶的垫片通常为石棉垫,对冷媒密封不严。因此不允许长时间连在系统上运行。在维修完成后应卸下以避免漏氟。
3 t8 X) l2 P$ K2 @
, x( _: q1 ~" E1 [/ e
8 V3 L7 d0 Z- F6 w. j' I" L 禁止甲醇:加甲醇能使水分的冰点提高缓解冰堵,但系统内水分未减少,且随着水分在系统内循环时间的增加,会导致冷冻油质变差、系统金属件镀铜、腐蚀压机线圈使其漏电造成严重的人身伤亡事件。 霉菌一般生长在阴暗潮湿的地方,能够适应较低的温度。通常在高温库中,情况最严重。霉菌在冷库内生长,孢子会到处飞扬,进而污染库内存放的货物、产品。霉菌本身是无害的,不产生毒素,但若生了霉菌商品外观会大打折扣,同时它会促使肉类腐烂。所以除霉工作一直受到人们的重视,但现有的除霉方法虽然不少,但是实施起来都不方便。今天我们来说说物理除霉法具体是怎么做的:
+ F' Z5 E- t; r$ J
: c* r9 k6 {" U' i 这种方法是利用温度、湿度、紫外光、高频电和铜丝网滤器等物理手段来除霉。霉菌生长的温度一般在-6~40℃之间,由于这个原因在低温库中很少看到霉菌生长,而利用热碱水也可以在工具设备上杀灭霉菌。
9 o# u( n$ d! h
- U, E1 ]" x. [( u7 U G 霉菌的生长和温度关系很大,所以在温度方面的控制只能适当的使用。用紫外光除霉是一种较好的方法,它既能杀菌,又能除霉,也有一些除臭的作用。但是这只能是对直接照射的部分起作用,一般每立方米用0。33~3瓦特的紫外光辐射,在距离2米的面积上照射6小时可以起到杀灭微生物的作用。
; P& ~5 `- H: s+ s x9 T+ ~' q' I& E$ |5 h" n6 a
但是紫外光的作用受到温度和湿度的影响,愈是接近微生物生长的正常温度,湿度就愈高,杀菌除霉的能力就愈强。紫外光能促进脂肪的氧化发濠,所以在使用时要注意。铜丝网滤器是在逆风口的地方装上一个铜丝做的网子,这样就可以杀灭相当一部分霉菌。
8 s* J: x# B9 S3 @+ ~1 P$ L p: ^, P6 u2 V3 k' H. v# z
物理除霉法可能比较麻烦,还有一个比较省事的除霉方法是机械除霉法,具体怎么操作的呢?这种方法就是进行打扫和铲除生霉的部分,它也是和其他除霉法结合进行的。在机械除霉法中有一种空气洗涤法,这就是在进风口的地方装一个喷水器,空气在循环的时候通过水廉将霉菌的孢子洗去,这种方法就象现在的湿式冷风机一样,可以起到减少霉菌的效果。 |
|