- 在线时间
- 1 小时
- 经验
- 76 点
- 威望
- 2 点
- 压缩币
- 8 ¥
- 最后登录
- 2018-8-13
- 注册时间
- 2018-7-28
- 帖子
- 6
- 精华
- 0
- 积分
- 189
- 阅读权限
- 20
- UID
- 646951

- 威望
- 2 点
- 经验
- 76 点
- 积分
- 189
- 帖子
- 6
|
什么是冷却器?6 R# Q4 L0 S, v0 P% u
工业冷却器是一种从一种元素(水)中除去热量并将其转移到另一种(环境空气或水)的冷却系统。' `% `& {+ g6 Z4 L1 m8 N, I9 U: t( w# w
冷却器是一种类似于空调的压缩机式冷却系统,除了冷却和控制液体的温度而不是空气。冷水机组的其他主要部件是温度控制器、循环泵和蓄水池。操作和安装简单。将储液器灌满流体再循环,7 [5 z( `, x! \2 h" E H+ f6 M Y
通常是水或乙二醇/水混合物。在冷却器和应用之间安装管道并为冷却器提供动力。控制器调节冷水机组的功能。冷水机组一旦为用户提供了各自的需要,就可以提供稳定的温度、流量和压力。有害颗粒通过内部过滤器保持在系统之外。9 \6 j, R: l9 S- E" c" @
冷水机组类型% D5 k* G4 C. Z4 U, e+ U" a9 s
手提式冷水机组 A2 g/ @! v, ]& r) @& |
脚轮上的液体冷却系统,可以相对容易地从一个应用程序移到另一个应用程序。它可以用来冷却一个或多个发热装置。
' y5 r. Q6 N8 L: v7 Y5 A7 C2 v: U风冷式冷水机
j, B9 J3 v2 z1 O这些冷水机组吸收来自过程水的热量,并可以被转移到周围的空气中。风冷冷水机组通常用于它们排出的额外热量不是一个因素的应用。它们需要比水冷装置更少的维护,并且消除了冷却塔和冷凝水泵的需要。它们通常比水冷装置消
2 K7 S8 s- y! M1 f7 ^9 l: `耗大约10%的功率,因为湿表面比热表面更好地传递热量。
2 s. s2 i) C" j3 X' g水冷式冷水机
; Q, f+ I- U+ `% a% K这些冷水机组吸收来自过程水的热量,并将其转移到单独的水源,例如冷却塔、河流、池塘等。它们通常用于大容量应用场合,其中由风冷冷水机组产生的热量产生问题。当冷却塔已经就位或客户需要最佳的功率消耗效率时,它们也
+ n1 z* _+ I# e8 s被考虑。水冷式冷水机组需要冷凝器水处理,以消除矿物积聚。矿床产生不良的传热情况,从而降低了装置的效率。
* S! W6 r/ \6 u4 G6 O! @选择过程
/ V6 p) }* p6 v* {2 P, M1 U水, A3 L# Q9 u2 L3 z6 ?* f
空气' @) M* S* w/ {+ [. v
1。充足的供水可从塔或井源1获得。塔楼或井口没有足够的水供应。 F5 G6 r! j6 T0 a
2。供水质量好,2。供水质量不好。
9 [# v: Z: S0 O) v5 ?# W三。热回收不实用或不重要。3。热回收是实用的和重要的。. D Q2 G* Z( ~6 `! G& f, e
4。工厂环境温度始终超过95μF 4。工厂环境温度不会一直超过95μF。
: E1 b9 ^+ ~+ y, E5。环境空气受到大量灰尘和灰尘颗粒的污染。5。环境空气不受粉尘和灰尘颗粒的污染。, k$ F! T, C: ]. x( L- }
为什么要买冷却器?- G8 b0 L. i- B: ], Q3 L
设备保护
3 t6 P. I& g2 @8 P7 ^6 i冷冻机最令人信服的原因是保护它提供您的宝贵的加工设备,如点焊机、注塑设备和其他应用。冷却器通常代表加工设备成本的一小部分,但它提供了坚实的保护您的投资,每天24小时,7天每周一年和未来几年。
r3 X4 w+ k: U$ [增产
' S6 |7 w. @4 g2 Z7 m7 E0 Q在设备中保持恒定和适当的冷却温度,生产的速度和精度会增加。冷却器将减少被拒绝零件的数量,同时增加每小时生产的零件数量。
; g& c! M( D2 D4 p冷水机组设计- B! o k$ o+ d4 D% I ~9 s
一台冷水机组不能控制每一次热负荷。一些冷水机组被设计成冷却到非常低的温度,而另一些冷水机组则只适用于中档应用。一些设计可以支持非常高的流体流速,而另一些设计可以设计成涓滴流体。同样的问题也适用于环境温度。一些冷却器使用适合于高环境温度环境的制冷剂,而其他制冷剂被配制成较冷的条件。( m) E' k3 V- u& n0 S3 z/ ^
客户也必须考虑流体被冷却。蒸馏水或双离子水需要不同的条件比自来水。DI和蒸馏水会导致它们接触的金属破裂。在这种情况下,冷却器被设计成没有黄铜、铜或低碳钢部件,它们会与水接触,而使用塑料或不锈钢。这消除了流体的腐蚀作用。+ l- _* ^; _8 }* ?) {" @
冷水机组应用
& J" { b0 m3 A7 I# p# Q冷水机组在许多工业应用中都有应用。最常见的应用是:
! N) ?3 {* W6 n$ m5 w. i# n塑料2 O$ S9 T8 ]6 t2 w, ~
在塑料工业中,冷却器用于冷却被注射、吹塑或冲压的热塑性塑料。冷水机组也可以用来冷却制造过程中使用的设备。# m4 {8 R2 Z6 G, ~0 U. c; N4 g1 r g
激光器# I3 T7 c$ C* }5 y5 Z
冷却器被用来冷却激光器和用于供电的激光器电源。) A+ W ]5 v1 ~3 n5 ]
印刷
- ~5 z/ x# |/ j4 ~. Y冷却器清除印刷滚筒产生的热量,并在油墨干燥炉出来后冷却纸张。' b5 x/ @. D) b
电火花加工5 G; i3 A2 c" q0 D5 P
冷水机组在切割过程中保持环境温度。
. T# B" S( `* }6 n机床加工" G! {2 h- H+ K+ [9 p5 ]
冷却器冷却机器的主轴,因为它产生零件,冷却零件本身在主轴上转动时喷洒的液体。
; f( D8 ]. `: w, I( rMRI和PET扫描
/ e" t6 e$ K( z! x0 m0 r冷水机冷却机器内部的高功率电子设备,这是最新的诊断工具。& Q1 i0 n+ T0 [3 d3 X) u0 ?
制冷过程是什么?
; N+ s' k! w) y. U$ C制冷是热量的去除和再循环。因此,如果要制冷的话,就要从中除去热量。为了冷藏某物,你必须找到一种方法把它暴露于比自身更冷的东西,大自然将从那里接管。
4 O% V3 I8 X& D' ^+ E9 x为了理解制冷的概念,你必须了解热量的概念。很久以前就有了一种确定热量的方法。热量通过一种称为英国热量单位的测量来量化。当1磅水被加热1华氏度时,该过程所需的热量称为英国热单位。这是当今制冷工业中热量的标
* }! _# R# i i0 W+ G7 y准测量。BTU概念应用直到液体达到其沸点为止。水的沸点为212℃。当水处于沸点时,一些非常重要的事情发生了。一旦到达那个点,你就可以继续添加BTU,但是水不会变得更热。它会把它的状态变成一种气体,它需要970 BTU
' N( }5 C9 e/ R v5 e来汽化那一磅水。这被称为蒸发潜热,在水的情况下,每磅为970 BTU。
) N ^ [6 y' b, B0 \$ l为什么在室温下水不沸腾?令人惊讶的是,这不是因为水在室温下不够热。唯一能阻止水沸腾的是空气分子压在水面上的压力。当你把那个表面加热到212℃然后继续加热时,你所做的就是给水分子提供足够的能量来克服空气的压力,
& r4 v) S, Y) w \让它们从液体状态中逃逸出来。环境的大气压力决定了蒸发水所需的热量。在没有空气压力的外层空间,水会在瞬间变成气体。气压越低沸点越低。如果把水放在钟罩下面,除去所有的压力,水就会在室温下沸腾。
$ p# M+ F& l$ c. a; _我们可以从另一个角度来看待这个问题。当液体蒸发时,它吸收周围的热量。因此,寻找一种比水低的蒸发液是发展机械制冷所需的第一步。化学工程师们试验了很多年才找到适合这项工作的完美化学物质。解决了沸点极低(低于0μF)/ }- {- j: D9 E e7 A- K) g
的氢氟烃制冷剂的问题。
% {$ i4 n. x* ?' b' E5 H5 D! f机械制冷系统有四个主要组成部分:& p: z) F/ v9 W/ h
压缩机——一种用来增加气体压力的泵装置
; d* g/ {5 E" L) [( B. t, I; x冷凝器一种装置,用于通过高压空气、水盘管等将热量转化为低压液体。6 L2 {* q/ ~. C# F% r2 a
计量装置:用来控制和计量制冷剂流向热交换器的装置。
- j2 I4 u+ ]1 x2 G蒸发器——一种通过将热量传递到制冷剂中来冷却水、水、乙二醇或空气的热交换器。
8 M0 Y2 h( d' p$ G1 n$ ]6 n& l8 J压缩机是一种蒸汽压缩泵,它利用活塞或其他一些方法来压缩制冷剂气体并将其送至冷凝器。冷凝器是一种热交换器,它从热压缩气体中除去热量,并使其冷凝成液体。液体制冷剂然后被路由到计量装置。该装置通过迫使制冷剂穿过
I% t" o+ Y5 o$ {9 g引起压力降的小孔来限制流动。当压力下降时液体会发生什么变化?它降低沸点,使蒸发更容易。液体蒸发时会发生什么?液体能吸收周围的热量吗?制冷就是这样工作的。蒸发发生的部件称为蒸发器。然后将制冷剂输送回压缩机以
/ H2 F# [1 Y* z' D% K/ @完成循环。制冷剂一次又一次地吸收来自一个区域的热量并将其重新分配到另一个区域。还记得制冷的定义吗?(热量的去除和重新定位)。
+ c+ g& [! n6 |. Z O( x冷却器与环行器的区别
; B: @( b7 W" N6 c* y2 t% i选择循环器时,温度稳定性是所需的,选择一个冷却器时,散热是期望的。
- |7 T1 A- s* B4 d; q3 r! r环行器
0 [2 ]9 ^% A M( N& a考虑实验室应用,台式仪器(冷凝器,反应器,折射计,粘度计,电泳)& m& X' j8 h3 Q6 f( c7 Z. N
PolyScience家族的温度范围非常宽,为45℃~200℃
6 h% |- |2 i0 A高±0.01°C的稳定性
1 g1 _+ N% j* ]+ Q+ y有限的热去除能力高达750瓦
% u6 T, F6 |' [) D有一个可积极用作循环槽的车载储水池。2 j6 Y# `6 R& Y- h- }2 q
冷却器6 Z9 p c# {: ^
考虑到更大的工业应用,地板模型(自动分析仪,电子显微镜,激光,电火花,注塑)
- v6 v x/ F6 k& }15℃至40℃(可加热到80C)的窄温度带2 \1 K) I8 ^! d# M5 O8 v) d9 Y
±0.5°C的有限稳定性
! t" j" J( G' t! D/ A1 Y7 Z在1马力下可有效去除2850瓦的热量
) O/ N( z8 P& d3 D7 |+ A$ Y" g船上储气库是提供热质量,不能用作循环浴。
7 y- R. ^3 L2 j1 q$ s' T: f. t冷却器或循环器——如何选择* ^+ o$ k0 ]! v1 _; l
什么是应用?6 I [7 q7 P6 o& T5 d8 Z6 f$ m1 z
了解应用程序可以让您跳过几个步骤。% Y% s) N4 O+ y! w5 i6 H* N* Y
温度范围是多少?2 Q& V Z& u# [% A3 K/ F
<30°C认为制冷,>30C°C只考虑加热 C' F, t( L- b
需要什么样的温度稳定性?
* J; H {1 N& X0 n3 y! e- X±0.01°C认为环行器±0.5°C认为冷水机组4 R% A. E' x% G
闭路循环还是开槽应用?8 c8 L# j. s( k
如果闭环,除了浸没环行器
0 _) p/ ?7 I) \: q- ?$ k需要多少冷却功率?/ Z* w1 f7 M/ i) o/ Q% T
适度(100至700瓦)认为循环器,强(750和)认为冷却器
6 Z U3 E d# q/ C/ T: T) ]泵的要求是什么:
" S% \/ W( T% Q+ j环行器" M9 l% c( S( f/ T& r
冷水机组
. h2 U" P0 L( o8 F单纯形闭环磁力传动离心式定流/定压+ X* [- P2 [+ _, ^5 a
闭式或开环系统正位移固定流量/可调压力) v$ ?+ r1 m# O) `& {) H
涡轮可调流量或压力
! |3 g" n' A5 a% ^, \$ M其他要求?
: H- s+ ]; _0 _/ D9 |2 a远距离探头
- x8 H) M! ?: X- N( {RS232端口. @( m9 |; O: A2 U6 e
扩展编程能力
1 t f2 Q- F# q1 q1 m1 O特殊液体——手表的兼容性和安全性
t2 \* X6 ^5 d总体
9 ~% z @) f- A" y2 w为温度控制和稳定性选择循环器; O5 W* S* _1 `4 e; ^. n8 q
选择冷水机组以提供最佳的冷却功率/热量
9 ?$ g( x+ q' Z$ l; P如何选择工业冷水机组
9 }" o, R. _! p; Y选择合适大小的循环冷却器增加了其使用的经济性。所需的最佳尺寸是基于应用程序产生的热量,加上额外的功率以保持在不同负载下的温度。
# Q+ Q5 \- R3 @; v" ]8 D' L通常,您正在冷却的设备的制造商将提供除热信息,其包括BTU/HR或瓦特,随设备的流速和期望的入口温度和出口温度而被去除。
2 O7 B2 }! Z) D# w: j' b如果信息是不可用的,这里是如何计算系统的热负荷:& v" m) c$ c' C& ]: e: R* J$ q
BTU/HR=(T1-T2)×GPM×60分钟/HR×8.33磅/加仑X CP; y/ I" u/ e( P0 V; Y
T1=离开设备的冷却剂温度8 ]9 ?) N' A, A. i
T2=进入设备的冷却剂温度& r9 x& i, _+ ~
GPM=加仑/分钟流过设备的冷却剂
& F& G3 C+ R- I4 e! t. `8 o8 j. HC=冷却剂比热;水=1
- S1 C$ b& [6 v' O. v1 B如果有两个已知温度的温度计,可以用相同的温度计测量温度。在给定时间内,通过收集已知体积的冷却剂,使用流量计测量GPM。
6 f" _ V5 k$ s% I7 q附加考虑( O; ^& Z- |3 D( E6 I3 T D7 ^, n
:( y/ e4 z& t/ U L2 n6 f6 v6 C
如果冷却位置的环境温度在68°F以上,则在68°F以上的0.9°F处将计算的BTU/HR增加1%。
3 f7 S# u) } _1 L* S( E7 \如果运行在50Hz,添加20%计算BTU/HR。
; E" g0 z3 C$ r9 [9 N {如果线路电压始终低于额定电压,或者如果您在高空工作,则将10%的计算值增加到瓦数。
1 ~# {6 [4 r: {/ @3 A2 b3 v未来的生长冷却需要或现有机组热输出的变化。$ H/ ^4 U( v4 \) }0 R% w
转换
( W. m* n/ G" t6 @' `( G:
& g1 a6 k$ ^2 S7 R% E沃茨=BTU/HR/3.413" B+ s! S" y2 F( I7 t1 q) R
吨=(BTU S/HR)/ 12000
# N# N, ^# I* w% h$ f3 {) `如何选择实验室冷水机组
5 s7 T* d: F3 ? h( y* Z选择合适大小的循环冷却器增加了其使用的经济性。所需的最佳尺寸是基于应用程序产生的热量,加上额外的功率以保持在不同负载下的温度。通常,你正在冷却的设备的制造商将提供热量移除信息: Q1 A# i5 m4 r
。如果信息是不可用的,这里是如何计算系统的热负荷:2 _$ B. r, N' A
瓦茨
$ p4 ] Y; f: [: L; P0 @ n= [dt°x(k)] /s
m) R; U0 M/ S* F* U+ W在哪里?
' z' ?/ V5 _, @( b:
: ], }* d/ r6 N/ ~+ ?1 }DT=仪器的进出水温(T)之间的差值(D)。使用相同的温度计仔细测量两个位置。你可以测量摄氏度或华氏度。$ z% y! L* F' ?% ^6 S+ H
S =填充一升容器的秒数。$ C2 C8 F8 L. z
K =水的密度和比热的转换常数。- ^5 o0 T* h* k8 U' x/ l
测量在 h4 Q. ^6 V1 p9 [ f' m
:
: Z2 G) _6 L3 w5 C. z( o' V) M摄氏度:瓦茨= [ dt°C(4186)] /秒
7 L9 f2 s% T; l. H+ s* ?华氏温度=瓦特= [ dt°f(2326)] /秒
8 j) l4 l& ]: P) a- I( V1 r附加考虑1 {! z. a" ]# D5 E: j$ a
:
+ ~) z) N4 _0 j* |7 X* Y( u9 ^' h如果冷却位置的环境温度在20°C以上,则在20°C以上的每0.5°C增加1%的计算功率。
! V! r; F( V+ N! H- I7 d如果运行在50Hz,增加20%计算瓦特。( i- C. w% S3 E; ?/ ?0 q( j
如果线路电压始终低于额定电压,或者如果您在高空工作,则将10%的计算值增加到瓦数。% A6 ^2 D y4 `( w- C
未来的生长冷却需要或现有机组热输出的变化。3 ^& W8 u7 S: [! P x
转换% O' I R; r5 ]0 w: i0 Y
:
& c6 c% R( \0 R$ eBTU S/HR=(瓦特)* 3.413# d- S( G% T) x# |9 V+ O
吨=(BTU S/HR)/ 12000
/ O: S1 x I' f3 Y计算过程热负荷
" u* z/ |/ p) T; l5 `下面是计算各种工业过程热负荷的一些基本方法。为了使用热负荷计算,一些一般的定义需要解决。计算将参考以下基本定义和公式:& z; l. W6 A) R& A7 f+ U
一吨制冷=每小时12000立方英尺) C5 R7 }& N! w& R D! E
一吨制冷=每小时3025公斤热量
Y7 }+ z: B% j1 a7 Y( @) bBTU/HR水=GPM×500×ΔT
# x* a# d& P, G0 y其他流体的BTU/HR=每小时LBs。X比热x比重xΔt( `& M: K; ~! x( z$ ?
固体的BTU/HR=磅/小时每小时X比热xΔt
+ }$ R; l" u9 T0 bBTU/HR=KW×3413+ k/ Q: c& W+ I+ F+ X
BTU/HR=HP X 2544
7 S Z" U$ l6 b1 X7 O0 kPSI= PSIG 14.7
, X' Z" S% |1 D OBTU/HR=KW×1000/293
' U; ?$ d) F; D: J' wKW=BTU/HR/1000×293: C' K% x5 o* b& }9 D
LBS/HR=GPM X密度X 8.022- c. g; g$ s: T* Y1 a! g* N
LBS/HR=GPM x 501.375 x比重0 W( i) D' I( N# s. e, M1 V
比重=密度/ 62.4
* Q+ P9 R! G% y1 W1 Z6 w. z# `" z水的GPM=BTU/HR /比热/比重/ΔT/500$ M) N( J# A7 J* \+ v* O- ^
/ O( n' k- w6 ~8 e8 I0 q q3 ~
. L/ J" \3 t/ t* s) r6 A常用工业机械的排热 p% U) E4 g( c: Z) a' f. Y
空气压缩机,每马力1500μTU/h$ y0 T m0 O4 ^! q& ]% ^2 Y4 N% L
空气压缩机后冷却器,每马力1500 BTU/HR: n x$ m; `7 K- P0 Q
真空泵冷却,每HP 1500牛顿热/小时+ v+ a! l3 G' y7 E
液力冷却,每HP X. 2544μBTU/HR。
) T' O+ Q2 S6 A* }; \热流道(3420)% R6 V" r; ~2 y+ H3 D
如果组件热负荷不能从客户提供的数据中学习,则将总输入HP或千瓦乘以适当的转换系数。这表示最大可能的热负荷。; T. M5 e3 _& o: w R
文章来源:丹耐斯机械dnclengshuiji点com》 |
|