螺杆空压机价格,不同的品牌价格都不一样,便宜的1万的都有,比较好的在3-5万之间,这么小的机型就不建议用进口机了,用久了之后会出现高温跳停,这是螺杆空压机常见的一种问题,不要着急,看完你就知道怎么解决了。
0 m8 H  K; [: ?" l( x' g# h3 Z. l# n+ a  d( x
螺杆空压机高温停机的原因有哪些?怎么解决?; o* |$ \+ y, C  f; W2 V

$ \0 d, }; [* @% C1、机油太少或者变质; 太少的话,加一些就好,如果是变质,就要全部更换新机油、新油滤、并且清洗油管以及油气分离器底部的变质机油;
& g! Q( f; g  M7 N: R1 ], ?: ]3 f  J1 ]9 j, V1 A6 k
2、温控阀故障;通过“摸管”就能判断出来,正常温控阀进散热器的油管是很烫的,温控阀到油滤的油管是不烫的,如果不是这样,那就是温控阀失效;2 w0 _1 |# r3 l6 {6 K
) g- [' P2 X- U" N& _
3、环境通风不好;这个应该在摆放空压机之前就要解决了,可以开几扇窗户或者排气扇,条件好的可以装高温排气管道;
5 @& A7 ]1 D0 g9 ^& W* d+ w9 L) P, [8 G, b5 E7 B& v
4、机油过滤器堵塞,这个好判断,比如平时总是没有规律的高温报警停机,机油没问题,散热器没问题,温度传感器没问题,油过滤器堵塞!供油量不足,换个新油滤就解决;. N9 s+ c* o; M  c

& {* ]2 c& N. ^" X" u; D( ]! Z# ~5、温度传感器故障体现在主板屏幕的温度上,忽高忽低、一下上到200多℃,或者还没开机,温度就显示负数或者为0,这类情况只能更换;
* [9 O6 Q. a: K. I2 _( P8 D$ j# A
2 u( O" j% ?$ v2 @' N6、冷却器污垢太多或堵塞,散热效果差;一般冷却器需要定期清洗,比如1周用气枪吹扫一次,一年拆卸下来清洗一次。; v' y1 j& R$ |7 e, y/ W0 F
' v: d+ N  b6 _/ F7 l6 K% y
以上就是螺杆空压机高温停机原因及解决方法,你了解清楚了吗?了解更多相关资讯,请关注我们!