对于大流量空压系统来说,干燥机一般有两个选择:冷冻式干燥器和吸附式干燥器。由于冷冻式干燥器的自身设计特点,并不是十分适用于医疗压缩空气系统。1 X$ u* [5 M% A/ b/ @+ h
* m/ F4 }2 Y6 p 原因如下:1)压力露点只能达到2-7℃;2)风冷冷干机的运行对环境温度有要求,在夏季环境温度高时,输出的空气露点可靠性不高;3)当压缩空气系统负载低于30%时,冷冻式干燥器的气水分离器效率很低,造成凝聚液滴随空气达到下游系统,会引起下游露点报警,尤其是晚上用气量降低的时候。# v# `! @; n. d$ S5 w0 x
; U& }- Y/ \+ M SR NANO吸附式干燥器,采用变压吸附的原理干燥压缩空气,两塔配合工作(吸附—再生),这样周而复始,实现对压缩空气的连续不间断干燥。NANO吸附式干燥器内部具有节能模式和露点报警,可以通过PLC控制器调整。( h, v8 g2 a& D8 p
0 I- O. b) k- k: I4 Z* v (以露点为-40℃为例)当压力露点低于-42℃时,干燥器会自动进入经济模式,同时并不影响系统流量和压力;当压力露点高于-40℃时,系统将会再次转入正常模式,确保露点达到-40℃。在正常情况下,如果干燥机的露点达不到-30℃,将会有报警信号在面板上闪烁。 ( Y- ~- l$ Q6 A0 J8 W. p3 k: I' v& T4 X4 f+ k2 U* p