- 在线时间
- 148 小时
- 经验
- 4463 点
- 威望
- 1 点
- 压缩币
- 5 ¥
- 最后登录
- 2024-3-5
- 注册时间
- 2020-11-13
- 帖子
- 307
- 精华
- 0
- 积分
- 5285
- 阅读权限
- 150
- UID
- 648743
 
- 威望
- 1 点
- 经验
- 4463 点
- 积分
- 5285
- 帖子
- 307
|
冷凝器是激光冷水机的重要组成部件,在制冷过程中起着输出热能并使制冷剂得以冷凝的重要作用。冷凝器的出水温度过低会严重影响激光冷水机的正常运转,接下来酷凌小编给大家进一步分析其影响。
2 I* P+ y3 e& b; p/ P$ _* D+ M3 I9 y6 A; @, G; [+ x
1 a2 g# Z' _+ z
" t- g% W: P# a) b5 m% N
1)引起冷水机组低压报警,触发电机过热保护。" i8 R( C4 S: o; w3 P
冷凝器在工作时液态冷媒进入蒸发器进行换热的过程中是有阻力的,所以冷凝器和蒸发器之间存在一定的压力差以克服其阻力使其正常运转。压差=冷凝器饱和压力-蒸发器饱和压力,当冷凝器的出水温度过低时,冷凝器的饱和压力也会变低,在蒸发器压力不变时,它们之间的压差就会降低,影响制冷循环主流路,从而导致冷水机组低压报警。而冷凝器的出水温度过低导致冷凝器压力过低,也会对电机冷却回路造成影响,触发电机的过热保护。1 \2 ~# |. b3 J' S8 [& D
( f, ], Q% Q4 X$ u8 @- @0 S6 P
2)面临缺油报警问题。! r. M& ^& F& ^# i8 G( d4 E9 Z: J9 ] J
大部分冷水机组选用的是滑动轴承压缩机,靠润滑油维持运转,无法避免润滑油渗透到冷媒系统中的情况,因此需要进行回油处理,如果冷凝器出水温度低冷凝压力不足,会影响回油效果,长此以往冷水机组很容易面临缺油报警问题。; U9 S+ i% {) E- T$ \0 b
8 D7 |0 q2 B$ D2 O2 t/ s( g* e
以上就是常见冷水机的冷凝器出水温度过低带来的影响,在长期的使用过程中,我们要定期做好冷水机的维护和保养工作,保持冷凝器和蒸发器之间的合适压差,提升冷水机的使用性能,减少故障的出现。
/ T2 E, m* l: F, j
/ k# w' \" \7 ^. L; \; s# D酷凌时代是国内冷水机生产厂家之一,生产研发的产品包括高精度激光冷水机、紫外激光冷水机、超快激光冷水机、小型工业冷水机等,还提供相关制冷设备的定制化服务,有冷水机相关问题,欢迎沟通探讨,共同进步。, l9 `" R* j9 o) i" V
|
本帖子中包含更多资源
您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册
|