Coils
( Z" B* n+ I, a I. `+ xName (1/0) Coil
8 j3 O, N, M2 V' Q5 y4 pRunning/Stopped 1
; c4 [+ ?7 g6 f7 v( HLoad/Unload 2
( v" `8 _+ S$ oGeneral Warning 3 & v- F6 I3 b4 n2 \& b
General ShutdownWarning 4
" ?3 y3 d5 m, g2 ]! X1 I* xGeneral Shutdown 5
" ~+ c8 e0 l; M# cGeneral Service 6
) x3 Z7 z+ \2 X$ S( oGeneral StartFailure 7
* S7 ] r$ Y* m7 d0 d. g' r( J9 b! j4 KEmergency Stop 8 ) Z# N: P+ k) Q/ F
Automatic/Manual 9 L+ C- R7 o% C. p: B, Q# j& r
Remote/Local 10 / u5 @( d7 a; t5 n
+ J$ P. @$ C8 C# I& O' m d! U N7 [( [% d" I
Analog Inputs Registers + Y$ Y' n% E0 s9 G; H: g
Name Type Unit Status Value Value Interpretation
9 u6 O8 w, Y8 Z# Y: V+ G# C/ E }/ d) a轴承润滑油压力 Pressure (mBar) mBar 1 2 Values are S16. 32767 = Sensor error. 4 ~0 ~: n! ~4 f1 w+ P& y* M
Bearing lubrication oil pressure core 2 Pressure (mBar) mBar 3 4
6 I' g2 r% k- D/ g' C ]主机2注油温度 Temperature 0.1 °C 13 14 3 q. f, B' ^2 r
控制器温度 Temperature 0.1 °C 15 16 2 t: ~/ {# f `3 ~8 W. l
压缩机出口 Pressure (mBar) mBar 17 18 $ m p. k% x9 u0 E- ?& [3 d
接受器压力 Pressure (mBar) mBar 19 20 % |: O& }7 j6 ~9 {0 D. H' N7 v# I" `
Receiver 2 Pressure Pressure (mBar) mBar 21 22 3 ^4 }: `! G. J
主机1喷油压力 Pressure (mBar) mBar 23 24 * ?8 X+ s% R: B" b4 M: i" n
主机2喷油压力 Pressure (mBar) mBar 25 26
J& H7 U1 p. E( o& l主机1出口 Temperature 0.1 °C 27 28 3 \3 {3 s7 I+ r- a
主机2出口 Temperature 0.1 °C 29 30 0 g0 q3 |" ]$ `& d; o7 Q" R& [
冷却水出 Temperature 0.1 °C 31 32
# M' S% t6 a' S% ?轴承润滑油温度 Temperature 0.1 °C 33 34 0 w4 Q: ^" d% u6 c, i
Bearing lubrication oil temp. Core 2 Temperature 0.1 °C 35 36
" A. q Z2 F6 T2 J环境空气温度 Temperature 0.1 °C 37 38 " R/ u! T2 P6 i2 V$ M
空压机出口温度 Temperature 0.1 °C 39 40
a8 k( z- M# z主机1注油温度 Temperature 0.1 °C 41 42 " S! G5 o( y8 W8 V- w D
. h% y: o4 A) s: t0 y* ~& \ 7 c0 M a* H# ]5 D- i# P1 G
Calculated Analog Inputs Registers
G3 K+ U6 M, K2 F! @7 @5 k$ FName Type Unit Status Value Value Interpretation ( P" L- |& e3 p F3 `1 @
轴承润滑的压差 Pressure (mBar) mBar 401 402 Values are S16. 32767 = Sensor error. / b( @' ?, Z u' Z6 y( ~
主机温差 Temperature 0.1 °C 403 404
8 \. ~& I v0 B. T8 H电机冷却器温差 Temperature 0.1 °C 405 406
9 r9 k3 ?: x9 D! }( z4 |DP Bearing Lubrication 2 Pressure (mBar) mBar 407 408
4 R/ M5 U$ |: } l' O9 J& ADelta T Element 2 Temperature 0.1 °C 409 410 . q0 ]; U" N8 ~* b% m% _" D
DT Motor Cooler 2 Temperature 0.1 °C 411 412
/ Z- u/ o& _1 b, H- c8 |
' r6 u) z4 Y4 a$ ^4 W- U$ [ 8 z% e7 f" ]- H, [7 _
Digital Inputs Registers
2 _& \2 Y8 O, f! z3 m- TName Status Value Functional Interpretation 0/1 9 n5 A1 t% m* {; i8 c
Starter Feedback contact 2 517 518 开 / 关 $ x6 A6 w& k- E$ }! e0 f# V
主机2电机过载 519 520 可以 / 触发
9 R! S* ~# v1 S$ h3 Q紧急停机 521 522 触发 / 可以 - f1 c' B* f0 E5 r
远程启动/停机 523 524 停止 / 运行
- i$ l+ K/ O8 n) a+ Y& e远程加载/卸载 525 526 卸载 / 加载
- n) y1 @" ^( |# i1 }6 _7 ]远程压力控制 527 528 本地 / 远程 8 b( w3 P! |' `
压力设定选择 529 530 压力带1 / 压力带2
, D. S9 ?1 [" Y& c电机过载 531 532 可以 / 触发 1 h; R0 l/ A7 O2 A$ k$ S
风扇电机过载 533 534 触发 / 可以
6 ]; \( g8 A$ v; `启动反馈 535 536 开 / 关
0 C$ v& x3 [7 l) h# y& f6 b3 q相序 547 548 触发 / 可以 M; ?1 |) {& m6 ]
后冷冷凝物排放 549 550 水 / 无水
- P7 Z8 L b r1 g8 ^# r& ?9 H Bit Description (1/0)
* A! y: Z) f& f" x1 l! e, Y( @# m 0 PreWarning : A3 q( h+ D; A7 i/ c; L
1 Warning
[* x# \) `& a/ ~ 2 ShutdownWarning
& E2 K9 f; d0 Q8 {7 n/ ?' J 3 Shutdown
8 L; q' R" j( W5 i: c8 z: p1 G 4 Service
1 f7 v$ C' `0 h' q 5 Permissive ) T6 v" C h" q: C8 X& \
6 Sensor Error 0 G4 n# T) n. F" K$ j4 B% v
7 Set/Not set
) @6 \3 I8 j& O3 G2 |$ M) T 8 SPM valid measurement
1 v8 E5 l% g! T! Q; J P 13 PrePermissive ( g% l: }$ f* g: g8 K) i2 V
$ O8 K7 F1 t7 ^6 p $ u( Y$ M7 ^( V% c8 v8 @9 h
Digital Outputs Registers
. A5 i7 H+ a- H% NName Value Functional Interpretation 0/1 " V# o5 d# ?2 P p. \
Line Contactor 2 2551 停止 / 运行
) B0 T: n6 @/ j3 U/ X7 v& O1 @4 oStar Contactor 2 2552 开 / 关
2 X0 j" |6 X( h- W% w. m/ nDelta Contactor 2 2553 开 / 关
7 V9 a2 y N- o' C- \0 n) e7 N第二旁通泄压阀 2557 开 / 关 * \: i1 ]2 X' b/ S& Y
排气 2558 开 / 关
; s. ?9 ]: }6 F1 J' C9 e线型接触器 2560 停止 / 运行 / i7 R8 M0 G) n; _5 ]
星型接触器 2561 开 / 关
# J! h# g. m2 @' I三角型接触器 2562 开 / 关 3 T1 B( z3 P0 J2 `4 P: u- C1 X
加载/卸载 2563 卸载 / 加载 , F. e, e' ?) j/ l% X- y
自动运行 2564 不 / 是 9 T; U( P. Y2 ~8 s
普通警告 2565 是 / 不
4 @/ m Z0 R0 o, P. I普通停机 2566 是 / 不
8 L& \: e" o! l7 F9 s1 P二次加载/卸载 2567 卸载 / 加载 $ b+ M+ ]* R1 i
冷凝液排放AC 2568 不被激活的 / 激活的 3 S8 g7 a4 l6 i
风扇马达启动 2569 不被激活的 / 激活的
' X$ @( }, E/ g) M9 Y, ` }' s
6 V% C4 g/ h$ m0 s2 @ 5 X% u2 X; n6 \ P& h+ |
Counters Registers 7 }! k: [4 n$ K/ Q! y& C
Name Unit Value = (65536 x W2) + W1 Reference counters for % calculation 4 l% E- [/ w9 c! W. U, I
Value W2 Value W1 - G4 y, ^9 ^& K5 u- w$ V: ^
运行时间 s 1001 1002
" e- l' P% H" ]% O# K( ~9 t加载时间 s 1003 1004 3 s3 V2 w& _3 ?7 S# d
电机起动次数 Count 1005 1006
4 }8 U3 a/ b, Z. b. C+ i$ }加载继电器 Count 1007 1008
! h p$ W. U8 K/ |5 x控制器运行时间 s 1013 1014 1 R+ `/ K2 A0 x" H: L8 [3 { A* K
快速启动 Count 1015 1016 0 L, o( M# Y8 l
紧急停机 Count 1017 1018
7 w1 G* {- U7 b% s- _* Z) M冷凝水排污AC循环 Count 1027 1028 : v9 V q$ V G3 D+ |
可用时长 s 1039 1040 ! A( v: S3 U4 d8 r
不可用时长 s 1041 1042 ! _# o/ x. x6 h( W
紧急停机时长 s 1043 1044 5 Y+ T9 {5 \/ ~7 w
显示时间 s 1089 1090
; B9 g1 y! D$ p* [, m9 a7 J( L 2 U7 v, }$ f/ V* X8 ]( k4 u N
8 [5 Y! r! |$ g$ a- {Special Alarms Registers
! X" P6 g9 K) c& e. G- ?' v) ?+ iName Status ; o9 H$ Q, V. U& p3 L
无效的压力控制 2703
2 {/ `% \+ ~2 f" T( y' R浓缩排污 AC不正常 2716 h/ f2 } C9 l! P( U0 P* Z
扩展模块交流 2742 3 |4 [; @- a1 o. C1 y
ASM2报警 2922
0 K3 p" E7 c( p. K' E6 @3 v Bit Description (1/0)
- { ?5 w1 F) x- b 0 PreWarning # |8 r; u9 ~$ M6 J8 E3 O
1 Warning 2 m8 \% x" X- {( _5 |( [$ T
3 Shutdown . Q: t1 J. j4 j/ r$ ^
8 a+ k4 s: K2 S9 r ! K0 H" c2 `0 B m* z) S; J
Machine Control Mode - A1 `2 k( |' u4 o F4 z
Register 702 - LO byte
1 _9 n# J& j, F4 T$ y6 RName Value
6 U+ \1 k4 F7 Z/ }; V" V% r2a - Local Start/Stop & Pressure Sensing 0
: ?* Q) h+ t* U0 z l8 L3a - Remote Start/Stop, Local Pressure Sensing 1 : L; o/ A- [5 k$ m& q! M
4a - Communication Start/stop, Local Pressure Sensing 2
+ |" q- ~4 o. s" L% C% T' N2b - Local Start/Stop, Digital Contact Pressure Sensing 16
7 v: i0 r7 l! z! q3b - Remote Start/Stop, Digital Contact Pressure Sensing 17
q/ B) t( K. e' T4b - Communication Start/Stop & SPS Control 18
+ ] m: J9 h0 a" a5 S3 c2 Y U3 y4c - Communication Start/Stop & Speed Control 34
" U0 K) f3 j# G; p4d - ES/EQ Controlled 50
1 x& H' V }1 S. Q- O2e - Local Start/Stop & 4-20mA Speed Control 64
1 [6 C+ Y+ k ^, J8 X- d) K3e - Remote Start/Stop & 4-20mA Speed Control 65
) h1 a D7 b4 Z; q% e: z
0 r2 m$ M3 M# l5 N
: \. \" u7 b: C0 V( h1 mMachine Mechanical State 0 o1 m: M6 x$ f; V! J
Register 701 - HI byte
0 s1 z* j9 {9 N# ~3 ?0 zName Value 3 l1 V$ e. k1 F( E
Stop 1 % C9 ~" K0 |: r6 s% Q* q
Unload 2
# f* ?! m3 W# A2 hLoaded 4 6 f- R) r6 b2 @7 b
+ a" z. e$ K7 ~8 ^8 ^2 a/ }
# C: w. u1 H( T3 e; z1 PGeneral Status 6 ]8 C" O4 h) V1 q8 c4 A1 P
Register 703 6 j; |. B n$ I. c3 N
Name Bit 0 t0 d) B9 x' p$ D! y
PreWarning 0
3 }, ~3 S( Z8 q$ v! _4 f# r* uGeneral Warning 1 . r, Q" Y8 s& w, J# W
General Shutdown Warning 2
+ Q, I7 T. P% E) H4 a6 aGeneral Shutdown 3
' c! W% b% u) D3 E' eGeneral Service 4 9 }1 r+ t! [6 M2 y; V2 U# L/ H
General Start Failure 5 " ?3 A. ^/ T. v5 T% J
Emergency Stop 6 ' R: {! z8 B5 w. K
Manual/Automatic 7
1 `+ d# k+ L e+ i# K( xLocal/Remote 8 ! i( L- c6 Y7 Q( @
Week Timer 9
7 M% q7 s, I& T9 B6 \; s% A GPreWarning Service Running Hours 10
* w7 a4 q8 W O G- 11 3 S, w4 j$ ?. d: R. Q! S, M. {$ Z
PreWarning Service Analog Input 12
' L7 S0 B d8 H/ ]PrePermissive 13
! L3 v. m u" }+ f) S# J' E0 u5 OTest Mode 14 1 K* @- H+ \/ h( A1 m
$ L( r& G4 W: O
$ _5 G6 Y( V1 g' m# A' y4 MESi/EQi Status ; l6 o0 {! g V+ [% H
Register 709 0 u4 X* O6 E) Q' v1 k4 Y
Name Value
$ V% w0 @, S# M- l( w. g. u$ k, qPowerUp ES/EQ 8209 + C/ d) K y0 a' b$ @$ u, \
Local Operation ES/EQ 8225 0 e/ o v z2 ^" C4 h" e
Central Stop ES/EQ 8242
8 ~" }' c0 o3 T( G$ z/ kShutdown ES/EQ 8337 5 f9 }( H. b# I
Automatic Operation ES/EQ 24594
# [9 A! q9 |3 u# E ! i% d3 \* E4 G. x; x- A
9 s/ d* |! Y1 P& V5 oESi/EQi Counters Registers
, c' i+ p) u7 pName Unit Value = (65536 x W2) + W1 ; v' X# I$ o5 n9 W: T" B
Value W2 Value W1
& d. q3 X5 x' `Compressor 1: Running Hours s 751 752
* i' T9 I, `( B9 T" J5 {8 R9 S + G, z$ y( I- T8 s: m
2 y: R: ~# S. g7 ]4 X% b
Regulation Parameters
$ F( M7 U6 z( ?* |2 V5 gName Register Value Read Value Write Info
, C0 k0 o' C3 @. q6 \9 ]* xPressure Band Selection 861 PB1=>1, PB2=>2 PB1=>1, PB2=>2 used in local pressure sensing mode
; B/ d0 w7 `. q; u+ jPressure Band 1 - Load 862 mBar n/a
# l" t- {4 ^6 Q" o4 lPressure Band 1 - Unload 863 mBar n/a 5 Z2 g H* p- H3 q1 O
Pressure Band 2 - Load 864 mBar n/a
" P- c3 H: ?% `Pressure Band 2 - Unload 865 mBar n/a
7 v: V& L- G, m F: O; IActual used Load level 866 mBar n/a only for app 2.79 or higher and latest Gatewxay application
3 S1 ^7 R' ?7 b' X6 n& [% W6 \Actual used Unload level 867 mBar n/a only for app 2.79 or higher and latest Gatewxay application
2 c# F, C7 z3 k$ Y( @; S- }( E6 hActual used Unload level 868 mBar n/a only for latest applications
0 e% C% a: C4 E A0 S- P9 Y( n8 X
! q3 K1 ?! A. \$ kES(i) Pressure Band Selection 881 PB1=>1, PB2=>2 PB1=>1, PB2=>2 used in local pressure sensing mode + _- j6 a, q2 l; J: X- v+ h
ES(i) Pressure Band 1 - Load 882 mBar n/a 7 G8 c4 Z) e( v; f4 f
ES(i) Pressure Band 1 - UnLoad 883 mBar n/a
8 I6 {* L! E; [) N2 z* s3 @* Y1 s, E+ _ES(i) Pressure Band 2 - Load 884 mBar n/a ) O/ _ y6 }! W+ R/ @5 u8 u
ES(i) Pressure Band 2 - UnLoad 885 mBar n/a ! y1 B7 E; S# c: k Q
. d7 G( G; r V6 r4 _! ?, r! [
4 b6 v5 o" @0 B( wCommands - LAN mode
( ~( G8 T/ r& SName Register Value Read Value Write Info " I1 F/ E/ Z& q3 q" w4 ^
Start 2001 n/a 1 Start the main machine 6 x6 o1 P9 V1 h- a4 }2 v
Stop 2001 n/a 2 Stop the main machine
( {, ^6 o8 _3 D3 E5 q G, p8 TLoad 2001 n/a 3
+ S( p& G9 U8 FUnload 2001 n/a 4 * t9 v$ N6 B# s
! k* x9 \- ^$ B( z6 W% W- A, P
Switch to LAN A control mode - local Load/Unload Control 2002 n/a 2 Accepted in LAN B. Use of this command is not mandatory (auto isolation after 20s) 1 ]# o5 W' i) c! D% i2 V) G
|
|