|
我司某知名品牌风冷热泵出现制冷效果差,请各位大虾给予指点:
; M* m0 R5 r) U* Q: ` 该机功率22KW,制冷量65KW,额定运转电流42A,冷媒充注量10.8*2台,该设备用于冷却循环水,在前一段时间机器运转还能出现水温下降到设定值以下3度后,压缩机停机,在没有改变循环水热负荷的情况下,目前机器二台压缩机同时运转均不能使循环水水温降下来. 5 k( Y% A: ^3 a9 z9 p
目前机器检测情况为 电流31A,高压14bar ,低压3.5bar.室外温度-1度~12度,本人初步检测为缺氟,经厂家人员检测并给于加氟后似乎正常(由于内部热负荷没有全部使用),厂家离开约4小时,情况重复出现,我司请相关人员加氟后,电流仍然没有变化,现在厂家人员来此还没有给予解决 % }/ R( A6 I8 c0 u
补:压缩机使用美国古轮压缩机,涡旋式. 9 t: `: \4 y9 h; f
请各位给予分析一下,出现此情况的原因有那些? |