请问:

. z; D6 ?) o/ B" S$ h

一般来说,水冷式空压机的进水压力和出水压力的压差是多少?

回复

使用道具 举报

17

主题

0

好友

3992

积分

博士

杀手五十六

Rank: 7Rank: 7Rank: 7

威望
6 点
经验
1077 点
积分
3992
帖子
321
2
发表于 2006-3-11 10:33 |只看该作者

空压机的使用手册上已经注明该机型应该需要多少冷却水量,但是实际客户在管路安装中很多都没有装流量计,其实空压机对流量要求不是越大越好,超过允许值会造成铜管腐蚀,主机头进水等严重的故障,所以在无法知道流量的时候,就只能通过压差来控制了。

回复

使用道具 举报

17

主题

0

好友

3992

积分

博士

杀手五十六

Rank: 7Rank: 7Rank: 7

威望
6 点
经验
1077 点
积分
3992
帖子
321
3
发表于 2006-3-11 10:36 |只看该作者

空冷型的空压机安装也应该注意冷却风量,而且进风口和出风口的位置也是有讲究的,如果安装不到位,那么夏天就有的忙了

回复

使用道具 举报

17

主题

0

好友

3992

积分

博士

杀手五十六

Rank: 7Rank: 7Rank: 7

威望
6 点
经验
1077 点
积分
3992
帖子
321
4
发表于 2006-3-4 09:21 |只看该作者

(1)进、出水温差十度以内。(2)进、出水压差越小越好,但不能太大,要根据不同机型,大型机器如250KW的不能高于1KG,中型机器如120、160KW不能高于0.5KG。

回复

使用道具 举报

0

主题

0

好友

26

积分

幼儿园

Rank: 1

威望
0 点
经验
8 点
积分
26
帖子
1
5
发表于 2006-3-5 00:06 |只看该作者

不明白,压差小了,水冷效果会好吗?

回复

使用道具 举报

1

主题

0

好友

249

积分

小学生

Rank: 2

威望
0 点
经验
65 点
积分
249
帖子
23
6
发表于 2006-3-6 21:54 |只看该作者
关键是流量,压差不是绝对的。比如说水路阻塞时压差才大呢。
回复

使用道具 举报

0

主题

0

好友

2200

积分

硕士

Rank: 6Rank: 6

威望
5 点
经验
564 点
积分
2200
帖子
229
7
发表于 2006-3-6 22:05 |只看该作者

压差一定时流量越大换热效果月好,反之亦然,非正常水路阻塞除外。设计手册上有推荐值范围,对工业应用来说足够满足要求了。

% P+ [4 L1 C; v; t D+ d

- a/ J* q% k! n) h
[此贴子已经被作者于2006-3-6 22:08:08编辑过]
回复

使用道具 举报

2

主题

0

好友

280

积分

小学生

Rank: 2

威望
0 点
经验
81 点
积分
280
帖子
14
8
发表于 2006-3-7 09:59 |只看该作者

出水口堵了,压力一样,压差是0,那也好吗?并且,现场很多情况下,水压都是达不到系统要求的!

而冷却器一般都是外协来了,所以,只要能够保证水流量就可以!

回复

使用道具 举报

1

主题

0

好友

671

积分

高中生

Rank: 4

威望
0 点
经验
207 点
积分
671
帖子
32
9
发表于 2006-3-7 10:19 |只看该作者
压差是冷却器设计时固定的
回复

使用道具 举报

0

主题

0

好友

338

积分

初中生

Rank: 3Rank: 3

威望
0 点
经验
94 点
积分
338
帖子
28
10
发表于 2006-3-7 14:06 |只看该作者

其实上面一位仁兄说的不错:之所以提“压差”这个参数是要用它来反映流量,对冷却系统来说,我们最终关注的是冷却介质的流动状态,与其提压差还不如提流量。压差大流量不一定大。。。就上述问题而言,压差又系统本身的阻力,温差反应。

回复

使用道具 举报

10

主题

0

好友

1690

积分

大学生

Rank: 5Rank: 5

威望
0 点
经验
452 点
积分
1690
帖子
121
11
发表于 2006-3-12 17:26 |只看该作者
控制压差也好、控制流量也好,总的目的是控制冷却水的温升,保证冷却效果;同时又要考虑流道的使用寿命、避免水的汽化、减少水垢的产生。[em01][em07]
回复

使用道具 举报

3

主题

0

好友

367

积分

初中生

Rank: 3Rank: 3

威望
0 点
经验
99 点
积分
367
帖子
29
12
发表于 2006-3-20 21:23 |只看该作者
[QUOTE][/QUOTE]我觉得楼上说的有理,冷却水只要注意进水压力,温升,至于水压差,和厂家设计的有关
回复

使用道具 举报

3

主题

0

好友

871

积分

高中生

Rank: 4

威望
0 点
经验
55 点
积分
871
帖子
62
13
发表于 2006-7-15 19:47 |只看该作者
ac机压差2.5kg左右