我在做一个系统的时候压缩机总是出现保护,我用的是1.5P的压缩机,可是当冷煤加到0.5KG的时候压缩机就出现高温,压缩机排气压力达到8~9公斤,我毛细管的长度也就700长,直径是1.8的,然后压缩机就停止运行,并且这时候蒸发器的温度降不下来,冷凝器的温度上不去,请问一下是什么原因啊?!谢谢
回复

使用道具 举报

0

主题

0

好友

35

积分

幼儿园

Rank: 1

威望
0 点
经验
9 点
积分
35
帖子
2
2
发表于 2006-4-23 13:06 |只看该作者

自己顶

回复

使用道具 举报

2

主题

0

好友

152

积分

小学生

Rank: 2

威望
0 点
经验
40 点
积分
152
帖子
12
3
发表于 2006-4-23 14:13 |只看该作者

节流出现故障,建议毛细管使用0。3CM,长度70CM。

回复

使用道具 举报

10

主题

0

好友

1690

积分

大学生

Rank: 5Rank: 5

威望
0 点
经验
452 点
积分
1690
帖子
121
4
发表于 2006-4-23 16:19 |只看该作者
可能是毛细管压降太大了,导致压比增大,压缩机停机,
回复

使用道具 举报

2

主题

0

好友

467

积分

初中生

Rank: 3Rank: 3

威望
0 点
经验
125 点
积分
467
帖子
42
5
发表于 2006-9-1 19:29 |只看该作者

空气没抽干净吧

回复

使用道具 举报

0

主题

0

好友

248

积分

小学生

Rank: 2

威望
0 点
经验
76 点
积分
248
帖子
10
6
发表于 2006-9-4 10:56 |只看该作者
1.5P的机器冷媒加0.5kg有些少,建议加到0.7kg或0.8kg试试看。
回复

使用道具 举报

11

主题

0

好友

905

积分

高中生

Rank: 4

威望
0 点
经验
240 点
积分
905
帖子
91
7
发表于 2006-9-5 11:05 |只看该作者
0.5kg回气管压力太高了,这么热的天气只需加到0.4kg即可了,你可以清洁一下冷凝器和蒸发器看看是否太脏了;
回复

使用道具 举报

162

主题

0

好友

5328

积分

教授

Rank: 8Rank: 8

威望
1 点
经验
49 点
积分
5328
帖子
2489
8
发表于 2006-9-13 20:42 |只看该作者
[em02]
回复

使用道具 举报

0

主题

0

好友

34

积分

幼儿园

Rank: 1

威望
0 点
经验
10 点
积分
34
帖子
2
9
发表于 2006-11-14 21:14 |只看该作者
我也觉得是空气没有抽干净。