用一台100的4个缸的氨压缩机双机给一个3吨的急冻间降温合理吗?1 R; o( g/ F' w' T( L2 i
现在有急冻间20吨储藏库1000吨平板机3个一起使用,要配几台125的8个缸双机?   
( R0 s2 N8 x# e0 ?4 R1 s8 \- C- }  c怎么样测算冷库与机器的匹配呀?
回复

使用道具 举报

7

主题

0

好友

2851

积分

硕士

Rank: 6Rank: 6

威望
20 点
经验
706 点
积分
2851
帖子
237
2
发表于 2004-6-7 21:59 |只看该作者
首先急冻和储藏库均应用双级机(分别工作在-33℃和-28℃),急冻每吨配6000大卡/时耗冷量;储藏库每吨配130大卡/时;平板机的耗冷量要看产品说明书,8AS-12.5的双级机的低温工况产冷量是69000大卡/时(大连厂)。以此计算。
老实人说老实话
回复

使用道具 举报

11

主题

0

好友

517

积分

高中生

Rank: 4

威望
0 点
经验
133 点
积分
517
帖子
37
3
发表于 2004-6-11 09:04 |只看该作者
菜哥我们厂的一台8ASJ170能给1万吨的冷库降温呀 一样能拉达到-18
! C/ j. f( t! |这是怎么会事?
回复

使用道具 举报

7

主题

0

好友

2851

积分

硕士

Rank: 6Rank: 6

威望
20 点
经验
706 点
积分
2851
帖子
237
4
发表于 2004-6-12 12:43 |只看该作者
我讲的130大卡是针对小冷库来说的,是对你讲20吨储藏库而言,10000吨冷库的耗冷量计算是按维护结构计算,万吨库一般都超过6~7层,但维护结构近似一个正立方体,只要计算外界传给这立方体表面的热量即可,层间没有热量传递,所以比单层库进入的热量要少,而且你可以看到中间层的制冷配管也很少。
6 r, h( t0 y" p3 [0 M& Y8ASJ-17的产冷量是14万大卡,工况是+35℃,-35℃,而实际工况为+35℃,-28℃,产冷量要增加许多,大概在18万大卡左右,在冬季还要高,这样在外界气温低的时候一台机有可能应付1万吨冷库的保温要求,我想在夏天恐怕就不行了。
老实人说老实话
回复

使用道具 举报

11

主题

0

好友

517

积分

高中生

Rank: 4

威望
0 点
经验
133 点
积分
517
帖子
37
5
发表于 2004-6-18 08:17 |只看该作者
菜哥我的压缩机操作证在单位里面。现在我不干了,单位也不给我们。这个证是我和单位共同拿钱办的。但是我去技术监督局去补一个,他们不给我补。为什么?
回复

使用道具 举报

7

主题

0

好友

2851

积分

硕士

Rank: 6Rank: 6

威望
20 点
经验
706 点
积分
2851
帖子
237
6
发表于 2004-8-8 21:23 |只看该作者
这是个劳动法规问题,操作证是劳动局发给合格操作人员的准予上岗证明,单位无权扣住,但这操作证的培训费用如果是单位全部或部分支付,你应该补交培训费用,条件是你和单位之间没有劳动合同的遗留纠纷,可以找劳动仲裁部门解决。
老实人说老实话
回复

使用道具 举报

11

主题

0

好友

517

积分

高中生

Rank: 4

威望
0 点
经验
133 点
积分
517
帖子
37
7
发表于 2004-8-9 09:22 |只看该作者
怎么算出冷库的吨数?制作顶排管和搁架排管都有什么要求?
回复

使用道具 举报

5

主题

0

好友

1731

积分

大学生

Rank: 5Rank: 5

威望
0 点
经验
477 点
积分
1731
帖子
138
8
发表于 2004-8-9 19:47 |只看该作者

多谢老菜帮子长期对本版块的支持啊

这个版块人气真少啊!!

PS:你的头像缩水了,重新设置一下

[em01]
回复

使用道具 举报

7

主题

0

好友

2851

积分

硕士

Rank: 6Rank: 6

威望
20 点
经验
706 点
积分
2851
帖子
237
9
发表于 2004-8-9 19:53 |只看该作者
《冷库制冷设计手册》上有详细说明,主要是按冷库实际建筑内容积×利用系数×食品计算重度=实际吨位,再靠一整数为公称吨位。利用系数对实际容积在500~1000立方时为0.4;食品重度:条肉=400公斤/立方;盘冻鱼=470公斤/立方;箱装果蔬=230公斤/立方;去骨肉类=600公斤/立方;机制冰=750公斤/立方。
老实人说老实话
回复

使用道具 举报

7

主题

0

好友

2851

积分

硕士

Rank: 6Rank: 6

威望
20 点
经验
706 点
积分
2851
帖子
237
10
发表于 2004-8-9 20:34 |只看该作者
至于配管,小冷库与大冷库相差很大,小冷库使用不可能规范,一次进、出货有可能超过库容量的30%~50%,以致冷负荷较大,加上小冷库的保温也不规范,耗冷量相对较大,所以配的冷负荷较大,我给出的130大卡/平方,在规范上和设计手册上都是没有的,手册上一般都在65~75大卡/平方左右,这是什么概念?一般Φ38管制成的排管,每平方管表面积的产冷量为65大卡/平方左右,按这数字配管正好一平方地表面积配一平方管表面积,也就是1:1,那我给出的130大卡/平方,就是1:1.3。
老实人说老实话
回复

使用道具 举报

11

主题

0

好友

517

积分

高中生

Rank: 4

威望
0 点
经验
133 点
积分
517
帖子
37
11
发表于 2004-8-11 08:26 |只看该作者
你上面说的是储藏库吧,那速冻库和冰库怎么算?
回复

使用道具 举报

7

主题

0

好友

2851

积分

硕士

Rank: 6Rank: 6

威望
20 点
经验
706 点
积分
2851
帖子
237
12
发表于 2004-8-11 17:31 |只看该作者
冰库与储藏库相同,仅仅温度高些(-8℃~-10℃左右),所以配管可以相同,也可以配小一些,比如1:0.8~1:1;速冻是按所冻物品的焓值计算的,比如肉食品一般是每吨6000大卡/时,常用的速冻方式一般有两种,一种是冷风机,冷风机的产冷量是每平方100大卡/时,6000大卡/时就应配60平方冷风机面积;搁架式速冻器是以80mm管间距的Φ38钢管排列成搁架,以放置多少冻盘来计算速冻量的,每只标准冻盘(600×400×140)容货15公斤计算,需要速冻多少,就应制作多大的搁架管。. w- |! w5 ?. E% D6 G8 X
[此贴子已经被作者于2004-8-11 17:41:16编辑过]
老实人说老实话
回复

使用道具 举报

11

主题

0

好友

517

积分

高中生

Rank: 4

威望
0 点
经验
133 点
积分
517
帖子
37
13
发表于 2004-8-13 12:54 |只看该作者

在冻鱼的时候,加水冻的快还是不加水冻的快?为什么?哪种散发的热量大 ?

回复

使用道具 举报

7

主题

0

好友

2851

积分

硕士

Rank: 6Rank: 6

威望
20 点
经验
706 点
积分
2851
帖子
237
14
发表于 2004-8-13 15:53 |只看该作者
冻鱼加水的目的是让鱼保护在冰中,杜绝了因鱼体表面干耗而产生的黄斑,并在冷藏中减少了鱼体干耗的经计损失;因为加了水,排除了鱼体间空气的影响,使冻结速冻加快;也因为加了水,附加了水的热量,使耗冷量增加。
老实人说老实话
回复

使用道具 举报

11

主题

0

好友

517

积分

高中生

Rank: 4

威望
0 点
经验
133 点
积分
517
帖子
37
15
发表于 2004-8-15 09:54 |只看该作者

我们家的机器停的时候,如果压力底于0.7MPA的时候高储和油分有制冷剂液体的位置就回结露。为什么?我听我师傅说冷凝器安装的位置有点低,我看它比高储高。