1、由三相五线制AC 380V电源获得AC 220V电源,有哪几种方法?分别是?
6 b5 l3 U+ X% A1 r" E
5 |- Q# _$ z! r, ?6 A! A! d2、三相功率的计算公式是什么?
2 q( |1 m9 p- |( l6 k3 U  i6 l
: c6 t! [" k" ^) Z3、1.5平方的铜导线可承受多少安培的电流?有一由三相380V供电的35KW的纯电阻性负载,三相平衡,需选用多大线径的铜导线?
1 E$ Y9 n8 [0 Z: M$ x& B9 g) o
4、大功率三相电机直接启动时,启动电流较大,常采用哪些方法启动?
" [( H& Q% Z* E! c" ~. |* Y
& g! ]  t5 u6 c- v  u+ D. h5、简述单片机和PLC的区别和联系?列写你用过的PLC品牌。
# i$ V+ X4 M- |* Z* P2 c7 \) A9 q7 e3 p* d' J! E
6、绘制三相电机星-三角转换启动的主回路电路图。 " `4 W. S+ h2 G( h* T

: n9 b/ |& J+ l8 Y5 f7、用PLC(三菱、西门子等)编制三相电机星三角转换启动的程序并绘制电路图。要求如下:按启动按钮则按星三角的启动顺序启动;启动后,按停止按钮,则电机延时20秒停止;有故障或急停时,电机立即停止。
回复

使用道具 举报

1

主题

0

好友

88

积分

幼儿园

Rank: 1

威望
0 点
经验
30 点
积分
88
帖子
28
2
发表于 2011-5-16 20:22 |只看该作者
嘛呀,这问题好像太单一了,第一个用变压器 !其他的不知道哈哈
回复

使用道具 举报

1

主题

0

好友

88

积分

幼儿园

Rank: 1

威望
0 点
经验
30 点
积分
88
帖子
28
3
发表于 2011-5-16 20:28 |只看该作者
三相有功功率
. |* a. X5 G; r, A' X& G. zP=1.732*U*I*cosφ; G: i( i: z7 S% _4 A8 j
三相无功功率! v8 l$ _' ]7 y( _. o& a
P=1.732*U*I*sinφ
# x& p  c, s, w4 Z2 f* ]! q对称负载,φ:相电压与相电流之间的相位差
9 [. P3 {- N' S  Q- l' l, V# Acosφ为功率因数 ,纯电阻可以看作是1,电容、电抗可以看作是0
回复

使用道具 举报

38

主题

0

好友

1910

积分

大学生

Rank: 5Rank: 5

威望
17 点
经验
729 点
积分
1910
帖子
358
4
发表于 2011-5-16 22:58 |只看该作者
期待答案我也想学习呀
回复

使用道具 举报

3

主题

0

好友

170

积分

小学生

Rank: 2

威望
0 点
经验
67 点
积分
170
帖子
37
5
发表于 2011-5-17 21:30 |只看该作者
我靠,这问题貌似都知道点点,但是具体又说不出来,,也期待个高手解答下哈
回复

使用道具 举报

28

主题

0

好友

4068

积分

博士

Rank: 7Rank: 7Rank: 7

威望
34 点
经验
1362 点
积分
4068
帖子
481
6
发表于 2011-5-23 22:09 |只看该作者
对于“由三相五线制AC 380V电源获得AC 220V电源的办法”是:/ A) v$ h. _: c6 W8 ^4 c, n' P) y% `; m
* ?3 I  h! n5 d& t5 a9 U& {
1、取任意一相火线与一相零线是将AC380V转换为AC220V的最简单最省钱最实用的方法。9 i# u# ?$ D1 n7 ?4 w! L
. B3 {2 M' r0 H/ M. }1 Y: m4 l+ }
2、根据220V电源的所需输出功率的大小,选用合适的初次级电压为380/220的变压器,也可将380V转换为220V,这种办法适用于要求220V电源与原380V电源隔离的场所。+ L; s7 F0 O7 j6 _
9 u  |( r# g- s4 m. {4 q2 P, t/ `
3、从理论上可以变380V为220V的办法有:9 Q1 d2 O/ K4 R( c+ ?- j5 g! F3 Z, V
% V% A8 [! e9 S9 D0 q& V8 w
      1)、用R、C 移相电路可实现变380V为220V电压+ l2 @4 R3 H- Z3 o0 b; Y% ^! X
: S" e/ j5 A/ E5 L3 ?" P3 f* g+ M
      2)、用R、L 移相电路可实现变380V为220V电压
; ?* z, }7 v6 v2 I% ~( B3 e2 M
& z( l- P6 O, `& i6 a1 g      3)、用R或 L或 C串联分压的方法也可实现变380V为220V电压 ; X: m! a! y; j$ U
2 W" o8 w0 r" Y' E5 W; l4 m6 f
      4)、用可控硅进行交流调压或调功的办法也可实现变380V为220V电压
% g1 t' i! D# \  h
' P- P/ Y; k. B6 X! ?/ z$ l9 P. s    以上这4种办法对AC3相5线制的380V电源来讲,虽然能变为AC 220V电压,但都不实用,不仅多花费用,而且还需设计计算,一般情况下是不提倡的,除非有特殊要求
回复

使用道具 举报

28

主题

0

好友

4068

积分

博士

Rank: 7Rank: 7Rank: 7

威望
34 点
经验
1362 点
积分
4068
帖子
481
7
发表于 2011-5-23 22:11 |只看该作者
三相有功功率
1 Q. N( W  `' r- g$ QP=1.732*U*I*cosφ/ L; T7 d; H1 s* r
三相无功功率5 w* o6 x! ^) J; A& |" o
P=1.732*U*I*sinφ3 C- q$ A4 \% p! G
对称负载,φ:相电压与相电流之间的相位差
3 R( i% P7 u5 T- L8 l0 r( Hcosφ为功率因数 ,纯电阻可以看作是1,电容、电抗可以看作是0
回复

使用道具 举报

28

主题

0

好友

4068

积分

博士

Rank: 7Rank: 7Rank: 7

威望
34 点
经验
1362 点
积分
4068
帖子
481
8
发表于 2011-5-23 22:28 |只看该作者
本帖最后由 g9922360 于 2011-5-23 22:40 编辑
1 c* u& b& A) m+ H8 X! I1 E: m
. v$ \, f7 o/ e" i* ^0 ~/ y5 p估算方法- Y! u$ L; ?6 _3 r$ Y; [
十下五,百上二,二五三五四三界,七零九五两倍半,温度八九折,铜材升级算 9A左右
' \' C2 f* g0 S3 d3 H. @
7 T# R! ~5 T* W/ o  s. ~! n  I=P/1.732*U=53A    在三角形电路中相电压等于线电压,线电流是相电流的根号3倍    53*1.732=92A 所以可以选择16平方铜线
回复

使用道具 举报

28

主题

0

好友

4068

积分

博士

Rank: 7Rank: 7Rank: 7

威望
34 点
经验
1362 点
积分
4068
帖子
481
9
发表于 2011-5-23 22:43 |只看该作者
1、定子串电阻降压启动;
; l& k+ }2 ?" n- d9 P& R; Z1 x8 r8 f8 q* X; ~) P% q
2、星-三角降压启动;* x* k2 c& D( s( Z
  ^/ d4 H5 [0 D' z
3、自耦变压器降压启动;* T! l- P- J8 v$ v- @
$ |$ f: ?8 }. W$ y% b6 G( P
4、软起动器启动;& |" s4 k: M6 m; m6 [( q
' x  x7 f. |1 N# U: l* f
5、变频器启动;) P/ H9 e2 v. e7 b+ p+ l  o  h
) H3 }6 [$ H. Z4 q9 _) d
6、转子串频敏变阻器启动(绕线式电机);2 v9 {( z, w6 n2 c% N1 ~0 H
% N9 j9 [7 I0 @
7、转子串电阻启动(绕线式电机);
回复

使用道具 举报

28

主题

0

好友

4068

积分

博士

Rank: 7Rank: 7Rank: 7

威望
34 点
经验
1362 点
积分
4068
帖子
481
10
发表于 2011-5-23 22:51 |只看该作者
本帖最后由 g9922360 于 2011-5-23 22:54 编辑 4 w& T0 k5 [0 o6 g  ~: i
$ f/ R4 A6 ~4 F1 H" [# m, t
PLC与单片机的区别/ ], [7 V* q$ S) M9 ?4 M% N5 t
" B5 v% ?9 |7 R4 `  I9 x) x* i
(1) PLC是建立在单片机之上的产品,单片机是一种集成电路,两者不具有可比性。
  k5 ~6 B* s. `+ j9 a  H9 Y; N(2) 单片机可以构成各种各样的应用系统,从微型、小型到中型、大型都可,PLC是单片机应用系统的一个特例。 % x5 D3 C9 C7 S* y( N" F
(3) 不同厂家的PLC有相同的工作原理,类似的功能和指标,有一定的互换性,质量有保证,编程软件正朝标准化方向迈进。这正是PLC获得广泛应用的基础。而单片机应用系统则是八仙过海,各显神通,功能千差万别,质量参差不齐,学习、使用和维护都很困难。
2 @6 {& e, Z  C+ A6 ?3 P7 t% ]2 Z+ ]$ j; J& d  }# i, G0 X6 ]! q
1.三菱 ? 5 b+ i7 r; y1 }( `
2. 西门子  ?
% l! w% W/ ]" l3. 施耐德  ?6 O: H2 J4 s% q! n/ ?3 n$ ]8 `- i
4. 欧姆龙  ?7 U* k* m  w9 H4 Q6 G3 V; u
5. AB  ?- z. y3 d5 E5 k6 t8 s
6. 台达?$ P( R; c* ^2 R" y
7. 信捷 ?
/ y4 ?5 _0 e1 t6 a9 Q8. 海为?
回复

使用道具 举报

28

主题

0

好友

4068

积分

博士

Rank: 7Rank: 7Rank: 7

威望
34 点
经验
1362 点
积分
4068
帖子
481
11
发表于 2011-5-23 23:07 |只看该作者

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

回复

使用道具 举报

28

主题

0

好友

4068

积分

博士

Rank: 7Rank: 7Rank: 7

威望
34 点
经验
1362 点
积分
4068
帖子
481
12
发表于 2011-5-23 23:11 |只看该作者
真能把以上题目答完。3K谁鸟他。呵呵
回复

使用道具 举报

28

主题

0

好友

4068

积分

博士

Rank: 7Rank: 7Rank: 7

威望
34 点
经验
1362 点
积分
4068
帖子
481
13
发表于 2011-5-23 23:13 |只看该作者
最后一题我还没有找到答案,貌似我也不会。呵呵!!要加强学习才行!!
回复

使用道具 举报

640

主题

0

好友

11万

积分

QQ游客

宇宙无敌超级白骨精

威望
158 点
经验
5727 点
积分
119639
帖子
2337
14
发表于 2011-5-24 15:19 |只看该作者
楼上的身价绝对不至3K
回复

使用道具 举报

0

主题

0

好友

546

积分

高中生

Rank: 4

威望
2 点
经验
141 点
积分
546
帖子
131
15
发表于 2011-5-25 14:43 |只看该作者
我可以答上95%,可拿多少K
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

压缩机网 ( 陕ICP备12001613号-6 | 网监备案号:XA11394S ) | 联系我们 | WAP

© 2001-2026 压缩机论坛 中国通用机械工业协会 | 西安交通大学压缩机研究所

压缩机网 ComVac 展会 《压缩机》杂志 制冷网 康沃真空网 压缩机商城

GMT+8, 2026-8-8 13:13 , Processed in 0.173841 second(s), 24 queries .

回顶部 安全联盟站长平台