1、由三相五线制AC 380V电源获得AC 220V电源,有哪几种方法?分别是? ; i0 `5 G' Y; |& T9 E. @
9 e- `: e: G# O# u) o/ w
2、三相功率的计算公式是什么? 6 P% v2 b1 _1 h. |% B5 H

0 b% e0 w5 N8 s3、1.5平方的铜导线可承受多少安培的电流?有一由三相380V供电的35KW的纯电阻性负载,三相平衡,需选用多大线径的铜导线?
3 c9 R" l+ C7 k! _/ i3 I. R% |/ ^
4、大功率三相电机直接启动时,启动电流较大,常采用哪些方法启动? ' D; P6 L; h7 f9 Z5 G1 |* i5 S" z
/ _$ F) c8 U. y0 n. `
5、简述单片机和PLC的区别和联系?列写你用过的PLC品牌。 . u; ^, W! q# Q3 W
% O: ~7 A: h# V! h  D6 c5 N- Z
6、绘制三相电机星-三角转换启动的主回路电路图。
; R# j4 ]# L' V+ R- d1 W4 D8 e4 f& z4 C& J' g
7、用PLC(三菱、西门子等)编制三相电机星三角转换启动的程序并绘制电路图。要求如下:按启动按钮则按星三角的启动顺序启动;启动后,按停止按钮,则电机延时20秒停止;有故障或急停时,电机立即停止。
回复

使用道具 举报

1

主题

0

好友

88

积分

幼儿园

Rank: 1

威望
0 点
经验
30 点
积分
88
帖子
28
2
发表于 2011-5-16 20:22 |只看该作者
嘛呀,这问题好像太单一了,第一个用变压器 !其他的不知道哈哈
回复

使用道具 举报

1

主题

0

好友

88

积分

幼儿园

Rank: 1

威望
0 点
经验
30 点
积分
88
帖子
28
3
发表于 2011-5-16 20:28 |只看该作者
三相有功功率
3 W+ z5 z( w7 FP=1.732*U*I*cosφ
: d+ o2 u% V9 z/ B. F三相无功功率
9 e& g5 A! }* ~3 n6 Q" RP=1.732*U*I*sinφ( Y9 K$ ^: g2 G6 M4 ?1 g
对称负载,φ:相电压与相电流之间的相位差) n, l7 F3 c! M8 I; i, i" Y
cosφ为功率因数 ,纯电阻可以看作是1,电容、电抗可以看作是0
回复

使用道具 举报

38

主题

0

好友

1910

积分

大学生

Rank: 5Rank: 5

威望
17 点
经验
729 点
积分
1910
帖子
358
4
发表于 2011-5-16 22:58 |只看该作者
期待答案我也想学习呀
回复

使用道具 举报

3

主题

0

好友

170

积分

小学生

Rank: 2

威望
0 点
经验
67 点
积分
170
帖子
37
5
发表于 2011-5-17 21:30 |只看该作者
我靠,这问题貌似都知道点点,但是具体又说不出来,,也期待个高手解答下哈
回复

使用道具 举报

28

主题

0

好友

4068

积分

博士

Rank: 7Rank: 7Rank: 7

威望
34 点
经验
1362 点
积分
4068
帖子
481
6
发表于 2011-5-23 22:09 |只看该作者
对于“由三相五线制AC 380V电源获得AC 220V电源的办法”是:
" j9 ^" F1 j" ^& [# z5 n3 t" i% w/ ~6 E: X/ W1 z
1、取任意一相火线与一相零线是将AC380V转换为AC220V的最简单最省钱最实用的方法。$ m. Z+ G1 l" J: }5 Q1 @) G

$ @- ~+ A, \/ N  f2、根据220V电源的所需输出功率的大小,选用合适的初次级电压为380/220的变压器,也可将380V转换为220V,这种办法适用于要求220V电源与原380V电源隔离的场所。
2 I; W1 Y9 i& F2 ^$ _" A. ]% |! z5 g+ H6 ^1 [' q
3、从理论上可以变380V为220V的办法有:
7 J$ J* K7 I5 }# M/ q
6 d! R, X2 u, l+ ?# A* Y- y      1)、用R、C 移相电路可实现变380V为220V电压8 |3 K! ?" Y' A7 ^7 {: g

# Y: T9 ?4 |/ }) L* s& m6 f6 |" m      2)、用R、L 移相电路可实现变380V为220V电压 5 \' a& h7 L3 G0 g& C
6 K! N' H( R' d' K7 _: z2 _# H# W* L# e9 j
      3)、用R或 L或 C串联分压的方法也可实现变380V为220V电压 6 T' V6 W6 Q$ {5 c

* M0 P9 G  W9 q+ P( ~* w) H: p      4)、用可控硅进行交流调压或调功的办法也可实现变380V为220V电压
, }0 d: g: h) z: _! x  Q
: Q) ~! @( U  k# R: l+ V3 T1 r    以上这4种办法对AC3相5线制的380V电源来讲,虽然能变为AC 220V电压,但都不实用,不仅多花费用,而且还需设计计算,一般情况下是不提倡的,除非有特殊要求
回复

使用道具 举报

28

主题

0

好友

4068

积分

博士

Rank: 7Rank: 7Rank: 7

威望
34 点
经验
1362 点
积分
4068
帖子
481
7
发表于 2011-5-23 22:11 |只看该作者
三相有功功率4 G9 D' ?' b. ]/ L( w' y5 A$ a
P=1.732*U*I*cosφ
8 E1 `& z& v, J' P三相无功功率* M, ~3 |" V; q6 r' U% W  {# L+ f
P=1.732*U*I*sinφ& Z9 I! l2 b) z- @* B, x- E
对称负载,φ:相电压与相电流之间的相位差
4 j( o  _6 C' O  Z' fcosφ为功率因数 ,纯电阻可以看作是1,电容、电抗可以看作是0
回复

使用道具 举报

28

主题

0

好友

4068

积分

博士

Rank: 7Rank: 7Rank: 7

威望
34 点
经验
1362 点
积分
4068
帖子
481
8
发表于 2011-5-23 22:28 |只看该作者
本帖最后由 g9922360 于 2011-5-23 22:40 编辑
2 }  M& y3 }" c7 C, T  n, j- ]! ?  L
估算方法0 p7 @5 ~/ e8 o! \6 B
十下五,百上二,二五三五四三界,七零九五两倍半,温度八九折,铜材升级算 9A左右
$ H6 S1 v4 t: H: s; W. @7 p7 K6 i( i. v& `- l
  I=P/1.732*U=53A    在三角形电路中相电压等于线电压,线电流是相电流的根号3倍    53*1.732=92A 所以可以选择16平方铜线
回复

使用道具 举报

28

主题

0

好友

4068

积分

博士

Rank: 7Rank: 7Rank: 7

威望
34 点
经验
1362 点
积分
4068
帖子
481
9
发表于 2011-5-23 22:43 |只看该作者
1、定子串电阻降压启动;
, ?5 x* B$ z% i
; Q( [  H' v/ b- O9 e; `2、星-三角降压启动;  f* \% R6 G$ C% R

: e) Q2 L& O" h, c3、自耦变压器降压启动;
; a' _$ y! X& ^3 C6 m3 e# a5 f8 u8 h# L9 V9 E) j. s4 C: o
4、软起动器启动;
$ H9 ~, K, t) N3 {2 i
) b" r7 S1 d7 [3 f0 E7 T8 b# I5、变频器启动;& V' u9 R5 ~2 K2 j2 j

( o  `# x* F0 n, m* j4 v- g6、转子串频敏变阻器启动(绕线式电机);
3 t& v& E: G0 B/ u. U) |" O# `
5 S, I3 }. w6 G( N9 m7、转子串电阻启动(绕线式电机);
回复

使用道具 举报

28

主题

0

好友

4068

积分

博士

Rank: 7Rank: 7Rank: 7

威望
34 点
经验
1362 点
积分
4068
帖子
481
10
发表于 2011-5-23 22:51 |只看该作者
本帖最后由 g9922360 于 2011-5-23 22:54 编辑
$ @3 z& k% {: A5 I' H  r) `
6 o$ |! v3 o1 E! TPLC与单片机的区别) L: u; p) p6 F* X+ `
% i4 M5 b4 R% g6 b% z: L
(1) PLC是建立在单片机之上的产品,单片机是一种集成电路,两者不具有可比性。
( k, h1 {% ~; @) _(2) 单片机可以构成各种各样的应用系统,从微型、小型到中型、大型都可,PLC是单片机应用系统的一个特例。 $ m5 |! t$ ^, ^
(3) 不同厂家的PLC有相同的工作原理,类似的功能和指标,有一定的互换性,质量有保证,编程软件正朝标准化方向迈进。这正是PLC获得广泛应用的基础。而单片机应用系统则是八仙过海,各显神通,功能千差万别,质量参差不齐,学习、使用和维护都很困难。
( Z/ v/ O3 v- k# R8 _$ H! i) W; l3 s/ t$ a5 K9 V2 W# e# n
1.三菱 ? + K5 o" S3 V' s
2. 西门子  ?+ h- i4 \: b* y  C! D/ I5 w/ a5 I7 F
3. 施耐德  ?
! K# E7 j/ I. J8 Y5 n# R! E7 B2 O4. 欧姆龙  ?/ }( J& G7 a% Z
5. AB  ?; T$ X6 {+ i  W2 J
6. 台达?2 ^& x( X% Z: W7 @; o  ~
7. 信捷 ? 3 X/ r# f) f; Y! a
8. 海为?
回复

使用道具 举报

28

主题

0

好友

4068

积分

博士

Rank: 7Rank: 7Rank: 7

威望
34 点
经验
1362 点
积分
4068
帖子
481
11
发表于 2011-5-23 23:07 |只看该作者

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

回复

使用道具 举报

28

主题

0

好友

4068

积分

博士

Rank: 7Rank: 7Rank: 7

威望
34 点
经验
1362 点
积分
4068
帖子
481
12
发表于 2011-5-23 23:11 |只看该作者
真能把以上题目答完。3K谁鸟他。呵呵
回复

使用道具 举报

28

主题

0

好友

4068

积分

博士

Rank: 7Rank: 7Rank: 7

威望
34 点
经验
1362 点
积分
4068
帖子
481
13
发表于 2011-5-23 23:13 |只看该作者
最后一题我还没有找到答案,貌似我也不会。呵呵!!要加强学习才行!!
回复

使用道具 举报

640

主题

0

好友

11万

积分

QQ游客

宇宙无敌超级白骨精

威望
158 点
经验
5727 点
积分
119639
帖子
2337
14
发表于 2011-5-24 15:19 |只看该作者
楼上的身价绝对不至3K
回复

使用道具 举报

0

主题

0

好友

546

积分

高中生

Rank: 4

威望
2 点
经验
141 点
积分
546
帖子
131
15
发表于 2011-5-25 14:43 |只看该作者
我可以答上95%,可拿多少K
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

压缩机网 ( 陕ICP备12001613号-6 | 网监备案号:XA11394S ) | 联系我们 | WAP

© 2001-2026 压缩机论坛 中国通用机械工业协会 | 西安交通大学压缩机研究所

压缩机网 ComVac 展会 《压缩机》杂志 制冷网 康沃真空网 压缩机商城

GMT+8, 2026-8-8 13:14 , Processed in 0.180338 second(s), 24 queries .

回顶部 安全联盟站长平台