1、由三相五线制AC 380V电源获得AC 220V电源,有哪几种方法?分别是? 5 w) ~& E1 X' b: }$ v
6 k" Y1 B; g# _  B  N+ v
2、三相功率的计算公式是什么?   t0 L& f/ }9 g# j, C
6 K* h" d$ o$ `* j
3、1.5平方的铜导线可承受多少安培的电流?有一由三相380V供电的35KW的纯电阻性负载,三相平衡,需选用多大线径的铜导线? ; y- z: o$ M1 _( K7 d$ e: i4 J* q

; y8 i9 N0 p8 h8 q4 S4 y: T4、大功率三相电机直接启动时,启动电流较大,常采用哪些方法启动?
. F0 s" V: w7 B  E4 K
/ n% t6 ?7 l" i$ _) q5、简述单片机和PLC的区别和联系?列写你用过的PLC品牌。
' `, t8 g. ^. G" O% B7 |$ b; ]4 b* J4 x
6、绘制三相电机星-三角转换启动的主回路电路图。 ; W8 M" N' m6 u8 }; U  h
0 E% a% _" C( I, @7 O$ r
7、用PLC(三菱、西门子等)编制三相电机星三角转换启动的程序并绘制电路图。要求如下:按启动按钮则按星三角的启动顺序启动;启动后,按停止按钮,则电机延时20秒停止;有故障或急停时,电机立即停止。
回复

使用道具 举报

1

主题

0

好友

88

积分

幼儿园

Rank: 1

威望
0 点
经验
30 点
积分
88
帖子
28
2
发表于 2011-5-16 20:22 |只看该作者
嘛呀,这问题好像太单一了,第一个用变压器 !其他的不知道哈哈
回复

使用道具 举报

1

主题

0

好友

88

积分

幼儿园

Rank: 1

威望
0 点
经验
30 点
积分
88
帖子
28
3
发表于 2011-5-16 20:28 |只看该作者
三相有功功率
/ }% `. F9 u! E3 LP=1.732*U*I*cosφ! G& A, W6 _' W9 q' j
三相无功功率
* ]: e4 J# I" d% }5 m3 j9 l6 _2 J& aP=1.732*U*I*sinφ8 Q/ t; j+ N7 y$ M4 I% o
对称负载,φ:相电压与相电流之间的相位差
9 G  l8 v( U! h9 S6 k5 B9 L' [: [cosφ为功率因数 ,纯电阻可以看作是1,电容、电抗可以看作是0
回复

使用道具 举报

38

主题

0

好友

1910

积分

大学生

Rank: 5Rank: 5

威望
17 点
经验
729 点
积分
1910
帖子
358
4
发表于 2011-5-16 22:58 |只看该作者
期待答案我也想学习呀
回复

使用道具 举报

3

主题

0

好友

170

积分

小学生

Rank: 2

威望
0 点
经验
67 点
积分
170
帖子
37
5
发表于 2011-5-17 21:30 |只看该作者
我靠,这问题貌似都知道点点,但是具体又说不出来,,也期待个高手解答下哈
回复

使用道具 举报

28

主题

0

好友

4068

积分

博士

Rank: 7Rank: 7Rank: 7

威望
34 点
经验
1362 点
积分
4068
帖子
481
6
发表于 2011-5-23 22:09 |只看该作者
对于“由三相五线制AC 380V电源获得AC 220V电源的办法”是:
4 O: ?/ U. H( d- G$ |/ N' Y
3 w$ \' D; N2 ~) \  r0 `9 g) {1、取任意一相火线与一相零线是将AC380V转换为AC220V的最简单最省钱最实用的方法。
; ^9 U2 v* W6 X1 w2 D" ]2 v3 r# O, B1 V' I, X6 R7 m
2、根据220V电源的所需输出功率的大小,选用合适的初次级电压为380/220的变压器,也可将380V转换为220V,这种办法适用于要求220V电源与原380V电源隔离的场所。
1 R" a  M# Q. q+ S$ f/ Y
0 k, k, U/ I) k0 Z4 Z& L3、从理论上可以变380V为220V的办法有:- i/ `2 [) t' w; J3 W$ n* a
2 p4 m$ V: `! g% ^7 ~
      1)、用R、C 移相电路可实现变380V为220V电压
: ^1 @; b/ _" T/ j% \: k: z5 n! l! \- m: X  J1 c0 Y/ d
      2)、用R、L 移相电路可实现变380V为220V电压
2 h1 J, U2 E$ H2 l( h- g5 G
5 Z2 R0 N/ Q! s- N7 h      3)、用R或 L或 C串联分压的方法也可实现变380V为220V电压 - n9 Q1 E9 m# A7 Z' `

9 y4 C$ w# U+ E  Y, f      4)、用可控硅进行交流调压或调功的办法也可实现变380V为220V电压
1 a3 Z' Z  \% Q. J
7 p) n, Y' g. l) Y( i    以上这4种办法对AC3相5线制的380V电源来讲,虽然能变为AC 220V电压,但都不实用,不仅多花费用,而且还需设计计算,一般情况下是不提倡的,除非有特殊要求
回复

使用道具 举报

28

主题

0

好友

4068

积分

博士

Rank: 7Rank: 7Rank: 7

威望
34 点
经验
1362 点
积分
4068
帖子
481
7
发表于 2011-5-23 22:11 |只看该作者
三相有功功率1 d, j% L9 U9 B0 r! y- D+ [
P=1.732*U*I*cosφ# `+ I; Q8 o& l" y) u
三相无功功率1 M- T3 @6 c  g% k
P=1.732*U*I*sinφ% F- L! h# g4 V4 x4 d
对称负载,φ:相电压与相电流之间的相位差
9 Q3 _* X4 p4 ccosφ为功率因数 ,纯电阻可以看作是1,电容、电抗可以看作是0
回复

使用道具 举报

28

主题

0

好友

4068

积分

博士

Rank: 7Rank: 7Rank: 7

威望
34 点
经验
1362 点
积分
4068
帖子
481
8
发表于 2011-5-23 22:28 |只看该作者
本帖最后由 g9922360 于 2011-5-23 22:40 编辑 / P1 D/ B% U, P+ T1 ~; Y( H$ C
5 B3 J1 \6 i( Q- o' Y
估算方法
/ b* |  a4 p6 Q0 V) x十下五,百上二,二五三五四三界,七零九五两倍半,温度八九折,铜材升级算 9A左右( a8 k7 M- b. G

+ z, w/ S/ R( ?" g0 t) y/ `  I=P/1.732*U=53A    在三角形电路中相电压等于线电压,线电流是相电流的根号3倍    53*1.732=92A 所以可以选择16平方铜线
回复

使用道具 举报

28

主题

0

好友

4068

积分

博士

Rank: 7Rank: 7Rank: 7

威望
34 点
经验
1362 点
积分
4068
帖子
481
9
发表于 2011-5-23 22:43 |只看该作者
1、定子串电阻降压启动;, z+ J6 k. Q" q1 h' F5 H" U

) e. W2 e% S% e, J( @2、星-三角降压启动;0 K- X# @% |- ?- T+ d
8 e% |* e. d' A& L; U
3、自耦变压器降压启动;* Q) L# J9 {/ L4 g0 Q/ N

# C; G8 [8 j) ~0 r5 U4、软起动器启动;. Y, n0 ?# @' h. G0 Q. B

7 c( q; x- l" V# W' [! y9 E5、变频器启动;3 H1 s* G  `3 P1 x6 o" C1 j
" a$ P2 Q+ \9 X5 D& Y
6、转子串频敏变阻器启动(绕线式电机);+ h, o! C- R4 d9 L, m! U0 w' a* ^
3 x4 f+ _, t) B9 j, i, e
7、转子串电阻启动(绕线式电机);
回复

使用道具 举报

28

主题

0

好友

4068

积分

博士

Rank: 7Rank: 7Rank: 7

威望
34 点
经验
1362 点
积分
4068
帖子
481
10
发表于 2011-5-23 22:51 |只看该作者
本帖最后由 g9922360 于 2011-5-23 22:54 编辑
1 D( v' ~% Z5 J& c9 H$ ?! J) M' d; N& A1 w
PLC与单片机的区别+ r& @% o- S# @- Q6 E9 W
( G; C# [; n+ t2 t; T
(1) PLC是建立在单片机之上的产品,单片机是一种集成电路,两者不具有可比性。 5 t2 U4 I) G  T' H/ Y
(2) 单片机可以构成各种各样的应用系统,从微型、小型到中型、大型都可,PLC是单片机应用系统的一个特例。
5 Q& Q/ A1 K/ [. c% ?(3) 不同厂家的PLC有相同的工作原理,类似的功能和指标,有一定的互换性,质量有保证,编程软件正朝标准化方向迈进。这正是PLC获得广泛应用的基础。而单片机应用系统则是八仙过海,各显神通,功能千差万别,质量参差不齐,学习、使用和维护都很困难。
" `- G: O' t" F* Q
8 n  G" ]6 }0 _7 ]  V3 ], r1.三菱 ?
. J- R8 Q' B! W$ o' @8 h; i7 D/ A2. 西门子  ?
1 g; @. C4 c# ]. k" g3. 施耐德  ?& }- p* z$ c9 y; p$ F0 m
4. 欧姆龙  ?
: m/ y. ^. `7 O4 N7 y5. AB  ?
( _8 N4 o. i; B: l- u- a- ]6. 台达?
: B' l4 C- L0 `6 o1 N7. 信捷 ?
/ i4 r$ O" F6 w/ I9 x8. 海为?
回复

使用道具 举报

28

主题

0

好友

4068

积分

博士

Rank: 7Rank: 7Rank: 7

威望
34 点
经验
1362 点
积分
4068
帖子
481
11
发表于 2011-5-23 23:07 |只看该作者

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

回复

使用道具 举报

28

主题

0

好友

4068

积分

博士

Rank: 7Rank: 7Rank: 7

威望
34 点
经验
1362 点
积分
4068
帖子
481
12
发表于 2011-5-23 23:11 |只看该作者
真能把以上题目答完。3K谁鸟他。呵呵
回复

使用道具 举报

28

主题

0

好友

4068

积分

博士

Rank: 7Rank: 7Rank: 7

威望
34 点
经验
1362 点
积分
4068
帖子
481
13
发表于 2011-5-23 23:13 |只看该作者
最后一题我还没有找到答案,貌似我也不会。呵呵!!要加强学习才行!!
回复

使用道具 举报

640

主题

0

好友

11万

积分

QQ游客

宇宙无敌超级白骨精

威望
158 点
经验
5727 点
积分
119639
帖子
2337
14
发表于 2011-5-24 15:19 |只看该作者
楼上的身价绝对不至3K
回复

使用道具 举报

0

主题

0

好友

546

积分

高中生

Rank: 4

威望
2 点
经验
141 点
积分
546
帖子
131
15
发表于 2011-5-25 14:43 |只看该作者
我可以答上95%,可拿多少K
回复

使用道具 举报