4
0
646
高中生
各位来分析一下空调系统中制冷剂不够时,与正常时比较,系统会有些什么表现??超量时会有什么反应?
使用道具 举报
2486
硕士
制冷剂不足时:压力和电流低于正常值,制冷效果明显下降;
制冷剂超量时:压力和电流高于正常值,排气温度升高,制冷效果不佳,压缩机负荷增大运转温度高,容易造成系统故障及事故。
不是同一个主题,呵呵,我是学空调的,可是没有实际经验,只能问了
可以详细的说明一下情况么,我是说制冷剂在系统中的变化,从制冷剂少或多的那一刻起,然后是系统中各部件中的连锁反应
另外,可以考虑一下控制压力(在试验中)的情况下,制冷剂多少会使吸排温怎样变化
系统制冷剂过少:通过节流(调节)的量小,蒸发压力低,降低了制冷量,压缩机的吸气(回气或进气)压力低,吸气温度高,压缩机的排气温度和冷凝温度都升高。
系统制冷剂过多:通过节流(调节)的量大,蒸发压力高,压缩机容易吸入过湿(过潮)甚至液体制冷剂而损坏压缩机,压缩机的吸气(回气或进气)压力高,吸气温度低,压缩机的排气压力和冷凝压力都升高。制冷量下降,耗电量增加。
制冷剂少时,蒸发器中的压力减小,制冷剂相应的饱和温度减小,所以蒸发温度也会减小,也就是说吸气温度会减小,排压和排温都会减小。
制冷剂多时,蒸发器中的制冷剂充足,制冷量不会减小,但是吸气温度会减小,导致膨胀阀关小,排压升高,压缩比升高,排温升高。
这些是我的一些想法,请指教。另外想问一下,作为一个制冷系统,系统中达到什么样的状态时认为制冷剂足量。
制冷剂过少,在蒸发器里沸腾(蒸发)蒸汽不足以与外界热量交换,只会造成蒸发温度高;而蒸发温度高,吸气(进气)温度再加上管路损耗那就更高了;此时的排气温度和压缩机的运转温度都会升高。此时的压缩比才高!
制冷剂过多,蒸发器里的液面过高,占据了蒸发器的有效蒸发面积,造成来不及蒸发(或未被完全蒸发)的过湿(过潮)甚至液体制冷剂被压缩机吸入,造成压缩机气缸的湿冲程(冲缸),制冷量还会不减小?如果不是人为去调整膨胀阀,那这台机器不打坏才怪呢!
你自己在今后的操作及实践中会慢慢理会的。
7
2851
10
676
五叶神
排气温度不一定会高,只要你是冷凝器没问题就不会高,本个做过实验,因为回液过多所至,排气温度反而下降
发表回复 回帖后跳转到最后一页