 一、制冷设备系统运转情况经济分析) Z. ?) p  F& |3 b# s0 X" T( ?

  U0 {, j7 h5 a. j5 i+ c  制冷设备产冷量多少,与系统运转工况有直接关系,对于同一台结构,转速,制冷剂种类均已确定的压缩机,由于运转工况改变,操作管理不同,其产冷量和耗能也随着变化。1 k4 P7 X5 U" ~# p+ y" k4 `8 Z
" \; e3 N& R0 u8 ], {
  1、随着蒸发温度的降低,压缩机的压缩比增大,单位产冷量耗能增加。当增发温度每降低1℃,则要多耗电3%—4%。因此尽可能缩小蒸发温差,提高蒸发温度,不但节约电耗,还可以提高冷间的相对湿度。
$ K& Y/ @4 z* `+ V; _/ p* h$ A
  2、随着冷凝温度的升高,压缩机的压缩比增大,单位产冷量的耗能增加。冷凝温度在25—40℃之间,每升高1℃,增加耗电量3.2%左右。
2 u5 O2 y; M8 c5 y$ e) }6 f# |6 a& c2 _
  3、冷凝器和蒸发器的换热表面覆有油层时,会引起冷凝温度升高,蒸发温度降低,导致产冷量减少和耗电量增加。冷凝器内表面上积有0.1mm厚油层时,将使压缩机产冷量下降16.6%,耗电量增加12.4%;蒸发器内表面上积油0.1mm厚油层时,为了保持已定的低温要求,蒸发温度就下降2.5℃,耗电量增加9.7%。
  j" g. F: L4 c) |9 R5 \7 A1 |+ O# |  F& H
  4、当空气聚集在冷凝器内时,会引起冷凝压力升高,不凝结气体分压力达到1.96×105Pa时,压缩机耗电量要增加18%。3 {: W/ ?% r' P) k

9 V! F' P( F# r2 g/ J  5、当冷凝器的管壁结水垢达到1.5mm时,冷凝温度比结垢前的温度上升2.8℃,耗电量增加9.7%。
2 i; }3 F) V. T% H3 E& n8 n7 j* O; P: n
  6、蒸发器表面覆盖一层霜层,使其传热系数减小,尤其是翅片管外表面结霜时,不但增加了传热热阻,而且使翅片见的空气流动困难,减少外表的传热系数和散热面积。当室内温度低于0℃以下,蒸发器管组两侧温差为10℃时,蒸发器工作一个月后,其传热系数大约是结霜前70%左右。7 e& N( e& Z  t8 K$ p7 G7 F. s
! w  a+ T& F, ^' G9 r5 Q4 S8 Z
  7、压缩机吸入的气体允许一定的过热度,但过热度太大,吸入气体的比容增加,其产冷量降低,相对耗电量增加。; Z/ A/ @) J0 @" j* B! d
5 ]5 @' X0 `) V% t1 h
  8、压缩机来霜,迅速关小吸气阀,急剧地降低产冷量,相对增加耗电量。
& {9 v9 {5 G6 R( v: M3 f- y1 @4 a$ R1 K, s& P+ N6 v
  通过以上分析可知,做好制冷设备运转管理,是提高制冷设备系统经济效益的总要一环。
4 j" v4 x2 n5 A1 h, _: y+ M7 }! X$ B" e
  二、制冷设备运转节能措施( o; L% P3 e. c5 A6 c& Z
* C# I$ X3 M+ l3 \0 ]; h+ f  _( O
  1、加强制冷设备运转管理,建立制冷设备用电管理和单耗统计制度。便于考核的用电量和材料消耗定额,增加必要的计量仪表和器具,开展节能和技术改造工作,从制度上把节能工作巩固下来。9 l: `; `+ \5 k8 V, {$ S% F- d
: t* F' Z* U' }- s
  2、正确操作与维护制冷设备:* l" T: E- Z" ]3 u

4 c! j. ~# D/ m$ I  2.1、正确控制和调节系统供液量,并避免压缩机吸气过湿和过热现象的产生。3 r5 F" o! A. {1 T6 b- ?
7 F9 u" l. J* _9 T* Z
  2.2、合理选择压缩机运转台数,使其制冷能力与系统的热负荷相匹配。
0 K. ~# e) V' K. l9 t! ?' j
" |* ?! M5 T% b4 M5 F  2.3、根据工艺要求和外界气温变化,适当调节风机和水泵的运转台数。( T1 J# t4 e. y: v) m
! a% [2 m5 A! l
  2.4、定期放油,放空气,除霜和清除水垢,保持设备良好的传热效果,避免冷凝压力过高和蒸发压力过低。
5 n& D* J2 X$ c/ t+ t; r, W! L2 n
; [; L3 j" S+ Y8 F# U3 ]1 n  3、尽可能地改善制冷设备的工作条件:( Y, K3 e5 j+ q% Q3 ]8 z6 I
+ E5 j( j9 L8 g' X7 ^& E
  3.1、改善水质,减缓结垢,提高冷凝器的冷凝效果,降低冷凝温度。
, x5 W) j/ q6 o6 ^. _6 p8 g& v% `# E4 e+ t( t8 Z5 N. {
  3.2、制冷设备电动机负载率在0.4以下时,可将电动机由△改为Y接法,以提高功率因素,并要求△和Y接法能自动切换。) ^7 c* A$ v1 l$ Y+ c/ Q7 P
6 v2 N5 t- |9 s$ @3 J1 ?5 y, [
  4、尽量采用自动控制操作代替手动操作,可以实现制冷设备系统在最佳工况下运转,这样可以节电10-15%。