 一、制冷设备系统运转情况经济分析
0 z3 D2 z& Z8 M1 u
& k7 v* W) w  G& X  制冷设备产冷量多少,与系统运转工况有直接关系,对于同一台结构,转速,制冷剂种类均已确定的压缩机,由于运转工况改变,操作管理不同,其产冷量和耗能也随着变化。; Q& ]' X$ h/ |

: o: h* h& h* g& `6 |& c0 E6 o3 W, J  1、随着蒸发温度的降低,压缩机的压缩比增大,单位产冷量耗能增加。当增发温度每降低1℃,则要多耗电3%—4%。因此尽可能缩小蒸发温差,提高蒸发温度,不但节约电耗,还可以提高冷间的相对湿度。. f' P! t2 T) P: ?8 L

8 `4 D$ f+ l% {- Z  2、随着冷凝温度的升高,压缩机的压缩比增大,单位产冷量的耗能增加。冷凝温度在25—40℃之间,每升高1℃,增加耗电量3.2%左右。, J5 t1 j- q8 L' J

, A( H$ Y+ h% T7 y  @  3、冷凝器和蒸发器的换热表面覆有油层时,会引起冷凝温度升高,蒸发温度降低,导致产冷量减少和耗电量增加。冷凝器内表面上积有0.1mm厚油层时,将使压缩机产冷量下降16.6%,耗电量增加12.4%;蒸发器内表面上积油0.1mm厚油层时,为了保持已定的低温要求,蒸发温度就下降2.5℃,耗电量增加9.7%。& `/ ]* S3 c! N$ w6 B- y; i

* h! [" y* W$ J- _2 ?' T5 X! D6 ?  4、当空气聚集在冷凝器内时,会引起冷凝压力升高,不凝结气体分压力达到1.96×105Pa时,压缩机耗电量要增加18%。  c9 L+ M4 z0 }4 Q8 o# U' V3 Y
3 x/ ?/ m8 z7 S- x
  5、当冷凝器的管壁结水垢达到1.5mm时,冷凝温度比结垢前的温度上升2.8℃,耗电量增加9.7%。
: _% J$ G: E# R2 X: ^  \" }: b' |, O2 V# L# {
  6、蒸发器表面覆盖一层霜层,使其传热系数减小,尤其是翅片管外表面结霜时,不但增加了传热热阻,而且使翅片见的空气流动困难,减少外表的传热系数和散热面积。当室内温度低于0℃以下,蒸发器管组两侧温差为10℃时,蒸发器工作一个月后,其传热系数大约是结霜前70%左右。
& Z3 D3 g' U% H2 W2 H) ^
3 H% n* I8 t) f; S9 ^  7、压缩机吸入的气体允许一定的过热度,但过热度太大,吸入气体的比容增加,其产冷量降低,相对耗电量增加。
, J9 j: R/ T7 ]) i4 H' O: a2 v) Y5 x3 |' @% F
  8、压缩机来霜,迅速关小吸气阀,急剧地降低产冷量,相对增加耗电量。
& B( `* j9 \3 E4 |
. g3 z# A4 Z& o1 Z1 J  通过以上分析可知,做好制冷设备运转管理,是提高制冷设备系统经济效益的总要一环。8 l( O9 {3 N4 ]1 J

: U, @0 x4 J3 V& t  二、制冷设备运转节能措施
  V, X# K* E9 ^( b4 \! S5 l
4 G% R7 }/ d, T  1、加强制冷设备运转管理,建立制冷设备用电管理和单耗统计制度。便于考核的用电量和材料消耗定额,增加必要的计量仪表和器具,开展节能和技术改造工作,从制度上把节能工作巩固下来。
, y6 _2 v9 e/ C3 o, ]3 Q
- O7 u4 I# @. \: L' h9 ]  2、正确操作与维护制冷设备:, ~: E3 v# H+ v6 C9 Z( B) X

2 S! X3 E( ]* ~( N4 G; T1 @" w+ q  2.1、正确控制和调节系统供液量,并避免压缩机吸气过湿和过热现象的产生。: T, f* s4 c7 t9 _, w/ Z: ?. A8 R
& d8 Q& t/ V9 f% X3 K6 U
  2.2、合理选择压缩机运转台数,使其制冷能力与系统的热负荷相匹配。
3 ]& g. M- C" k/ s! Y6 ]& L0 t3 B2 H+ `; ^
  2.3、根据工艺要求和外界气温变化,适当调节风机和水泵的运转台数。
4 c9 n1 Q7 H/ u1 d! Z
6 @$ @/ K$ e2 v+ i5 M0 O- v) B  2.4、定期放油,放空气,除霜和清除水垢,保持设备良好的传热效果,避免冷凝压力过高和蒸发压力过低。
" d6 V% d8 h+ H0 i
5 e3 r9 n, q) D3 b! B) R  3、尽可能地改善制冷设备的工作条件:
  r, O& x: D, }# H+ l* g  y3 K$ x1 j! b0 a; r0 B4 Z3 G! E" R
  3.1、改善水质,减缓结垢,提高冷凝器的冷凝效果,降低冷凝温度。
) ^3 b% N* [5 Z1 B
! O5 g" W2 a7 ]8 a6 K2 X  3.2、制冷设备电动机负载率在0.4以下时,可将电动机由△改为Y接法,以提高功率因素,并要求△和Y接法能自动切换。( e7 v9 Y8 }! Y! Z0 @7 q
6 `( F% V/ U8 t2 R' f9 O' {. ~
  4、尽量采用自动控制操作代替手动操作,可以实现制冷设备系统在最佳工况下运转,这样可以节电10-15%。