 一、制冷设备系统运转情况经济分析5 ?+ s) G+ V: e7 Y/ S6 ]

4 a2 i1 s# x( n  制冷设备产冷量多少,与系统运转工况有直接关系,对于同一台结构,转速,制冷剂种类均已确定的压缩机,由于运转工况改变,操作管理不同,其产冷量和耗能也随着变化。8 A6 N. {5 j- _, k& r, H1 [4 y
" g( |* i  M+ S! z. c
  1、随着蒸发温度的降低,压缩机的压缩比增大,单位产冷量耗能增加。当增发温度每降低1℃,则要多耗电3%—4%。因此尽可能缩小蒸发温差,提高蒸发温度,不但节约电耗,还可以提高冷间的相对湿度。0 f, E) v  Q; t( s, p! S$ G  |

4 |. E6 E+ ~( h6 K, |  2、随着冷凝温度的升高,压缩机的压缩比增大,单位产冷量的耗能增加。冷凝温度在25—40℃之间,每升高1℃,增加耗电量3.2%左右。
. _$ m. V/ K. C" ~1 [* _8 ?; K# ^5 m8 @/ L5 B: @
  3、冷凝器和蒸发器的换热表面覆有油层时,会引起冷凝温度升高,蒸发温度降低,导致产冷量减少和耗电量增加。冷凝器内表面上积有0.1mm厚油层时,将使压缩机产冷量下降16.6%,耗电量增加12.4%;蒸发器内表面上积油0.1mm厚油层时,为了保持已定的低温要求,蒸发温度就下降2.5℃,耗电量增加9.7%。' x6 B& o4 `' ?3 Q, R* b

" c. [1 _4 J5 f" A& ^  4、当空气聚集在冷凝器内时,会引起冷凝压力升高,不凝结气体分压力达到1.96×105Pa时,压缩机耗电量要增加18%。
* T& o9 A) n+ f: X, u. }4 c! F' t+ g4 Q
  5、当冷凝器的管壁结水垢达到1.5mm时,冷凝温度比结垢前的温度上升2.8℃,耗电量增加9.7%。: _2 ?2 i: M& d

# S7 B, m) U6 k5 u" T% e  6、蒸发器表面覆盖一层霜层,使其传热系数减小,尤其是翅片管外表面结霜时,不但增加了传热热阻,而且使翅片见的空气流动困难,减少外表的传热系数和散热面积。当室内温度低于0℃以下,蒸发器管组两侧温差为10℃时,蒸发器工作一个月后,其传热系数大约是结霜前70%左右。* E' `! g1 O+ u# L) Y" [' J5 q9 W

# C! `2 {4 \, k; f! I; a" S7 Q  7、压缩机吸入的气体允许一定的过热度,但过热度太大,吸入气体的比容增加,其产冷量降低,相对耗电量增加。) i. Q( R& A4 O* M8 e
; a4 Q" S: n! h  D. s+ T2 }8 P/ D
  8、压缩机来霜,迅速关小吸气阀,急剧地降低产冷量,相对增加耗电量。2 Y7 q" Y/ h3 }/ h

0 Q+ q! h, N" n2 ~5 Z  通过以上分析可知,做好制冷设备运转管理,是提高制冷设备系统经济效益的总要一环。
0 J) L6 o  o7 ?# S- Y7 M$ V, p2 c6 `# a4 O- z% Q
  二、制冷设备运转节能措施
. Q% A2 d1 d# r
' d' y' E, h( a- i) Q8 ]  1、加强制冷设备运转管理,建立制冷设备用电管理和单耗统计制度。便于考核的用电量和材料消耗定额,增加必要的计量仪表和器具,开展节能和技术改造工作,从制度上把节能工作巩固下来。
) V$ x' ], m: S. e: _
* q. @7 A0 Z* f' r8 I! [+ |3 d  2、正确操作与维护制冷设备:
5 N/ j; z6 G/ _% C& c9 ^9 k# H% h: ^8 b2 n. i
  2.1、正确控制和调节系统供液量,并避免压缩机吸气过湿和过热现象的产生。5 N; G- g# n0 l# k8 r2 `! N: s7 D1 B6 I: s

' m4 O: V" q% a: j2 E/ u6 _4 Y  2.2、合理选择压缩机运转台数,使其制冷能力与系统的热负荷相匹配。
- ]- G! [2 {# W9 H  |8 ~% I
2 A) q, `4 Y5 z; L  P  2.3、根据工艺要求和外界气温变化,适当调节风机和水泵的运转台数。% V: r. z# a: b  B! p' e
. c; w7 T4 A0 o2 [9 Q
  2.4、定期放油,放空气,除霜和清除水垢,保持设备良好的传热效果,避免冷凝压力过高和蒸发压力过低。
* V# g$ L8 m5 {! ~6 R; g- c2 p: W# E( A+ H7 b
  3、尽可能地改善制冷设备的工作条件:  j) |; r1 L0 L* Y0 ?

  a# S; A) }0 _  3.1、改善水质,减缓结垢,提高冷凝器的冷凝效果,降低冷凝温度。
" W  B& b! G, K) E+ c2 K+ X5 A) }9 q; @7 H
  3.2、制冷设备电动机负载率在0.4以下时,可将电动机由△改为Y接法,以提高功率因素,并要求△和Y接法能自动切换。
( \/ F* ?4 o1 T* ]8 L. Y: }2 s2 q$ g3 }1 }' s' I
  4、尽量采用自动控制操作代替手动操作,可以实现制冷设备系统在最佳工况下运转,这样可以节电10-15%。