1、蒸发器小温差:用于考评机组蒸发器的热交换效率,正常值在1℃~3℃之间。0 a2 X) f& @$ r+ S* n
蒸发器小温差 = 冷冻水出口温度-蒸发压力对应的饱和温度
# c- b% O4 o3 G M+ g. h注:冷冻水出水温度、蒸发压力对应的饱和温度单位为摄氏度(℃);
" q; O$ d2 p. R9 ~2 i. ~9 g) y' l( F/ ^; ]: `
, L$ l K) v" P; H. D9 y( Q. ^2、冷凝器小温差:用于考评机组冷凝器的热交换效率,正常值在1℃~3℃之间。. j8 F8 c# \+ n# x& N
冷凝器小温差 = 冷凝压力对应的饱和温度-冷却水出口温度
- G/ a: Q! Y" z- t, Y4 _注:冷凝压力对应的饱和温度和冷却水出水温度单位为摄氏度(℃)
1 n. J8 h. y% c0 R+ P3 W6 v7 a; x5 g4 X
7 R9 M8 Z! ]* [& M$ \! M5 t' \$ I
3、吸气过热度:用于考评制冷剂充注量、供液阀调节、蒸发器换热效果等参数,满液式蒸发器正常值在1℃~1.5℃之间;干式蒸发器正常值在8℃~12℃之间。- Q6 o4 N/ d/ u
吸气过热度= 压缩机吸气温度-吸气压力对应的饱和温度
- T3 y' C& s: O; [( y0 K; o. d压缩机吸气温度和吸气压力对应的饱和温度单位为摄氏度(℃)
2 B, d" m# Z" v0 P6 i# Q: Q3 g& A7 F: _8 j
$ o0 b* D0 n/ A! |& a4、排气过热度:用于考评制冷剂充注量、压缩机运行状态等参数,R-22制冷剂正常值在14℃~19℃之间;R-134a制冷剂正常值在7℃~10℃之间。8 }9 g/ e9 q& C f! G
排气过热度= 压缩机排气温度-排气压力对应的饱和温度! h E1 `1 r5 P& S* T" J
压缩机排气温度和排气压力对应的饱和温度单位为摄氏度(℃)% \7 T2 v7 D4 S
% }. B7 h3 {5 I7 Y/ |4 w6 A7 h- c! S" u& [4 Z
B' L4 F' A: f9 g# {9 h5、过冷度:用于考评制冷剂充注量、供液阀调节、冷凝器液位控制等参数。带有过冷器的水冷冷凝器的正常值在5℃左右。$ |, H( ]6 }' s: |3 y" ]" g& b
过冷度= 冷凝压力对应的饱和温度-冷凝器出液温度! R" [: P& o" E* V& M6 K4 g
冷凝压力对应的饱和温度和冷凝器出液温度单位为摄氏度(℃)
# W2 Y- z0 `, p' V# |; P
6 m# T L$ c! T" a6 y
. ? e: P$ l* l Y6、不凝性气体存在度:可以获知系统内不凝性气体存在状况,正常值应小于3℃。3 }5 i7 J& Z$ Y; y# Y
不凝性气体存在度= 冷凝压力对应饱和温度-冷凝器出液温度
5 o. |% J1 G! X' F冷凝压力对应的饱和温度和冷凝器出液温度单位为摄氏度(℃)
6 ?) ^; j" O% j1 {7 v2 w3 y* a8 R% O& r& W- r( i2 X# S
7 e& _- W$ z. @3 J7、机组运行效率:机组运行效率都用于考评机组的运行效率。
6 W+ t3 ?( ^3 p9 l2 H" b' @+ \! L千瓦/冷吨 = 输入功率 / 机组制冷量
4 r0 R: P& ]2 g' R. ]输入功率的单位为千瓦(kW);机组制冷量单位为冷吨(RT);# u) q* K3 W& R; e% W# f4 e
COP = 机组制冷量/输入功率;
. H" s5 \9 h+ K5 ?) A机组制冷量与输入功率的单位应统一(kW 或 RT)COP X 千瓦/冷吨 = 3.516 ]" ^. w H7 [8 J( l! H
7 Y, o/ w. A4 K+ V6 w3 R! r1 _
9 X$ ?; g0 {5 t. b/ e1 Z* d$ a8、制冷量和冷凝量的计算方式::
* L4 b7 ~+ I/ q8 i, J制冷量 = 冷冻水流量 X 冷冻水进出口温差 / 24- x0 r/ q, Y; Q2 H7 U9 }
冷冻水流量单位为加仑/分钟(GPM);冷冻水进出口温差单位为华氏度(℉)) W0 d* E4 g H6 Y/ @/ U: E
冷凝量 = 冷却水流量 X 冷却水进出口温差 / 248 h2 E3 H- x- V. y4 Z& I
冷却水流量单位为加仑/分钟(GPM);冷却水进出口温差单位为华氏度(℉)
$ `1 v0 q( k. T' |, b3 L0 s/ Q3 _6 T8 t- @% q& n
; u$ H! m5 p2 j" h6 N! W" `* D
$ m( O6 o- z+ F& O% C R% Y酷凌时代冷水机,以“体积小,重量轻,能耗低”在行业内备受信赖,10年研发生产冷水机经验,涉及产品有高精度激光冷水机、微型激光冷水机、紫外激光冷水机、超快激光冷水机、3D打印激光冷水机等,还提供相关制冷设备的定制化服务及技术指导。# x$ h) m/ T. t- A