1、蒸发器小温差:用于考评机组蒸发器的热交换效率,正常值在1℃~3℃之间。
' g" s1 Q; r& J: h5 u蒸发器小温差 = 冷冻水出口温度-蒸发压力对应的饱和温度
; h' x( a& D# A& R注:冷冻水出水温度、蒸发压力对应的饱和温度单位为摄氏度(℃);* x1 `, H& o; W
z8 X9 N$ h/ m5 X: Y! D* A$ e" ^0 V8 ]( A \1 F( m
2、冷凝器小温差:用于考评机组冷凝器的热交换效率,正常值在1℃~3℃之间。/ @: w, p; N( r, G" [/ X5 Q6 |8 s6 z
冷凝器小温差 = 冷凝压力对应的饱和温度-冷却水出口温度
& A% q4 c. ~ s3 G注:冷凝压力对应的饱和温度和冷却水出水温度单位为摄氏度(℃)$ E+ F: Z8 O; B) F+ Y8 Z# N
& K" D. W$ S1 |: T- q K
( @0 Q1 I9 ~4 P' E
3、吸气过热度:用于考评制冷剂充注量、供液阀调节、蒸发器换热效果等参数,满液式蒸发器正常值在1℃~1.5℃之间;干式蒸发器正常值在8℃~12℃之间。
" x9 R" R% p) d' P0 q. I吸气过热度= 压缩机吸气温度-吸气压力对应的饱和温度
! c! D1 Y8 h2 k2 R& v' z: ~压缩机吸气温度和吸气压力对应的饱和温度单位为摄氏度(℃)
8 m# d3 M3 K. T$ U A% K* K
5 p5 [% B. m. j0 m( |3 P/ r. I5 @8 R3 \3 o: z! s4 t7 Z
4、排气过热度:用于考评制冷剂充注量、压缩机运行状态等参数,R-22制冷剂正常值在14℃~19℃之间;R-134a制冷剂正常值在7℃~10℃之间。7 l: t: z! i+ c3 B$ G
排气过热度= 压缩机排气温度-排气压力对应的饱和温度
3 C b' b i7 b+ z! e9 A' [2 o$ E! F压缩机排气温度和排气压力对应的饱和温度单位为摄氏度(℃)2 }/ I6 u' A% [& `* q, _* F3 H9 _
/ y9 _& q0 S0 Q3 d
. D3 ~6 K% ^% `. G7 O) |" ?
2 \. y* _" s# h, E4 r
5、过冷度:用于考评制冷剂充注量、供液阀调节、冷凝器液位控制等参数。带有过冷器的水冷冷凝器的正常值在5℃左右。
8 H; q. [/ V# z4 @# x过冷度= 冷凝压力对应的饱和温度-冷凝器出液温度
5 n3 ?0 i% T9 D( q1 a# l% F+ P冷凝压力对应的饱和温度和冷凝器出液温度单位为摄氏度(℃)6 ~% H" v4 q* u- q6 m
. _2 I! h- k! \/ Y8 h
6 h/ {) h4 x- v" C, ?+ q# A6、不凝性气体存在度:可以获知系统内不凝性气体存在状况,正常值应小于3℃。$ V' [* f# t& f+ K* u+ |* A
不凝性气体存在度= 冷凝压力对应饱和温度-冷凝器出液温度. A# o S& e; C* w
冷凝压力对应的饱和温度和冷凝器出液温度单位为摄氏度(℃)- l, j- U9 Q9 e( z, h/ Z
4 \' A5 R/ Z9 @) L% k
, p4 \4 H# j2 i$ c* T
7、机组运行效率:机组运行效率都用于考评机组的运行效率。
' S/ ] Z6 n" q, ?9 s; e千瓦/冷吨 = 输入功率 / 机组制冷量: E. m! X5 {9 a4 _
输入功率的单位为千瓦(kW);机组制冷量单位为冷吨(RT);
1 e) c+ B* \6 p1 i% @COP = 机组制冷量/输入功率;
$ C* x0 v1 l" r( J5 e3 @9 p机组制冷量与输入功率的单位应统一(kW 或 RT)COP X 千瓦/冷吨 = 3.516, M2 q$ x# Q- i) q( F v" }4 ]
- C: v3 n! w; b; r
! j4 t; T- s! y. c8 B7 a8、制冷量和冷凝量的计算方式::8 S5 m) B( g$ Y; g9 s9 a
制冷量 = 冷冻水流量 X 冷冻水进出口温差 / 24
; q/ G/ }* J) p+ [冷冻水流量单位为加仑/分钟(GPM);冷冻水进出口温差单位为华氏度(℉). s8 e h3 f; X
冷凝量 = 冷却水流量 X 冷却水进出口温差 / 24
" R1 H2 _. e7 G: \冷却水流量单位为加仑/分钟(GPM);冷却水进出口温差单位为华氏度(℉)