1、蒸发器小温差:用于考评机组蒸发器的热交换效率,正常值在1℃~3℃之间。
2 ]6 x) H1 G6 O; D蒸发器小温差 = 冷冻水出口温度-蒸发压力对应的饱和温度
9 B( b& e9 u' {6 M; z, c, o+ h注:冷冻水出水温度、蒸发压力对应的饱和温度单位为摄氏度(℃);
0 U6 ?* _8 P4 D/ r5 {6 e0 E0 b0 r1 L$ b% Z# Y* q- ~& e# [6 P- X
B; \* N# _* Q; ?, z4 ~9 \5 ?2、冷凝器小温差:用于考评机组冷凝器的热交换效率,正常值在1℃~3℃之间。
; ~; G* c& T$ S, i7 E9 y冷凝器小温差 = 冷凝压力对应的饱和温度-冷却水出口温度+ G( r7 K" F! k; R& ~9 V
注:冷凝压力对应的饱和温度和冷却水出水温度单位为摄氏度(℃)
( P1 q" e% D- Q X& C* j$ c2 R
, G( a* w1 _* y7 {( }7 l/ M# X/ [7 _+ ^. W
3、吸气过热度:用于考评制冷剂充注量、供液阀调节、蒸发器换热效果等参数,满液式蒸发器正常值在1℃~1.5℃之间;干式蒸发器正常值在8℃~12℃之间。
& g, ?2 w1 k3 N. Z' W! L吸气过热度= 压缩机吸气温度-吸气压力对应的饱和温度5 b6 W2 J$ ?3 a1 A* ^6 H
压缩机吸气温度和吸气压力对应的饱和温度单位为摄氏度(℃), p% Q: d3 H6 N" U! b) N( l U
5 B$ \" g& z* v; f" Z( B) h! h& C9 z) q- m
4、排气过热度:用于考评制冷剂充注量、压缩机运行状态等参数,R-22制冷剂正常值在14℃~19℃之间;R-134a制冷剂正常值在7℃~10℃之间。
9 ]; V* ], ?" X! y排气过热度= 压缩机排气温度-排气压力对应的饱和温度
' x! U8 F2 h& u) t压缩机排气温度和排气压力对应的饱和温度单位为摄氏度(℃)9 e/ ^& g+ J D3 p2 k# ^3 o3 R
; l& W: U4 W1 R& u) L1 r
/ k8 O1 F0 {7 _* v; U5 Y! F5 o+ C
! B# |$ _5 w' C6 A* N @8 }9 g+ i3 O5、过冷度:用于考评制冷剂充注量、供液阀调节、冷凝器液位控制等参数。带有过冷器的水冷冷凝器的正常值在5℃左右。8 C0 C/ {" r& D& e2 w6 Y2 [
过冷度= 冷凝压力对应的饱和温度-冷凝器出液温度
& f% U2 T0 ^; C) ~$ k+ B6 Y1 Y+ A* q冷凝压力对应的饱和温度和冷凝器出液温度单位为摄氏度(℃)
9 }- V9 n9 i, j+ m# U @3 e' r
8 ~! _1 i: }4 F1 J, k6 Y4 S8 H' F) B9 C
6、不凝性气体存在度:可以获知系统内不凝性气体存在状况,正常值应小于3℃。
4 _ t) z0 I# U不凝性气体存在度= 冷凝压力对应饱和温度-冷凝器出液温度2 S# N1 V* R% R
冷凝压力对应的饱和温度和冷凝器出液温度单位为摄氏度(℃)) G' q8 `: u2 B/ J7 m
. Z& \! E6 W1 G! Z A# \7 h6 r" y* J) O7 t$ \) o
7、机组运行效率:机组运行效率都用于考评机组的运行效率。. C1 m% `3 X( |, O: N u3 N
千瓦/冷吨 = 输入功率 / 机组制冷量
* T9 S4 P, o5 I+ T$ q- ~3 p$ i' a输入功率的单位为千瓦(kW);机组制冷量单位为冷吨(RT);8 u0 V/ B- `" l% c; j: ?
COP = 机组制冷量/输入功率;
# ]9 a4 w/ I6 |" \. h! ]机组制冷量与输入功率的单位应统一(kW 或 RT)COP X 千瓦/冷吨 = 3.5166 ~* P \5 s* Y; X- z5 u, J
) y5 a, Q* J, s- W3 d% q3 t
% F! W# q& Z. {- G- W" e$ x8、制冷量和冷凝量的计算方式::
5 @& }3 d2 P- o* Y/ o; b3 [制冷量 = 冷冻水流量 X 冷冻水进出口温差 / 24
7 W5 Y& ]) {& V* b8 k冷冻水流量单位为加仑/分钟(GPM);冷冻水进出口温差单位为华氏度(℉)
" {) l4 Q- M) v# V3 |+ f D冷凝量 = 冷却水流量 X 冷却水进出口温差 / 24# d0 i! Z: `0 U' ?0 d
冷却水流量单位为加仑/分钟(GPM);冷却水进出口温差单位为华氏度(℉)
$ b# G; @+ ]: o9 y3 t& ]+ \' Y9 e& w/ Q4 g; D
9 u9 _* W& k/ x/ k
( V W' A. I5 [' f$ |" V
酷凌时代冷水机,以“体积小,重量轻,能耗低”在行业内备受信赖,10年研发生产冷水机经验,涉及产品有高精度激光冷水机、微型激光冷水机、紫外激光冷水机、超快激光冷水机、3D打印激光冷水机等,还提供相关制冷设备的定制化服务及技术指导。
5 u f+ O' O' S4 k5 U2 d
2 A* t( K. @7 ]- i- E1 U# F1 w8 B+ d8 E" \$ x
文章来源知乎“制冷与空调技术”,如有不当请联系删除,转载请注明出处。
: Z! a: a4 v' x& T! N' x h |
本帖子中包含更多资源
您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册
|