1、蒸发器小温差:用于考评机组蒸发器的热交换效率,正常值在1℃~3℃之间。3 r* ]  |0 j  @" q9 j* y9 @
蒸发器小温差 = 冷冻水出口温度-蒸发压力对应的饱和温度- X3 ~6 X3 u8 R# P8 d+ ?  J* i% t
注:冷冻水出水温度、蒸发压力对应的饱和温度单位为摄氏度(℃);) s) }9 Y5 r0 l

3 S" ?3 R' d! J3 p9 {. z- q3 E' T7 i/ ]  l% J, B! `7 t: _
2、冷凝器小温差:用于考评机组冷凝器的热交换效率,正常值在1℃~3℃之间。/ k/ f) A1 U6 f! R" t7 J
冷凝器小温差 = 冷凝压力对应的饱和温度-冷却水出口温度
% ?  G9 _$ }, p' C% H/ W! A注:冷凝压力对应的饱和温度和冷却水出水温度单位为摄氏度(℃)
9 Q2 I$ ^' ?' c- M" x5 Z9 a7 P1 `0 o* T4 U; l

$ v1 X4 y! Q1 l' `3、吸气过热度:用于考评制冷剂充注量、供液阀调节、蒸发器换热效果等参数,满液式蒸发器正常值在1℃~1.5℃之间;干式蒸发器正常值在8℃~12℃之间。
8 Y6 U5 U4 W1 U: G" s, z8 @/ e吸气过热度= 压缩机吸气温度-吸气压力对应的饱和温度
7 N; m& e5 H' ~: A- ?" b0 P压缩机吸气温度和吸气压力对应的饱和温度单位为摄氏度(℃)! M' W- }( h3 D7 N" ~
3 s* @* ~( B0 U3 H& k
1 M  ^/ N/ F$ ]/ n% B
4、排气过热度:用于考评制冷剂充注量、压缩机运行状态等参数,R-22制冷剂正常值在14℃~19℃之间;R-134a制冷剂正常值在7℃~10℃之间。6 I, _4 K$ N4 O* O
排气过热度= 压缩机排气温度-排气压力对应的饱和温度8 |# L6 N5 W  x. P
压缩机排气温度和排气压力对应的饱和温度单位为摄氏度(℃)8 [, d" D! q& A+ q: U6 g3 g" M, L
6 Q/ n5 n- O0 \4 Z# B/ q4 H! a0 c

2 @. r# O. s) ~/ `# U: D9 y5 O8 U0 l8 n. I
5、过冷度:用于考评制冷剂充注量、供液阀调节、冷凝器液位控制等参数。带有过冷器的水冷冷凝器的正常值在5℃左右。
* O/ D  v% l. s& q! H0 y5 B6 d% e过冷度= 冷凝压力对应的饱和温度-冷凝器出液温度6 U8 A5 F* u+ `9 |
冷凝压力对应的饱和温度和冷凝器出液温度单位为摄氏度(℃)
, ~, A5 j  D# m: I  O+ ?% d3 z* l2 M; ]; i& O
% j0 F& N; q( I, X8 Y3 B! d
6、不凝性气体存在度:可以获知系统内不凝性气体存在状况,正常值应小于3℃。( y! r+ B: U) X- x8 J! f
不凝性气体存在度= 冷凝压力对应饱和温度-冷凝器出液温度
0 F2 E5 R  D5 ^5 k/ H冷凝压力对应的饱和温度和冷凝器出液温度单位为摄氏度(℃)
6 O; v4 q+ ]2 A) q- o3 F3 M# i% w& U( r7 c
1 t9 E' B( e2 |, Q" w% N) {' A
7、机组运行效率:机组运行效率都用于考评机组的运行效率。2 P! {. H) P$ I6 C7 z$ A
千瓦/冷吨 = 输入功率 / 机组制冷量
0 J  R& K: i( O) e3 H9 B8 o输入功率的单位为千瓦(kW);机组制冷量单位为冷吨(RT);
# w0 C$ i' U$ ^4 ]  yCOP = 机组制冷量/输入功率;# k' w3 m3 g* a8 ^+ x( w
机组制冷量与输入功率的单位应统一(kW 或 RT)COP X 千瓦/冷吨 = 3.5169 O4 m! Y( i- ^& H
& A+ e3 t( O6 A
8 ~* {) S' H1 i7 d/ ]& n2 H
8、制冷量和冷凝量的计算方式::
% Y* N- K9 I3 E8 W; S. [制冷量 = 冷冻水流量 X 冷冻水进出口温差 / 246 V  @! Y4 b+ j6 d4 R
冷冻水流量单位为加仑/分钟(GPM);冷冻水进出口温差单位为华氏度(℉)0 d9 z; j0 t$ B) K0 g9 K* R3 M
冷凝量 = 冷却水流量 X 冷却水进出口温差 / 24) S# r5 i  Y: n
冷却水流量单位为加仑/分钟(GPM);冷却水进出口温差单位为华氏度(℉)
& d5 a0 @3 K" @* H+ s( ?. d( l3 y& t8 @) O/ A
+ q- M: v& C+ J* t
( s% B# @( d/ ~6 g7 ~
酷凌时代冷水机,以“体积小,重量轻,能耗低”在行业内备受信赖,10年研发生产冷水机经验,涉及产品有高精度激光冷水机、微型激光冷水机、紫外激光冷水机、超快激光冷水机、3D打印激光冷水机等,还提供相关制冷设备的定制化服务及技术指导。5 E& ]2 A# @" s  b$ E5 {/ F* J

# H4 d( U3 B$ F, A. r2 {4 E6 F; h  m5 O4 @0 h1 n
文章来源知乎“制冷与空调技术”,如有不当请联系删除,转载请注明出处。
% i2 Y( ^* w+ c1 S* i  q" y

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

    推荐主题
      热门主题

        压缩机生态圈

        压缩机网 ( 陕ICP备12001613号-6 | 网监备案号:XA11394S ) | 联系我们 | WAP

        © 2001-2026 压缩机论坛 中国通用机械工业协会 | 西安交通大学压缩机研究所

        压缩机网 ComVac 展会 《压缩机》杂志 制冷网 康沃真空网 压缩机商城

        GMT+8, 2026-5-8 20:55 , Processed in 0.162762 second(s), 25 queries .

        回顶部 安全联盟站长平台