设为首页收藏本站
欢迎加入QQ交流群:
压缩机行业论坛 压缩机行业论坛
空压机行业论坛 空压机行业论坛
搜索
查看: 1966|回复: 0
打印 上一主题 下一主题

冷水机组关键运行参数计算方法汇总

[复制链接]

304

主题

0

好友

5285

积分

教授

Rank: 8Rank: 8

威望
1 点
经验
4463 点
积分
5285
帖子
307
跳转到指定楼层
1
发表于 2023-10-26 17:58 |只看该作者 |倒序浏览
1、蒸发器小温差:用于考评机组蒸发器的热交换效率,正常值在1℃~3℃之间。1 g2 ]4 p+ D2 F3 v! k+ q" N
蒸发器小温差 = 冷冻水出口温度-蒸发压力对应的饱和温度4 G; m+ a" S+ h2 f4 P4 S; u# ]
注:冷冻水出水温度、蒸发压力对应的饱和温度单位为摄氏度(℃);8 @% \: K% m) m) ?) k7 I. @/ S! O7 [
4 Z) b" ?+ A! K$ \8 f7 e* L

5 O) _/ p7 R8 x$ J2、冷凝器小温差:用于考评机组冷凝器的热交换效率,正常值在1℃~3℃之间。- Q" N# Y( }# ?  \( |- V% Y
冷凝器小温差 = 冷凝压力对应的饱和温度-冷却水出口温度
) \; g# p0 f+ e注:冷凝压力对应的饱和温度和冷却水出水温度单位为摄氏度(℃)
0 v8 K9 O3 {6 U4 q# H- o1 ]
4 E4 ?4 x) X% d3 }' d
' N3 E* \! i- A+ S+ p3、吸气过热度:用于考评制冷剂充注量、供液阀调节、蒸发器换热效果等参数,满液式蒸发器正常值在1℃~1.5℃之间;干式蒸发器正常值在8℃~12℃之间。' t6 m# w9 [) n6 ~; ~0 P
吸气过热度= 压缩机吸气温度-吸气压力对应的饱和温度# {  R8 @' L/ u7 Z" J
压缩机吸气温度和吸气压力对应的饱和温度单位为摄氏度(℃)
* J9 Z+ G$ I( c# [( a: ^( A
) ~8 T, I  g: {1 d" ]# G* K5 W4 ]7 t% b
4、排气过热度:用于考评制冷剂充注量、压缩机运行状态等参数,R-22制冷剂正常值在14℃~19℃之间;R-134a制冷剂正常值在7℃~10℃之间。
' W/ |+ o' R5 X8 R+ S排气过热度= 压缩机排气温度-排气压力对应的饱和温度
2 V) E, u% j7 e压缩机排气温度和排气压力对应的饱和温度单位为摄氏度(℃)
$ Z- \0 M2 ^9 j" c% V* D! h3 ]' t, @$ l! z2 H9 P  U1 ^

, Y0 M% r% r. j0 O( s$ `# L0 N! T$ l2 m# s4 s& e# Z7 y
5、过冷度:用于考评制冷剂充注量、供液阀调节、冷凝器液位控制等参数。带有过冷器的水冷冷凝器的正常值在5℃左右。
, K9 g( c  t+ j0 O$ E. z# i过冷度= 冷凝压力对应的饱和温度-冷凝器出液温度
( K  l# _' I, y/ Z$ u冷凝压力对应的饱和温度和冷凝器出液温度单位为摄氏度(℃)
9 ~& o5 |# a9 Z5 ^& T8 L% M$ w) W9 ]' |

7 \$ n. G# E  f/ V% c6、不凝性气体存在度:可以获知系统内不凝性气体存在状况,正常值应小于3℃。: l& `7 z4 V' N0 r, n; n3 B/ u5 k
不凝性气体存在度= 冷凝压力对应饱和温度-冷凝器出液温度: d+ h" ~5 Q* Q: o! L, j8 N; u
冷凝压力对应的饱和温度和冷凝器出液温度单位为摄氏度(℃)/ K) P; c7 D, Z  q* L" j! {; C

1 I! `+ Z  v* b7 D4 ]
% x# W4 e' u0 b0 j7、机组运行效率:机组运行效率都用于考评机组的运行效率。
/ U) o' Z1 ~3 ^千瓦/冷吨 = 输入功率 / 机组制冷量
# ]* V& g  f. `; ~  D输入功率的单位为千瓦(kW);机组制冷量单位为冷吨(RT);/ V9 y' X" D- c) z* x
COP = 机组制冷量/输入功率;  E% C1 X& x6 F. p1 Q- n# z
机组制冷量与输入功率的单位应统一(kW 或 RT)COP X 千瓦/冷吨 = 3.516- k/ l# d& k- J% J, T; q7 l

: K+ k3 S* Q. r& K+ G! g8 C& x$ N+ Z3 W7 ^/ Z
8、制冷量和冷凝量的计算方式::
  y, m/ g) v3 u0 q7 ?5 l/ i0 x制冷量 = 冷冻水流量 X 冷冻水进出口温差 / 24
* P* Q% \2 z5 h9 ^" R冷冻水流量单位为加仑/分钟(GPM);冷冻水进出口温差单位为华氏度(℉)0 n& H( j$ |6 \! S8 ~9 ]- I
冷凝量 = 冷却水流量 X 冷却水进出口温差 / 24
2 ?; r5 S5 O4 {# M  E+ W9 d冷却水流量单位为加仑/分钟(GPM);冷却水进出口温差单位为华氏度(℉)9 n- G* E3 R2 G, v- |5 ]( L) Y
  t% @8 y- S) ]6 K! r: X) O" A- s
- j3 n+ C3 f, G1 A% z6 i* I" B' V

' i; ^0 t% h6 K- A8 h酷凌时代冷水机,以“体积小,重量轻,能耗低”在行业内备受信赖,10年研发生产冷水机经验,涉及产品有高精度激光冷水机、微型激光冷水机、紫外激光冷水机、超快激光冷水机、3D打印激光冷水机等,还提供相关制冷设备的定制化服务及技术指导。
3 H' ]1 Q: W; e- D) {4 O4 i
* g% O5 o' f/ w6 j: D$ l6 Y  g0 N1 F, @- R% N  q
文章来源知乎“制冷与空调技术”,如有不当请联系删除,转载请注明出处。
" m1 U" j* M, n( M# |

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

压缩机网 ( 陕ICP备12001613号-6 | 网监备案号:XA11394S ) | 联系我们 | WAP

© 2001-2026 压缩机论坛 中国通用机械工业协会 | 西安交通大学压缩机研究所

压缩机网 ComVac 展会 《压缩机》杂志 制冷网 康沃真空网 压缩机商城

GMT+8, 2026-8-7 12:16 , Processed in 0.166612 second(s), 25 queries .

回顶部 安全联盟站长平台