激光冷水机常用于冷却切割机,打标机,雕刻机等设备的激光器,在使用的过程中难免会出现一些故障,当激光冷水机出现冷凝压力过高的故障时,我们该如何解决呢?首先我们要明白压力只是表象,我们要深层次理解压力变化的规律,从而逐一进行排除。( {& p- ?! h) E* u9 w3 ?
7 u' ^2 ]- _# Y" W8 j$ W- s7 w
) Q% C. i: Z2 ?冷凝压力过高可能原因有(风冷式冷水机和水冷式冷水机共同的故障原因):0 o6 w# e, R- S1 N; f/ n
1.制冷系统中有空气或其他不可压缩气体;
/ R/ m1 Y* F8 d( H2.冷凝器表面过小;6 n ~0 o- J9 R9 m* P
3.制冷剂充注太多(冷凝器中液体回收);# |$ ]9 ]" S7 q8 N. M: c
4.冷凝压力调节设置了一个过高的压力;4 H6 @0 e; W$ @: M+ \
5.冷凝器表面有污垢。 h8 A4 ]# j% P! `- S; |6 A
. E# y4 r- ?# c, P4 C5 t: C! ?' N+ l5 r5 U6 t7 J2 E
排除方法:: _! }) W* d P$ k) F0 X: @1 X7 O. c
1.通过使用回收系统启动并运行系统,直至系统达到运行温度,清除冷凝器,如有必要再次进行清除;4 V! ^6 Q& E2 `5 A1 A9 n" T+ ~* [
2.更换较大的冷凝器;
& d3 s- P& H' m8 E/ P3.回收制冷剂直至冷凝压力正常,视液镜必须保持充满状态;# c' O' r5 y9 z! M: P5 P+ E
4.设置正确的压力;! \7 ^; [; p. C: Q! u
5.清洁冷凝器。
/ ]! f3 T2 d2 f/ s0 L o
2 `; S' j( t% {# J: O
% M: X: X# u! v' G! K! E
. {- T! p4 M P- A风冷式冷水机冷凝器(翅片式换热器)高压报警,通常还需要分析以下几个方面:7 U _2 O7 |4 r" g2 y4 F. A2 o/ w
1.风扇电动机或叶片存在缺陷或过小;
/ p7 a+ x, M# B. a, j, f2.流向冷凝器的空气受限制;1 L/ j! n ?2 R8 A2 ^
3.环境温度过高;* n& e" X4 s% W
4.冷凝器中通过的气流流向错误;+ l# v. N4 ?& a/ I% y4 U, l/ A! e& I
5.冷凝器风扇空气侧压力与吸入侧间短路。
1 ]& c6 ~1 k& g: U
) x+ f2 F# R/ q: L% |$ b# Q8 S! j4 ?% f0 h' V2 ^
排除方法:
+ {1 V) ~( k6 e( k1.更换发动机或叶片,或同时更换发动机和叶片;* F# q7 L3 k! ~- f
2.清除进气口的障碍物或移动冷凝器;
% t* T1 L* M8 u3.形成清洁的进气口或移动冷凝器;" V) g' P B8 b T. Z
4.改变风扇电动机的旋转方向,在冷凝装置中的空气必须流经冷凝器然后流入压缩机;7 T4 J/ ^* H4 o# _3 c
5.安装可能适用于户外空气的管道。
" v$ g; t) \, o. P. n# c* Z* z(以上内容来源于“种花家的制冷人”,如有侵权,请及时联系删除)
; b# _! _5 B% C8 S' I8 U, W M) E
7 w0 m4 A& v& K4 T4 B$ W( c; g9 A. v4 T
9 Z: X* t$ {8 e1 |0 d- T5 B( z5 R 酷凌时代研发生产的紫外激光冷水机、超快激光冷水机、紫外打标机冷水机、小型工业冷水机等多为风冷式冷水机,合作客户多为激光器冷却、数控机床冷却、科学仪器降温、医疗设备系统等,有需要,欢迎沟通! |