激光冷水机常用于冷却切割机,打标机,雕刻机等设备的激光器,在使用的过程中难免会出现一些故障,当激光冷水机出现冷凝压力过高的故障时,我们该如何解决呢?首先我们要明白压力只是表象,我们要深层次理解压力变化的规律,从而逐一进行排除。. q( b- s$ v) h- A5 _
. w' \- ~7 h9 f
9 O/ ], l% R: a1 Z
冷凝压力过高可能原因有(风冷式冷水机和水冷式冷水机共同的故障原因):1 N6 L4 h+ b( y
1.制冷系统中有空气或其他不可压缩气体;
* f4 E' u4 X2 J( b, V2.冷凝器表面过小;
% H- P1 |1 P8 E% w% u- s3.制冷剂充注太多(冷凝器中液体回收);7 @; L+ N) `, m- I6 y+ P) O( c* p: C
4.冷凝压力调节设置了一个过高的压力;% S4 }1 e3 x( E8 W( |
5.冷凝器表面有污垢。
9 `3 \5 ]3 c- D' C. R
- h6 p) k) \' L5 S- L/ b" i, D. o5 i9 P1 F. n+ d: ~8 N& j2 H
排除方法:( G9 n: D! f* D4 m! f" E, S" j
1.通过使用回收系统启动并运行系统,直至系统达到运行温度,清除冷凝器,如有必要再次进行清除;
5 r2 [0 J/ y) m' P$ ^6 U* [5 S2 p/ S2 [2 F2.更换较大的冷凝器;8 r- K8 ~/ r- R
3.回收制冷剂直至冷凝压力正常,视液镜必须保持充满状态;0 e7 k9 H4 f+ N8 y3 E8 @6 S' x
4.设置正确的压力;
0 g+ C7 Q g5 e6 U& { b5.清洁冷凝器。; T' |7 L5 L+ U( [# [
) ]2 C2 v3 y& ` |: B
6 i1 p- m4 j; X: [. M' ~9 H5 F( S- v& v+ l& H( ^( J
风冷式冷水机冷凝器(翅片式换热器)高压报警,通常还需要分析以下几个方面:
+ u0 o7 a6 y2 _8 [8 e/ t1.风扇电动机或叶片存在缺陷或过小;) G0 g: x( j" A2 m |- }
2.流向冷凝器的空气受限制;: [: T& Z0 ~3 r& U2 D& ]
3.环境温度过高;
+ J/ J* P1 J3 b8 z7 p/ [( ], @ o4 J4.冷凝器中通过的气流流向错误;
" i2 S% p: ?% k5.冷凝器风扇空气侧压力与吸入侧间短路。' J* N( g9 x E+ v: o
/ _* v3 r1 N' X; [% k0 F
6 E7 \1 \6 U x排除方法:* e0 e, f- s. `! B( F6 V5 d" G
1.更换发动机或叶片,或同时更换发动机和叶片;2 @1 Y8 A6 W7 m3 d: a1 y0 B
2.清除进气口的障碍物或移动冷凝器;
" [$ h2 m% a1 j" m) P3.形成清洁的进气口或移动冷凝器;; Q1 s5 r* S6 d7 O8 ?
4.改变风扇电动机的旋转方向,在冷凝装置中的空气必须流经冷凝器然后流入压缩机;
- j5 C- V8 z! l) R+ K5.安装可能适用于户外空气的管道。2 K! u& G1 k) B; z8 `# x( N8 u
(以上内容来源于“种花家的制冷人”,如有侵权,请及时联系删除)
3 _* B( z! _ w* H. m+ v! v" t5 S+ \5 W7 r
8 ^7 g" i$ V! L ?
]+ S) {- ]+ e1 o6 Q, f' ~ 酷凌时代研发生产的紫外激光冷水机、超快激光冷水机、紫外打标机冷水机、小型工业冷水机等多为风冷式冷水机,合作客户多为激光器冷却、数控机床冷却、科学仪器降温、医疗设备系统等,有需要,欢迎沟通! |
本帖子中包含更多资源
您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册
|