激光冷水机常用于冷却切割机,打标机,雕刻机等设备的激光器,在使用的过程中难免会出现一些故障,当激光冷水机出现冷凝压力过高的故障时,我们该如何解决呢?首先我们要明白压力只是表象,我们要深层次理解压力变化的规律,从而逐一进行排除。
$ {. O8 X9 p) C3 d/ b
& `" }4 o4 @4 p4 } \) i
$ h4 Y1 ^; C: B5 `% {6 D冷凝压力过高可能原因有(风冷式冷水机和水冷式冷水机共同的故障原因):( g0 a a, p. \5 L5 n
1.制冷系统中有空气或其他不可压缩气体;
8 t; _3 L+ q5 K9 e$ U* f, k+ Z7 d) W2.冷凝器表面过小;. E+ s& W- j9 \2 C4 [! b
3.制冷剂充注太多(冷凝器中液体回收);
% p4 O; \; H4 [- B0 w" U4.冷凝压力调节设置了一个过高的压力;
3 [. ]1 l f# n2 ^' b5.冷凝器表面有污垢。
7 v! R- C( i5 O* M. H8 e( q1 v/ B
( M; B1 f4 h1 E; |6 R! d# K- I' @. b
排除方法:/ L# q, x$ [8 y. M; _) D' r0 \
1.通过使用回收系统启动并运行系统,直至系统达到运行温度,清除冷凝器,如有必要再次进行清除;
; @3 E( Y4 R( a' N' k2.更换较大的冷凝器;
0 _& [* l+ ^/ w- j# `0 n/ ^- i3.回收制冷剂直至冷凝压力正常,视液镜必须保持充满状态;1 \ N( D& f7 V/ {% O# w
4.设置正确的压力;% F- U$ `- f }- y2 u$ J
5.清洁冷凝器。
7 v: k7 o/ m. a* c( j2 \2 Y
8 }" ^4 M$ w- T, \
, ~) r3 r* ?( n: R3 e9 }% {" n6 M/ H; @& k! T# |0 ^
风冷式冷水机冷凝器(翅片式换热器)高压报警,通常还需要分析以下几个方面:; k! K5 N: Q l4 J. |9 q2 Z
1.风扇电动机或叶片存在缺陷或过小;5 t5 x, J: {4 V5 `
2.流向冷凝器的空气受限制;
2 ~5 l9 _6 o) @5 v0 P5 r, B4 y3.环境温度过高;
9 U6 U/ D" E- |( r4.冷凝器中通过的气流流向错误;
: u0 {. d/ i0 y# ?* S1 R3 x5.冷凝器风扇空气侧压力与吸入侧间短路。5 K3 C1 ~1 b$ ^7 k! o6 y6 w; s
+ K3 ~% ]! u! e$ T' ~+ q/ m: o ?- }/ o+ G
排除方法:
; s' f5 q7 F2 q0 H# z1.更换发动机或叶片,或同时更换发动机和叶片;% ?+ e8 r0 [/ m* u, D! Q$ \
2.清除进气口的障碍物或移动冷凝器;
9 }* N {/ q4 j5 k* }5 @3.形成清洁的进气口或移动冷凝器;3 L0 p2 |* O7 E" W4 n s& F
4.改变风扇电动机的旋转方向,在冷凝装置中的空气必须流经冷凝器然后流入压缩机;) ?% H7 b/ E7 w/ E: v( |
5.安装可能适用于户外空气的管道。
: m: r& A7 |% p" L% v) Q+ i(以上内容来源于“种花家的制冷人”,如有侵权,请及时联系删除)
8 F& g8 u. B& u7 n& z6 B$ ^8 g3 _) _" L( s
: y+ H+ _0 `" C- Q
4 {% w. t- q' p, P3 E: e7 B 酷凌时代研发生产的紫外激光冷水机、超快激光冷水机、紫外打标机冷水机、小型工业冷水机等多为风冷式冷水机,合作客户多为激光器冷却、数控机床冷却、科学仪器降温、医疗设备系统等,有需要,欢迎沟通! |