激光冷水机常用于冷却切割机,打标机,雕刻机等设备的激光器,在使用的过程中难免会出现一些故障,当激光冷水机出现冷凝压力过高的故障时,我们该如何解决呢?首先我们要明白压力只是表象,我们要深层次理解压力变化的规律,从而逐一进行排除。* u8 m+ E' e" ]% T& N
4 k; b# e2 s! V1 f, ^3 @4 I: g
8 }8 O" k: R: @7 w. [- g( U冷凝压力过高可能原因有(风冷式冷水机和水冷式冷水机共同的故障原因):4 z, `8 X- M- k/ E# e, f, \- D
1.制冷系统中有空气或其他不可压缩气体;. _; u" K4 C: T) V; K
2.冷凝器表面过小;8 ?& _3 R! i6 m7 M6 Z
3.制冷剂充注太多(冷凝器中液体回收);
5 r4 i1 z/ K9 ]# k( C" q4.冷凝压力调节设置了一个过高的压力;
% s' T( V" k3 A5.冷凝器表面有污垢。8 ~% O! g2 E" |7 C
4 I& b5 U1 G3 i8 d
3 j. H0 p1 A! q( j8 D1 q! q, p
排除方法:2 m' v% J! n% a2 L( M d5 n; ?
1.通过使用回收系统启动并运行系统,直至系统达到运行温度,清除冷凝器,如有必要再次进行清除;
l4 D# E& j9 H2 g0 V' G2.更换较大的冷凝器;* m3 ^: X6 }7 b
3.回收制冷剂直至冷凝压力正常,视液镜必须保持充满状态;
9 }, ~2 J5 v2 S& _4.设置正确的压力;
. K8 c' x1 k- D, Q7 c5.清洁冷凝器。
: `; l5 h# e# p8 W1 T, o& g9 Z; P; o8 o; b8 I& C6 o# j4 l
3 C5 d) H3 t# w9 S
7 F e% y; M/ v+ X/ F
风冷式冷水机冷凝器(翅片式换热器)高压报警,通常还需要分析以下几个方面:
* W$ e% s/ ~5 h N+ H t4 G. n1.风扇电动机或叶片存在缺陷或过小;: }9 Q8 e* ]9 @. X7 \
2.流向冷凝器的空气受限制;* x1 Q$ F+ M# S$ t% m
3.环境温度过高;+ R' e5 i' G- c5 p7 B
4.冷凝器中通过的气流流向错误;/ c( a. g3 Z% `8 n/ x) h
5.冷凝器风扇空气侧压力与吸入侧间短路。
5 _2 G, I; t$ i( j& {, ^4 r, k Q; s, y* k
5 X _( i4 s2 `# |( \排除方法:/ `5 s" {+ z- _4 D E
1.更换发动机或叶片,或同时更换发动机和叶片;
& X @! S# O& m. m. q1 q2.清除进气口的障碍物或移动冷凝器;, H( d H2 B! R* _* c+ N" b: W: O
3.形成清洁的进气口或移动冷凝器;
v w4 p( _: J& U- y8 p" Q7 w4.改变风扇电动机的旋转方向,在冷凝装置中的空气必须流经冷凝器然后流入压缩机;