激光冷水机主要应用于激光打标机、激光雕刻机、激光焊接机、激光喷码机、激光切割机等激光加工设备,它能精确控制激光设备所要求的温度,从而保证了激光设备的正常工作。当激光冷水机出现冷凝压力过低故障时,我们该如何排除呢?, _- ` Y2 a2 C" K& r4 _0 R' |4 l# t
$ a# C1 R3 c- ]
激光冷水机冷凝压力过低常见的原因如下:
8 W+ W3 ?& v5 C0 p* W7 S1.冷凝器表面过大:9 a i9 i k+ Y7 k8 f0 \
2.蒸发器上负荷小;5 e+ E: Q1 `+ I: R5 }, J/ ]
3.吸入压力过低,比如蒸发器中液体不足;
! h) `6 x6 G6 n! ^ W* K5 u4.压缩机吸入阀和排放阀可能发生泄漏;2 Q9 H* U; M! t4 j* @
5.冷凝压力调节阀的压力设置过低;
4 s' Q8 n* S9 z9 Q0 E# P6.放置的未绝缘接收器与冷凝器相比过冷(接收器作为冷凝器使用);* N+ @% }) e# ^3 U: i0 ?, q: D2 s4 `
7.冷却空气温度过低;$ q/ @3 k6 D9 {% H$ w/ g0 [: R, [
8.冷凝器空气量过大;
5 `& G' W8 o3 y) h: O9.水量过大(水冷);& m3 [9 k5 t6 Z" i
10.水温过低(水冷)。
1 T' w( Z( d1 S) g4 z) @9 l$ O4 }0 ~' b
9 @7 Q7 C n! @2 @& v
! N% \: n1 z/ x& \
根据如上故障,我们对照以下的方法逐一进行排除:
( m+ t. B: _4 I5 l+ A! z7 M1.调节冷凝压力或更换冷凝器;1 K5 Y* e q# w
2.调节冷凝压力;; \5 |/ h' O( f/ S- ^, _
3.查找冷凝器和热力膨胀阀之间管路上的故障;, g& n' i/ s3 w7 l: d- J
4.更换压缩机阀板;
9 W7 T( B; A ^# N* |% _5.为冷凝压力调节阀设置一个正确的压力;( f* o1 Q7 }5 T1 D0 u8 C3 V
6.移动接收器或为接收器安装一个适合的保温外罩;
' }7 k9 e0 x Q7.调节冷凝压力;1 H$ Y: N* Q- L- R+ L! N
8.更换较小的风扇或调节电动机调速;$ G7 j$ p2 q9 d+ [+ l& p+ z. }
9.减少冷却水水流量;
0 O0 Y9 W _; }9 ^10.提高冷却水水温。" u0 d) S5 Q0 o" O+ i