激光冷水机主要应用于激光打标机、激光雕刻机、激光焊接机、激光喷码机、激光切割机等激光加工设备,它能精确控制激光设备所要求的温度,从而保证了激光设备的正常工作。当激光冷水机出现冷凝压力过低故障时,我们该如何排除呢?+ l0 t" P( `* h2 Q# X- `! h
) V" K3 B, f8 \ y$ Z
激光冷水机冷凝压力过低常见的原因如下:
- M0 m& N( ~$ D4 x7 N1.冷凝器表面过大:% N. O. B" L5 Y+ U
2.蒸发器上负荷小;
! o8 p: F: k& U' c3.吸入压力过低,比如蒸发器中液体不足;
. U! c/ t8 F% m3 X4.压缩机吸入阀和排放阀可能发生泄漏;4 D/ I# M2 m! X# u" D) A" ]+ m# f7 w1 p
5.冷凝压力调节阀的压力设置过低;
- w1 g% ]7 \2 v5 J$ ^+ o0 h+ `6.放置的未绝缘接收器与冷凝器相比过冷(接收器作为冷凝器使用);2 S8 o5 v' w2 V7 R
7.冷却空气温度过低;
4 C4 w# A1 k# s2 s6 ?1 s9 [0 K8.冷凝器空气量过大;
: `; U$ V$ U7 ?* |9.水量过大(水冷);
8 p8 A$ q) f! f- ]" Q( P5 b7 f10.水温过低(水冷)。5 y" v% M0 v, R0 d3 l
L: w8 {8 Q+ x& s7 w
# z: U7 S6 ~* p' A. ]2 O
1 g4 n+ U$ G2 H) P8 |; L
根据如上故障,我们对照以下的方法逐一进行排除:
/ a8 K3 U% _. y1.调节冷凝压力或更换冷凝器;
8 h) [3 k7 t a2.调节冷凝压力;
! v4 w6 k6 A# S' M3.查找冷凝器和热力膨胀阀之间管路上的故障;# o, [% e1 b9 h5 E+ v8 m+ t
4.更换压缩机阀板;! j* _! U' p! w2 B7 m
5.为冷凝压力调节阀设置一个正确的压力;
0 N$ d' O7 x) m* ^1 P# D1 l6.移动接收器或为接收器安装一个适合的保温外罩;
1 Z, |9 w) f9 e7.调节冷凝压力;
4 o* l9 Q- N8 L2 A! s6 w" Z8.更换较小的风扇或调节电动机调速;9 l- c6 B. b3 }" X
9.减少冷却水水流量;
3 U% T% h3 C7 C- Z$ S10.提高冷却水水温。