离心机调试方案
$ [5 m" ^/ R6 ] G1、施工单位协助离心机厂家连接联轴器,安装联轴器罩子+ f0 O, \6 Z8 r7 E
2、甲方相关人员确认仪表气(压力0.5-0.6Mpa),现场调节负压表压力为-2kpa。5 e% m" W) r- k q! Z( `+ H% ~& w$ K
3、甲方相关人员确认冷却水洁净程度(无明显的杂质,焊渣)7 e5 l* _9 z' N; L7 Y, L% X
4、甲方相关人员确认冷却水压力0.25Mpa-0.5Mpa,冷却水温度进水温度不超过32℃
. v/ \7 w1 R/ Z7 M" Z3 H6 w5、甲方相关人员确认进气管路洁净,无焊渣等其他明显杂质
0 Q4 P0 }: s# w& h6、需甲方相关人员协调变频柜厂家,确认是否具备开机条件(需所有相关人员到场)
0 Y$ i! F7 ]% l( ^7 x7、联系甲方送10KV高压电(需所有相关人员到场)
# y5 @2 ] T$ R8、调试人员进行离心机调试前检查工作,启机允许启动条件满足(无报警无脱扣,润滑油温度20度以上,润滑油压力0.1mpa以上维持20s)。
% O: a8 p I% [; V9、关闭出口阀门,打开放空管路,启动离心式空气压缩机,空载运行0.5小时(需所有相关人员到场),
6 Q. x( r$ e0 X( b+ w10、满载运行2个小时(压力为0.7mpa,电流62.1A),满载运行完成后现场进行喘振实验,满载运行及喘振实验记录相关数据。(需所有相关人员到场)
8 v3 Q/ p6 m# @: G数据 实际值 规定值
+ L- u* o' `1 R2 K9 O8 h5 f3 j主机电流 以下
" i$ V q6 F: F# b润滑油压力(油滤后) 0.1MPA以上0 t. Z+ J* H5 s2 z! H4 P, p
润滑油压力差 0.15MPA以下+ E+ o( @6 Q/ `( t4 T8 X
润滑油温度 20℃-55℃9 w/ C7 `1 k3 A$ o' _2 P
最后一级进气温度 55℃以下
; O M+ z" q; j- G$ A$ e主电机定子温度(U) 140℃以下
* B+ P/ a% |4 n* z主电机定子温度(V) 140℃以下" S H) v, \) P7 C5 Y7 a7 X$ l
主电机定子温度(W) 140℃以下
4 A1 e q) J. _+ m- `主电机轴温度(负载侧) 90℃以下
" T$ H* z1 }% @9 \主电机轴温度(非负载侧) 90℃以下
) H) u) F1 A5 g$ `, Z# \9 D$ U一级振动 40μm以下
! n3 N' Y9 F. ^2 b' z1 H二级振动 40μm以下
5 z6 n, Q$ e N7 R7 e$ a) r三级振动 30μm以下
3 m$ b% W$ X& b; K9 `
6 z1 s1 \4 E) x8 `/ w" w) z$ Q11、调试完成,关闭放空阀门,可以打开出口阀门,往储气罐里送气,甲方可自行吹扫管路的,吹扫管路里的焊渣,杂质,吹扫到无明显杂质即可。
5 s* z& K7 ^! U( C. G12、甲方确认管路无杂质后,打开去过滤器,微热再生吸干机的阀门。
& B K. c+ N7 P3 W" `! V7 M) C( T0 d13、联系甲方送微热吸干机的电,启动微热吸干机,观察各个启动阀门,参数是否正常
% ?" |0 s( T; [* m, Z1 z d14、微热吸干机调试完成( i2 ~7 [ B4 ~8 _6 u- ~7 @! X
15、调试完成后整理相关资料交接到甲方。 |
|