离心机调试方案2 q+ I8 a- _2 p' f5 G9 T9 R3 L, J6 p
1、施工单位协助离心机厂家连接联轴器,安装联轴器罩子
D. o% i4 o: D0 X2 L2、甲方相关人员确认仪表气(压力0.5-0.6Mpa),现场调节负压表压力为-2kpa。
, Z ]& f. F$ D" _# B. ]3、甲方相关人员确认冷却水洁净程度(无明显的杂质,焊渣)
2 Q1 _9 e# i! ~9 I3 @: a! X5 T4、甲方相关人员确认冷却水压力0.25Mpa-0.5Mpa,冷却水温度进水温度不超过32℃
% ~5 e; J4 J% q' ^% i% E& I5、甲方相关人员确认进气管路洁净,无焊渣等其他明显杂质
4 \" Q; x. |5 V' Y$ K' v6、需甲方相关人员协调变频柜厂家,确认是否具备开机条件(需所有相关人员到场)
0 S; L8 i* l- m. A2 ^ A- E; U7、联系甲方送10KV高压电(需所有相关人员到场)
9 T+ e1 D0 K8 P/ |8、调试人员进行离心机调试前检查工作,启机允许启动条件满足(无报警无脱扣,润滑油温度20度以上,润滑油压力0.1mpa以上维持20s)。1 _/ _' R; ?0 r& Z9 ^- g9 l" j2 E
9、关闭出口阀门,打开放空管路,启动离心式空气压缩机,空载运行0.5小时(需所有相关人员到场),
1 L+ D0 B$ a Z+ @% A; O10、满载运行2个小时(压力为0.7mpa,电流62.1A),满载运行完成后现场进行喘振实验,满载运行及喘振实验记录相关数据。(需所有相关人员到场)
8 D# E. Y# o, \4 j$ ^数据 实际值 规定值8 `# I+ a% x1 t
主机电流 以下
/ G& k2 p$ D, I# r. C润滑油压力(油滤后) 0.1MPA以上
# \, C- w7 R; i, A润滑油压力差 0.15MPA以下# j( [$ p8 C/ f! l9 {1 j
润滑油温度 20℃-55℃
+ s5 [8 _; a3 h, P9 y" H最后一级进气温度 55℃以下- C; m7 I, v2 k
主电机定子温度(U) 140℃以下
. x, `5 z: a4 z: m5 @主电机定子温度(V) 140℃以下0 R8 I- B; r X8 W2 l& O
主电机定子温度(W) 140℃以下) R+ N, h/ k7 i+ s
主电机轴温度(负载侧) 90℃以下# p* `9 A+ j- k9 t# b. X" z
主电机轴温度(非负载侧) 90℃以下: { E/ ?+ G; k3 a8 M, S8 T. }8 X
一级振动 40μm以下
" X' y2 w0 _. \) p. R% I二级振动 40μm以下
' i8 O" |+ I/ J8 q三级振动 30μm以下
2 q3 P: z$ Z w, h* m5 F e7 W( l( I' }4 U8 c n9 g2 C* S
11、调试完成,关闭放空阀门,可以打开出口阀门,往储气罐里送气,甲方可自行吹扫管路的,吹扫管路里的焊渣,杂质,吹扫到无明显杂质即可。
" q) {0 \; L6 b+ d g; [12、甲方确认管路无杂质后,打开去过滤器,微热再生吸干机的阀门。3 u8 w& @: k( M1 J. a& S. y
13、联系甲方送微热吸干机的电,启动微热吸干机,观察各个启动阀门,参数是否正常
: R7 Y0 m9 V$ c9 K4 Y! w3 a14、微热吸干机调试完成, w9 J' @% s/ Y, b! ^1 f& N) }1 A
15、调试完成后整理相关资料交接到甲方。 |
|