1、蒸发器小温差:用于考评机组蒸发器的热交换效率,正常值在1℃~3℃之间。
& Y X' Y( u9 R+ Y9 R蒸发器小温差 = 冷冻水出口温度-蒸发压力对应的饱和温度& i3 X1 J3 r6 v' e3 ~' S4 L* A
注:冷冻水出水温度、蒸发压力对应的饱和温度单位为摄氏度(℃); N% h% ]3 u" C8 _
3 W5 h' f4 m3 M8 R9 d5 E
% W" m1 E: K( a& e, L8 M7 v1 \2、冷凝器小温差:用于考评机组冷凝器的热交换效率,正常值在1℃~3℃之间。2 f" J. {3 J4 j: _5 @7 ^% I
冷凝器小温差 = 冷凝压力对应的饱和温度-冷却水出口温度
% c" _+ e* |% U* o注:冷凝压力对应的饱和温度和冷却水出水温度单位为摄氏度(℃)
9 M( E" b" O9 _4 x" U2 ^* {, x8 }# f' ~
' c4 v; L- o1 |
3、吸气过热度:用于考评制冷剂充注量、供液阀调节、蒸发器换热效果等参数,满液式蒸发器正常值在1℃~1.5℃之间;干式蒸发器正常值在8℃~12℃之间。# O. V: Z% {8 p+ l( M
吸气过热度= 压缩机吸气温度-吸气压力对应的饱和温度
8 W( T% ~% D8 f& {% ?0 J5 p" C2 O压缩机吸气温度和吸气压力对应的饱和温度单位为摄氏度(℃)
5 _6 k, n% k% x, c4 r1 i5 W
9 b8 z V. h b8 V3 `
1 ~' ]' g5 I) B9 t r& T4、排气过热度:用于考评制冷剂充注量、压缩机运行状态等参数,R-22制冷剂正常值在14℃~19℃之间;R-134a制冷剂正常值在7℃~10℃之间。
! R' [3 U( i1 }8 z排气过热度= 压缩机排气温度-排气压力对应的饱和温度! v) L% R2 `! V: w
压缩机排气温度和排气压力对应的饱和温度单位为摄氏度(℃)1 w3 m& }5 }2 L4 b, V. v' F4 n' i- `- l
V3 R& Y# [8 C0 R* \9 h" g
4 H5 {+ s9 F: Z6 w, L) u2 G* U# i
5、过冷度:用于考评制冷剂充注量、供液阀调节、冷凝器液位控制等参数。带有过冷器的水冷冷凝器的正常值在5℃左右。8 ^; o1 p0 H! k
过冷度= 冷凝压力对应的饱和温度-冷凝器出液温度
; |9 C7 i4 y+ g% } d1 Q冷凝压力对应的饱和温度和冷凝器出液温度单位为摄氏度(℃)
9 C1 p" S: N( r" j* T8 C
U& a2 S8 h# ]2 G0 a U5 ^* Y7 C) i2 z! E+ t7 D7 Y4 c
6、不凝性气体存在度:可以获知系统内不凝性气体存在状况,正常值应小于3℃。
$ c* ]. S# \% y0 [ c不凝性气体存在度= 冷凝压力对应饱和温度-冷凝器出液温度
; f3 F5 C, _% j; t. j7 J冷凝压力对应的饱和温度和冷凝器出液温度单位为摄氏度(℃)
0 U4 L. F, x# Q; a% n7 p) q+ ~/ H/ n% h, J+ d B6 L1 o2 }
' ~# @& w) Z6 c! k7 t9 @# N7、机组运行效率:机组运行效率都用于考评机组的运行效率。
9 N! u2 F- \, t2 D( R- G9 k千瓦/冷吨 = 输入功率 / 机组制冷量
- r; ]$ [% J1 N+ U输入功率的单位为千瓦(kW);机组制冷量单位为冷吨(RT);$ v- U4 x9 \0 H# B, F \ P* D; l
COP = 机组制冷量/输入功率;
4 s. w+ i4 i( E4 j2 _" Z f机组制冷量与输入功率的单位应统一(kW 或 RT)COP X 千瓦/冷吨 = 3.516
1 _- j* t. x# E6 P- d. l! j0 T2 H& n% I. O
. E7 P8 b" U8 U, V' g$ g+ |+ Y8 x; U8、制冷量和冷凝量的计算方式::2 a0 g$ ?! [1 P& f' t
制冷量 = 冷冻水流量 X 冷冻水进出口温差 / 24% a+ B3 p) v$ ?1 o
冷冻水流量单位为加仑/分钟(GPM);冷冻水进出口温差单位为华氏度(℉)( b1 k+ [( i; ]% L1 c
冷凝量 = 冷却水流量 X 冷却水进出口温差 / 24- `4 o& M6 Q# `/ e3 |# J7 r
冷却水流量单位为加仑/分钟(GPM);冷却水进出口温差单位为华氏度(℉)
# c- J1 \* V" Y1 F7 v# U; v, \; f: t- ~