设为首页收藏本站
欢迎加入QQ交流群:
压缩机行业论坛 压缩机行业论坛
空压机行业论坛 空压机行业论坛
搜索
查看: 1874|回复: 0
打印 上一主题 下一主题

冷水机组关键运行参数计算方法汇总

[复制链接]

304

主题

0

好友

5285

积分

教授

Rank: 8Rank: 8

威望
1 点
经验
4463 点
积分
5285
帖子
307
跳转到指定楼层
1
发表于 2023-10-26 17:58 |只看该作者 |倒序浏览
1、蒸发器小温差:用于考评机组蒸发器的热交换效率,正常值在1℃~3℃之间。
! R$ c9 E0 Q+ F蒸发器小温差 = 冷冻水出口温度-蒸发压力对应的饱和温度$ z4 T- K0 q# C0 _, v! B
注:冷冻水出水温度、蒸发压力对应的饱和温度单位为摄氏度(℃);- y6 _, R+ ^/ L* x9 H' e- W( b+ T
  C4 D9 C( x. b( V1 H( L

. j- `! i9 w# M) f' v& D1 F$ U2、冷凝器小温差:用于考评机组冷凝器的热交换效率,正常值在1℃~3℃之间。
! g0 G: M" E5 v1 `$ U冷凝器小温差 = 冷凝压力对应的饱和温度-冷却水出口温度
& @- l  `* v3 u" x注:冷凝压力对应的饱和温度和冷却水出水温度单位为摄氏度(℃)" H3 C0 N& M  z- ~  z

9 ?6 S; C& ]1 |# a1 ~0 X/ n& ~. p8 [, C! K1 |- i+ @+ N4 d. Y
3、吸气过热度:用于考评制冷剂充注量、供液阀调节、蒸发器换热效果等参数,满液式蒸发器正常值在1℃~1.5℃之间;干式蒸发器正常值在8℃~12℃之间。
. g2 h6 ^7 r1 p吸气过热度= 压缩机吸气温度-吸气压力对应的饱和温度
. T( Q3 N4 p$ |  m, n5 n压缩机吸气温度和吸气压力对应的饱和温度单位为摄氏度(℃)
$ c3 x* M2 o/ S6 ~' m
& u. L; z# Y( K  U$ C8 Q" ]8 V+ o% Q! e, z" B+ u2 p
4、排气过热度:用于考评制冷剂充注量、压缩机运行状态等参数,R-22制冷剂正常值在14℃~19℃之间;R-134a制冷剂正常值在7℃~10℃之间。1 |! A8 C1 F* Z9 R  i
排气过热度= 压缩机排气温度-排气压力对应的饱和温度! @( j+ C/ ?. l$ ~' K* w# C/ [
压缩机排气温度和排气压力对应的饱和温度单位为摄氏度(℃)
; |7 [, [. p/ Y$ l3 j2 ~
! q) z) _# s' v. G. V3 c$ B
( p. a! O% E0 a6 P- u

$ p$ O- p1 i: N7 A/ o% k6 M5、过冷度:用于考评制冷剂充注量、供液阀调节、冷凝器液位控制等参数。带有过冷器的水冷冷凝器的正常值在5℃左右。
- G8 |; Y, F, T  h2 R5 G过冷度= 冷凝压力对应的饱和温度-冷凝器出液温度6 s8 L, f/ K) g# h4 z( D/ k
冷凝压力对应的饱和温度和冷凝器出液温度单位为摄氏度(℃)
* I0 u- J/ Z7 ~# j5 Y/ b% Z
0 B1 s9 r# E! \" R! O+ ]. B/ k$ L, u
$ z8 W% b: \) E& j  w& N0 x6、不凝性气体存在度:可以获知系统内不凝性气体存在状况,正常值应小于3℃。& t7 Y: s% W+ C7 y( J
不凝性气体存在度= 冷凝压力对应饱和温度-冷凝器出液温度
( K% O  V& [- w7 a9 p' `冷凝压力对应的饱和温度和冷凝器出液温度单位为摄氏度(℃)$ m, i% U4 G- A5 Z
7 N( L: w7 b2 t. |
. s2 A0 Q% l9 K4 h8 @
7、机组运行效率:机组运行效率都用于考评机组的运行效率。
2 e6 n2 T) q1 }( d) s千瓦/冷吨 = 输入功率 / 机组制冷量
7 P5 x8 k4 q# i3 w7 @$ k9 L5 w输入功率的单位为千瓦(kW);机组制冷量单位为冷吨(RT);+ ]" v7 _$ C5 f" c. @  [
COP = 机组制冷量/输入功率;# X* m) B5 L3 A; m4 \
机组制冷量与输入功率的单位应统一(kW 或 RT)COP X 千瓦/冷吨 = 3.516
& m* ]2 v" u: e3 v& L- [  D3 V5 V. }( g- [% ~

) x  e2 w6 v' u- h$ L8、制冷量和冷凝量的计算方式::
4 ~, y! r7 y6 H$ U8 R制冷量 = 冷冻水流量 X 冷冻水进出口温差 / 24
5 ?8 `6 e9 K( L; m+ X5 P0 u+ _2 Y$ k冷冻水流量单位为加仑/分钟(GPM);冷冻水进出口温差单位为华氏度(℉)& E: h# F; k. s; m5 A/ G- b9 Q
冷凝量 = 冷却水流量 X 冷却水进出口温差 / 24
: }4 r7 Z8 j0 m, b7 D冷却水流量单位为加仑/分钟(GPM);冷却水进出口温差单位为华氏度(℉)5 C9 J" T  }4 s

% [* G$ y6 d8 e( ~1 M, m

( c- K; u  x; U1 k
! ?( W# R& j( d8 a酷凌时代冷水机,以“体积小,重量轻,能耗低”在行业内备受信赖,10年研发生产冷水机经验,涉及产品有高精度激光冷水机、微型激光冷水机、紫外激光冷水机、超快激光冷水机、3D打印激光冷水机等,还提供相关制冷设备的定制化服务及技术指导。; |9 B$ O! S8 l$ q

4 Q3 m- }# N5 }5 Y( s
1 z- P+ C2 j* p, M1 a' y% I文章来源知乎“制冷与空调技术”,如有不当请联系删除,转载请注明出处。
, N& p* A0 f0 \: B$ h8 o6 H

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

    推荐主题
      热门主题

        压缩机生态圈

        压缩机网 ( 陕ICP备12001613号-6 | 网监备案号:XA11394S ) | 联系我们 | WAP

        © 2001-2026 压缩机论坛 中国通用机械工业协会 | 西安交通大学压缩机研究所

        压缩机网 ComVac 展会 《压缩机》杂志 制冷网 康沃真空网 压缩机商城

        GMT+8, 2026-6-23 20:50 , Processed in 0.172167 second(s), 25 queries .

        回顶部 安全联盟站长平台